Pierwsza rzecz: coś nie gra z nadmuchami.
Powinny być coraz mniejsze wraz ze spadkiem mocy.
Tak dobrany aby płomień był długi żółty. Krótki biały to za duży. Długi czerwony za mały.
Sprawdzamy szybko po otwarciu drzwiczek. Długie otwarcie zaburza przepływ powietrza.I druga sprawa histerezy .
Jeżeli H2 =3 oC i H1 =3 oC to kocioł z mocy 100% schodzi od razu na 30%W zależności od zapotrzebowania na ciepło można kombinować
H2 = 7 H1 =3 czy nawet H2 =10 H1 =5Moc minimalna powinna mieć co najmniej 30% mocy kotła .
Jeśli masz kocioł 18kW to powinna być 5,5 kWMarkusUczestnikDokładnie TAK
MarkusUczestnikTryb nadzoru oznacza ze palnik cały czas chodzi i podaje minimalne ilości paliwa, tak aby nie było potrzeby ponownego rozpalania.
Ja z nadzoru korzystam w większe mrozy. Zresztą nadzór może maksymalnie pracować do 60 minut, potem i tak kocioł się wygasi.
Standardowo nadzór jest ustawiony na 0 sek. Co oznacza że kocioł po osiągnięciu 75 stopni ( w Twoim przypadku) wygasi się i będzie czekał aż temperatura spadnie (na kotle) do 60 stopni. Ten spadek może wynikać albo z rozbioru ciepłej wody (pracująca pompa CO) albo samoistne wychładzanie się kotła. W praktyce z jednego i drugiego. Tylko od temperatur zewnętrznych (zapotrzebowania budynku) będzie zależało, jak długo będzie trwał postój ( u mnie od 0,5 h do 3 h).
Reasumując kocioł powinien mieć temperaturę (przy Twoich ustawieniach) 60-75 ( +/- 2-3 stopnie na wygaszanie lub rozpalanie), a w którym momencie będzie podawał ciepło na kaloryfery będzie zależało od termostatu pokojowego.W parametrach serwisowych ustawiasz czas nadzoru na ZERO – wtedy kocioł nie wchodzi w Nadzór
Też w parametrach serwisowych masz – ustawienia kotła- wyłączenie pompy kotła od termostatu należy włączyć,
natomiast wyłączyć termostat kotła.
Nazewnictwo może być inne w zależności od modelu regulatoraPozdrawiam
Markus
MarkusUczestnikNo i niestety mamy odpowiedz dlaczego w kotle jest korozja.
Kocioł na paliwo stałe powinien utrzymywać w sezonie minimalną temperaturę wody wpływającej na powrocie do kotła.
Jak czytamy w DTR kotła HT np DasPellWarunkiem uzyskania 60 miesięcznej gwarancji na szczelność korpusu kotła jest zabezpieczenie powrotu przed
wpłynięciem czynnika grzewczego o temperaturze niższej niż 55 oC poprzez zastosowanie zaworu termicznego oraz
wykonanie odpłatnego przeglądu kotła między drugim a trzecim rokiem eksploatacji.
Warunkiem uzyskania 36 miesięcznej gwarancji na szczelność korpusu jest montaż czterodrogowego zaworu mieszającego i zabezpieczenie powrotu przed wpłynięciem czynnika o temperaturze niższej niż 45 oCCzyli minimalna temperatura wody wpływającej na powrocie do kotła to 45 stopni. Jeżeli na kotle jest podczas postoju 35 stopni to na powrocie masz z 25 stopni.
I wtedy na powierzchni ścian kotła pojawia się woda. No i stąd masz korozje niskotemperaturową.Kocioł na paliwo stałe to nie kocioł gazowy, który można w dowolnym czasie wyłączyć.
W kilku wątkach na forum była mowa o tym, że termostat pokojowy najlepiej albo wyłączał pompę CO lub obniżał temperaturę na mieszaczu (zaworze 3D)
Oczywiście stała praca kotła zjada ileś tam paliwa, ale można kocioł zarżnąć po kilku latach.Myślę, że powinieneś ustawić temperaturę kotła na 75 stopni i histerezę kotła 15 stopni.
I termostat pokojowy powinien wyłączać pompę CO a nie kocioł.Pozdrawiam
Markus
MarkusUczestnikNo to może powoli siada grzałka, stąd też te nieudane próby rozpalania.
MarkusUczestnikSprawdź jeszcze, czy na dole zasobnika (podajnik nr 1) nie zgromadziło się za dużo pyłu, który blokuje podawanie pelletu.
Sprawdź też pod tym katem podajnik nr 2 (w palniku).Pozdrawiam
Markus
MarkusUczestnikMoze przyczyna jest to ze piec odpala mi sie max 5 razy na dobe i chodzi okolo 1 godziny za kaxdym razem.
Napisałeś, że nie dochodzi do zadanej temperatury, tylko do 68/65 stopni.
To pierwsze pytanie: co wyłącza kocioł, po 1 godzinie pracy jak piszesz, a przed uzyskaniem 75 st.
I drugie pytanie, jaka jest temperatura kotła podczas rozpalania, po postoju.Pozdrawiam
Markus
MarkusUczestnikJaką masz histereze kotła?
Przy jakiej temperaturze kotła następuje ponowne uruchomienie go?MarkusUczestnikKup, zwykły elektroniczny termometr LCD z sondą i przymocuj ją ściśle do rury wchodzącej (powrotu) tuż przy kotle. Możesz potem całość zaizolować.
Jak działa dobrze ochrona powrotu do cały kocioł jest taki wygrzany.
Swego czasu szwagrowi zawiesiła się pompa kotłowa i już po dwóch dniach zauważyłem jakby ścianki były wilgotne.
Na zdjęciu z palnikiem, widać że też wewnątrz ma kolor taki rdzawy.MarkusUczestnikFaktycznie latem piec odpalal sie raz moze dwa razy dziennie.
Bardzo dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam wszystkichWitam
Praca kotła raz czy dwa dziennie, to normalne w sezonie letnim, kiedy grzejemy tylko CO.
Pytanie w jakim przedziale temperatur pracował kocioł, mój podczas podgrzewania CWU, dochodził do przedziału 65-70 stopni.
Żadnych takich płatów nie mam, tylko sam pył na powierzchni blach.
A teraz w sezonie sprawdzałeś jak faktycznie jest temperatura powrotu wody do kotła?Pozdrawiam
Markus
MarkusUczestnik….. Czy przy tych ustawieniach pompa nie powinna chodzić cały czas (tzn od 45st – tak jak w ustawienia) a regulator pokojowy powinien sterować tylko zaworem 1? Czy na to nie ma wpływ parametr: Obniżenie nastawy zaworu 1 od termostatu j.w. ?
Witam
Chyba główną przyczyną przegrzania się kotła, jest nagłe wyłącznie się pompy CO. Oczywiście należy sprawdzić przeważnie pelletu. Ale nagłe zatrzymanie pompy CO przy pracującym na 100% mocy palniku może doprowadzić do zagotowania się wody. Chociaż powinny się awaryjne włączyć wszystkie pompy. Obniżenie temperatury nastawy zaworu o 1 stopień nie powinno mieć na tę sytuację wpływu.
Coś jest nie tak ze sterowaniem pompą Co.Pozdrawiam
MarkusMarkusUczestnikW menu serwisowym wprowadzam 3456; nie ma tam niczego w stylu ustawień zaawansowanych;
Mam moduł HT Connect i logując się do usługi w chmurze nie ma możliwości edycji jakichkolwiek ustawień (patrz screen).Witam
Osobiście używam Econeta, więc nie miałem sposobności działać na Nim
Ale na zrzucie z ekranu smartfona , w górny lewym rogu, znajduje się kółko (trybik), które standardowo oznacza wejście w ustawienia parametrów.Jeśli zaś chodzi o ustawienia regulatora, to parametry dotyczące czasu pracy z mocą minimalną i inne są opisane na stronie 16 dokumentacji
dostępnej na stronie HT.Pozdrawiam
Markus
MarkusUczestnikI tu pytania do serwisu:
- czy można regulować moment kiedy regulator zacznie podawać pellet po rozpaleniu
- czy regulator automatycznie opóźnia czas rozpoczęcia podawania pelletu w sytuacji kiedy zwiększam dawkę rozruchową; większa ilość paliwa potrzebuje więcej czasu aby się wypalić
- jak należałoby ustawić nadmuch w krytycznym momencie (dużej ilości gazów w czasie rozpalania) lub tuż przed jego wystąpieniem (tuż po zapłonie)
W dokumentacji regulatora HT tronic 900 w bloku Ustawienia ROZPALANIA mamy takie parametry:
Czas podawania paliwa przy rozpalaniu
Wydajność dmuchawy podczas rozpalania
Maksymalny czas rozpalania
Wydajność dmuchawy po rozpaleniu
Czas nadmuchu po rozpaleniu
Czas rozgrzewania grzałki
Czas pracy z mocą minimalnąMożesz popróbować Czas nadmuchu po rozpaleniu, a zwłaszcza Czas pracy z mocą minimalną
Pozdrawiam
Markus
MarkusUczestnikTryb FL był pomyślany aby szybko dojść do zadanej temperatury (obniżonej o 5 stopni w stosunku do trybu standard) i potem modulujac moc próbować się utrzymać w oknie temperatury plus 5 stopni. Jak jest odpowiedni pobór ciepła to kocioł się nie wygasza a temperatura chodzi w tym przedziale T zadana + 5 stopni.
Kiedyś próbowałem i to chodzi ale musi być odbiór ciepła. W sumie chodzę w trybie standard.
Pozdrawiam
MarkusMarkusUczestnikZawór czterodrogowy niestety ma pewną przypadłość bo:
albo będzie dbał o powrót kosztem grzejników,
albo będzie dokładnie dawał na grzejniki nie trzymając za bardzo powrotu.Ale można z tym żyć.
Pozdrawiam
Markus
-