Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 196 z 210 (wszystkich: 703)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #73016
    Markus
    Uczestnik

    Z-etka 160 mm to daje 200 cm2 i taka pow. nawiewu powinna być.

    Rura 100 to tylko 80 cm2 .

    Zetka nie wychładza pomieszczenia. Powietrze z zewnątrz jest zaciągane wtedy gdy pracuje kocioł.

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #73019
    Markus
    Uczestnik

    U mnie nie ma żadnej przesłony wentylatora. Więc nie odpowiem.
    Ale wazne jest aby kotłownia była odpowiednio napowietrzona Z-etką.

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #73021
    Markus
    Uczestnik

    Ja nie wyłączam pompy i tak też napisałem w poprzednim poście.
    W Twoim przypadku ani nie obniżaj temperatury ani nie wyłączaj pompy.
    Wszystko powinien załatwić HT Rooms

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #73023
    Markus
    Uczestnik

    1) czy ustawić jakąś wartość na parametrze „Obniżenie nastawy zaworu od termostatu” (dostępny zakres: 0 – 5°C, nastawa fabryczna: 0°C) ??

    To jest ta opcja, z której ja korzystam mając termostat pokojowy nie połączony systemowo z regulatorem. Pozostaw 0°C

    2) czy ustawić „Wyłączenie pompy zaworu od termostatu – Funkcja decyduje czy w momencie osiągnięcia temperatury zadanej na termostacie pokojowym (styk rozwarty) pompa zaworu1 będzie wyłączana”??

    Ta opcja jest też związana z zewnętrznym termostatem, pozwala w momencie uzyskania zadanej temperatury w pomieszczeniu na wyłącznie pompy za mieszaczem.

    Przy termostatach zewnętrznych (nie systemowych) można albo obniżać temperaturę na mieszaczu albo odłączać pompę. Ja stosuję obniżenie temperatury.

    Natomiast Ty nie włączaj ani jednej ani drugiej opcji. Twoje sterowanie realizuje HT Rooms, prawdopodobnie przez korektę krzywej grzewczej (tak mi wynika z dokumentacji, chyba że Serwis1 coś więcej powie w tym temacie).

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #73025
    Markus
    Uczestnik

    Tak jak pisałeś, wyciągnij czujkę pogodową na zewnątrz i ustaw sterowanie pogodowe. Wtedy regulator będzie zgodnie z wybraną krzywą pogodową i temperaturą zewnętrzną dobierał ciepłotę wody na mieszaczu 3D. Z tym, że ja mam dodatkowo zwykły termostat pokojowy, który po wykryciu uzyskania zadanej temperatury w pomieszczeniu, obniża temperaturę wody na mieszaczu (np o 2 stopnie). Natomiast Ty masz HT Rooms, który chyba koryguje krzywą grzewczą. Twoje urządzenie jest lepsze bo działa w górę i w dół, moje tylko obniża.

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #73027
    Markus
    Uczestnik

    Kocioł pelletowy rozpala się automatycznie i po uzyskaniu zadanej temperatury wygasza się. Włączy się ponownie jak jego temperatura (kotła) spadanie poniżej zadanej (wynikającej z temperatury zadanej kotła minus histereza kotła). W zależności od temperatur zewnętrznych i zapotrzebowania budynku, kocioł (przynajmniej mój) uruchamia się co dwie, trzy godziny a przy większych mrozach co 40 min. Na razie pracuje w trybie LATO i podgrzewa tylko CWU ( raz czasami dwa razy dziennie).
    Mam nadzieję że Twoja instalacja jest wyposażona w zawór mieszającym 3D lub 4D z siłownikiem podłączonym do regulatora kotła. Wtedy w zależności od temperatur zewnętrznych, regulator będzie dobierał temperaturę wody jaką mieszacz będzie podawał na grzejniki.

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #73029
    Markus
    Uczestnik

    Witam
    Z mojego doświadczenia wynika że utrzymywanie stałej temperatury jest najbardziej ekonomiczne.
    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73098
    Markus
    Uczestnik

    Witam, dziękuję za odpowiedź,
    oczywiście to kwestia ekonomii, przynajmniej jest taki zamiar, może błędnie myślę, jak coś to proszę mnie poprawić, powiedzmy, że prawie codziennie od godziny 24 do 5 rano (śpimy) i później od np 8-15 (jesteśmy w pracy) nikt nie korzysta z cieplej wody, i tu mam pytanie, wydaje mi się (może błędnie), ze w tych porach ekonomiczniej byłoby aby cwu nie była grzana i kocioł nie pracował, że ekonomicznej będzie jak kocioł włączy się np o godzinie 5,30 i nagrzeje potrzebną wodę na rano i się wyłączy, bo nawet jeżeli temperatura cwu w zasobniku spadnie niewiele, to kocioł i tak musi zachować swoje parametry, (niezależnie od temp. cwu) i będzie grzał……

    Witam

    Czegoś nie rozumiem. W trybie LATO kocioł włącza się tylko wtedy, gdy spadnie poniżej zadanej histerezy temperatura w zasobniku CWU .
    Temperatura kotła (przynajmniej u mnie) nie ma bezpośredniego wpływu na załączenie kotła. Przy małym poborze CW kocioł rozpalał się raz na dwa dni i jego temperatura spadał do dwudziestu kilku stopni. A przy większym zużyciu CW, kocioł rozpalał się dwa razy dziennie, a temperatura kotła miedzy rozpaleniami spada do około 40 stopni.

    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73105
    Markus
    Uczestnik

    Znalazłem w takiej instrukcji https://thermostahl.pl/assets_ts/uploads/2018/06/instrukcja-HT-tronic-900.pdf

    strona 15 nastawy czasowe

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73107
    Markus
    Uczestnik

    Możesz ewentualnie wykorzystać harmonogram (w HT masz dni robocze , sobote i niedziele) aby ustawić obniżenia CWU, a w godzinach których potrzebujesz wodę (powiedzmy 1 h wcześniej ) ustawić normalny poziom. Mniej więcej to działa, ale czasami przy nierównomiernych poborach, kocioł załączał się wcześniej.

    W odpowiedzi na: Nieudana próba rozpalenia #73127
    Markus
    Uczestnik

    Jaką masz histereze CWU , bo z raportu alarmu, wynika że dość często kocioł się rozpalal.
    Sprawdź przy jakiej temperaturze CWU i kotła następuje próba rozpalania.

    W odpowiedzi na: Nieudana próba rozpalenia #73135
    Markus
    Uczestnik

    Witam.
    Jakie teraz wartości mają parametry:
    Dawka paliwa do rozpalania
    Wydajność dmuchawy–rozpalanie
    Czas pracy z mocą minimalną

    W odpowiedzi na: Ht tronic 700 sensor Pomoc w ustawieniach #63576
    Markus
    Uczestnik

    … czas podawania w podtrzymaniu 30min ,jak zmiejszam czas podawania żeby kopczyk był wyżej to nie dopala i spadają czrne węgle i w wyniku nie dopalania pojawia się smoła .

    Witam, wprawdzie nie mam takiego kotła jak Ty (mam na pellet) ale coś chyba źle spisales z ustawień kotła. 30 minut nie może wynosić czas podawania. I druga sprawa, jak zmniejszysz czas podawania, to kopczyk będzie coraz mniejszy, co będzie oznaczało że płomień będzie schodził za nisko a i temperatura podajnika będzie rosła.

    W odpowiedzi na: Przekroczona maksymalna temperatura palnika #73155
    Markus
    Uczestnik

    Sprawdź czy Zetka – kanał napowietrzajacy nie jest czymś zablokowany i podobnie komin czy jest drozny. Sprawdź też trybie ręcznego sterowania wentylator.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69248
    Markus
    Uczestnik

    Jasność płomienia mi skacze, raz 37 raz 19, 25, itd.
    Parametry rozpalania:
    Czas podawania paliwa 80s
    Wydajnosc dmuchawy podczas rozpalania 15% na 25 max
    Max czas rozpalania 6min
    Wydajnosc dmuchawy po rozpaleniu 15% na 25
    Czas nadmuchu po rozpaleniu 40s
    Czas rozgrzewania grzałki 20s na 30max
    Czas pracy z moca minimalna 3 min

    Spróbuj na początek zwiększyć wydajność dmuchawy po rozpaleniu (jak max wynosi 25% to tyle ustaw).

    Może rzeczywiście jak mówi SERWIS1 jest coś na rzeczy z czujnikiem.
    Zastanawiam się nad czasem podawania pelletu. Ja mam ustawione 35 s co przy wydajności podajnika 7 kg/h daje około 70 gram pelletu.
    Ale te zostaw na później (nie wprowadza się kilku zmian jednocześnie).

    Pozdrawiam

    Markus

Oglądasz 15 wpisów - 196 z 210 (wszystkich: 703)