Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 181 z 195 (wszystkich: 703)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69166
    Markus
    Uczestnik

    To może poczekać do wybrania całego peletu z zasobnika i wtedy odkręcić okienko rewizyjne i sprawdzić ślimak podajnika

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69171
    Markus
    Uczestnik

    Kolego Kivlov, czy w poprzednim sezonie nie było problemów z podajnikiem?
    Zmiana kąta nachylenia rury, zmieni ilość podawanego pelletu o kilka, kilkanaście procent ale nie wyjaśnia jego całkowitą blokadę. Ja bym sprawdził dwie rzeczy. Czy na dnie pojemnika nie nagromadzilo się dużo pyłu. Podajnik będzie go tylko mielił. I druga możliwość, że ślimak podajnika wciągnął np. folie, która nie blokuje ruchu samego podajnika ale blokuje przesuwanie się peletu.

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73401
    Markus
    Uczestnik

    Obniżyłem na zaworze 10C. i z moich krótkich obserwacji wynika, że faktycznie po uzyskaniu temp. zadanej na Roomsie to obniża na zaworze o 10C ale tez nigdy nie przekracza zadanej na zaworze czyli akurat u mnie 45C.

    Witam

    Ja wiem ze to chodzi, bo od dwóch lat mam podłączonego Auratona 2005 , który po osiągnięciu zadanej temperatury wysyła sygnał (otwiera/zwiera) bramkę i na to regulator podejmuje zaprogramowane działanie obniżenie temperatury mieszacza lub wyłączenie pompy.
    Myślałem, że taki dedykowany do danego regulatora termostat pokojowy, z całym bogactwem dostępnych opcji, będzie bardziej inteligentny, na przykład przez korektę krzywych grzewczych (w nowszych regulatorach punktów +10C i -10C). Albo, że w ekstremalnych sytuacjach niedogrzania pomieszczenia podbije temperaturę. A tu tylko może obniżać.

    No to zostanę chyba przy swoim Auratonie .

    Pozdrawiam

    Markus

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73403
    Markus
    Uczestnik

    Musisz określić w sterowniku kotła czym ma sterować Rooms. Termostat po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniach może wyłączyć pompę lub zmniejszyć nastawę zaworu. Spróbuj na początek ustawić obniżenie na zaworze 10 stopni C (grzejniki nie wystygną, a jednocześnie unikniesz przegrzewania pomieszczeń).

    Witam,
    pytanie do SERWIS1, czy w przypadku gdy będę miał za niską temperaturę w pomieszczeniu HT Tronic może podbić temperaturę wody na zaworze1 (mieszaczu) lub zmienić krzywą grzewczą.
    Czy też tylko przekazuje do sterownika suchą informacje (0 /1): w pomieszczeniu jest zadana temperatura lub nie. I wtedy w zależności od ustawień regulator obniża temperaturę mieszacza lub zatrzymuje pompę.

    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Nie działa sterownik HT522, ht eko duo 17kw #63549
    Markus
    Uczestnik

    Jak już odpinać, to proponuję pojedynczo. Jak w wszystkie odepniemy to można będzie popełnić błąd.

    Markus
    Uczestnik

    Witam
    Sterowanie pogodowe mieszaczem (zaworem1) + termostat pokojowy obniżający temperaturę na Zaworze1, taką ja mam obecnie konfiguracje, sprawdzoną w wyniku prób. Pogodówka ładnie steruje mieszaczem ( tylko trzeba dobrać krzywą pogodową, lub w nowszych regulatorach temperaturę wody dla -10 i +10C)

    W trybie podtrzymania (u mnie nazywa się to nadzorem), spalanie jest wyższe. Ładnie to widać na wykresach z Econetu 300.
    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Q-EKO odpadająca warstwa ścianek wewnątrz kotła #72860
    Markus
    Uczestnik

    W sezonie grzewczym temperatura pracy była ustawiona na ok 62st, Pomieszczenie w którym stoi to piwnica, sucha i wentylowana (wentylacja + okno).

    Według mnie masz za niską temperaturę zadaną kotła.
    Zgodnie z instrukcją do Q-Eko:

    Korozja niskotemperaturowa
    Podczas eksploatacji kotła przy temperaturze czynnika grzewczego poniżej 55 oC para wodna zawarta w spalinach wykrapla się na ściankach kotła i w powiązaniu ze związkami chemicznymi zawartymi w produktach spalania tworzy substancje żrące.
    Dłuższe użytkowanie w niższych temperaturach może spowodować korozję, a co za tym idzie skrócenie żywotności kotła. Kocioł powinien być eksploatowany w temperaturze nie niższej niż 65 C
    .

    W odpowiedzi na: Q-EKO odpadająca warstwa ścianek wewnątrz kotła #72865
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    W sezonie grzewczym, jaka była ustawiona temperatura zadana kotła?
    i drugie pytanie czy pomieszczenie w którym stoi kocioł jest suche, czy też podciąga trochę wilgoci?

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #73010
    Markus
    Uczestnik

    Jaka jest teraz temperatura Zaworu?

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #73012
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    Kocioł pracuje w zakresie Zadana Temperatura Kotła (Tk) minus Histereza Kotła (Hk). Jeśli Tk = 70 , a Hk = 15 to będzie włączał się przy spadku temperatury poniżej 55 a wyłączał się przy 70. I tak w kółko. Tk powinno byc ustawione trochę wyżej, bo jeśli ze względu na ochronę powrotu ma być tam 55 , to temperatura minimalna kotła powinna być wyżej.
    Teraz temperaturę zaworu ustawił bym niżej, przecież nie ma mrozów, powiedzmy 35. Jeśli ustawiłeś temp. zaworu na 50 to cały zład wody w instalacji będzie się musiał podgrzać od 20 do 50 stopni, dużo.
    Dodatkowo ustawiony priorytet CWU, czyli jak ma grzać CWU to odłącza pompę Zaworu (na grzejniki).

    Stąd też kocioł osiągnął zadane 69 stopni i się wyłączył. Uruchomi się ponownie przy spadku temp. kotła do 54 stopni

    W załączeniu wykres temperatur kotła i mieszacza (zaworu) z mojej instalacji (przy użyciu Econet 300)

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69235
    Markus
    Uczestnik

    Rura podajnika przytkana nie jest bo sypie dobrze i nawet widać, że pellet znajduje się w rurze.

    Witam

    Małe pytanie, co miałeś na myśli pisząc „pellet znajduje się w rurze”. Czy zalega w rurze czy spada swobodnie do palnika?

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73069
    Markus
    Uczestnik

    No to inna sprawa, inna wersja regulatora to i inne dostępne są parametry.

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73071
    Markus
    Uczestnik

    W dokumentacji dostępnej w internecie, na końcu menu głównego jest grupa opcji o nazwie „Nastawy czasowe”.
    Teoretycznie powinna tam być podgrupa „Nastawy czasowe CWU”, a w niej „Nastawy CWU Pn-Pt”, „Nastawy CWU So”, „Nastawy CWU N”.
    Mam inny regulator, więc nie mogę sprawdzić.

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73080
    Markus
    Uczestnik

    U mnie też tak było bo histereza na CWU była 5C i co chwila się włączał kocioł.
    Teraz po miesiącu użytkowania najlepiej się sprawdza u mnie histereza na max czyli 15C i podniesienie temperatury zadanej CWU do 65-70C.

    Każdy kij ma dwa końce. Wysoka temperatura CWU (powyżej 60C) powoduje wytrącanie się osadów w zasobniku i niebezpieczeństwo poparzenia się zwłaszcza przez dzieci. do poczytania

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #73014
    Markus
    Uczestnik

    Lepiej zamontuj tę Zetkę, wiele problemów wynika ze złego napowietrzenia kotłowni.

    Załączam jeszcze schemacik z Zetką

    No i pozdrawiam znad morza.

Oglądasz 15 wpisów - 181 z 195 (wszystkich: 703)