Witam
Prawdopodobna przyczyną rozbieżności jest umieszczenie czujników temperatury na różnych wysokościach zasobnika. U mnie różnica wynosi też około 10 stopni. Dlatego mam ustawione w regulatorze kotla 35 a na zasobniku jest 45.
Pozdrawiam
MarkusMarkusUczestnikWitam
Dziękuję firmie HT i gratuluję wszystkim wyróżnionym.
Pozdrawiam
Markus
MarkusUczestnikWitaj. Nie nie. temperatura na zewnątrz to 3 stopnie na plusie. Wszystko do tej pory pracowało dobrze, sterownik pokojowy nie pracuje bo temperatura w pomieszczeniu jest dobra. Tyle,że do tej pory było tak samo, że sterownik nie dawał znać do pieca aby pracował bo temperatura w pomieszczeniu się zgadzała a mimo to piec i tak i tak się rozpalał i pracował normalnie… Teraz mu coś odwaliło i masz o 🙂 nadal wygasza mi się przed dobiciem do temperatury zadanej…
Temostaty pokojowe właśnie tak działają, że gdy jest w pomieszczeniu prawidłowa temperatura, to dają sygnał do kotła i wtedy w zależności od ustawień albo obniża temperaturę mieszacza albo wyłącza pompy albo wyłącza kocioł.
Sprawdź jak masz ustawione w regulatorze kotła.MarkusUczestnikCzy kolega nie ustawionego jakiegoś termostatu pokojowego, który wyłączył kocioł po uzyskaniu odpowiedniej temperatury pomieszczenia.?
MarkusUczestnikWitam
Również chciałem podziękować za drugą część zeszłorocznego prezentu od Firmy Heiztechnik.
Pod koniec grudnia przeglądu mojego kotła dokonał serwisant p. Zbyszek. Kocioł i palnik są Ok. Moja grzałka pracuje już czwarty sezon i ma za sobą ponad 12000 rozpaleń.
Chciałem podczas przeglądu wymienić na nową, którą ma w zapasie od ponad roku. Ale Servisant nie znalazł na niej żadnych uszkodzeń i zamontował ją, też cofniętą 0,5cm.
Jeszcze raz dziękuję firmę Heiztechnik i panu Zbyszkowi za bezpłatny przegląd kotła.
Całej firmie i wszystkim użytkownikom kotłów HT życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2020.
Pozdrawiam
Markus8 stycznia 2020 o 14:02 W odpowiedzi na: HT ONE 15 KW nie dopalony pellet, wibracje ppdajnika #72677MarkusUczestnikSpróbuję zrobić tak jak napisałeś, tylko te naciąganie łącznika to powinien wykonać ten kto mi montował piec.
Tu chodzi o to, że na czas pomiaru, zdejmuje się łącznik z palnika i kieruje się (na przykład) do pustego worka.
Po skończonym pomiarze i przeważeniu pelletu, trzeba na nowo łącznik nałożyć na rurę od palnika.MarkusUczestnikKolega Mateusz poruszył tu sprawę nowego, ewentualne mokrego paliwa. To może też być przyczyną części problemów.
Kolega Colos1 pisał że nie ma siłownika na zaworze 4D., więc niestety regulator kotła nic nie pomoże w ochronie powrotu.
Może rzeczywiście przy niskiej histereze kotła retorowego 75 C to jest wysoko. Można ustawić zadaną kotła na 70C.
Jest wtedy większą szansa że zawór 4D puści na powrót wyższą temperaturę, po ręcznej korekcie ustawień tego zaworu.
No oczywiście pozostaje sprawa takiego ustawienia czasów podawania paliwa aby zarówno podczas pracy jak i podtrzymywania był odpowiedni kopczyk.
Kontakt telefoniczny z serwisem jest jak najbardziej wskazany.MarkusUczestnikZawór 4D powinien być z siłownikiem, tak aby kocioł na podstawie czujników temperatury, odpowiednio sterował otwarciem zaworu, aby utrzymać zadane temperatury. Na początek podnieś zadaną temperaturę kotła do 75C. Spowoduje to wzrost temperatury idącej na grzejniki i to będziesz musiał skorygować ręcznie na pokrętle zaworu 4D. Jak zmniejszy się otwarcie zaworu na grzejniki to więcej pójdzie na powrót i może przestanie tworzyć się smoła w kotle.
MarkusUczestnikZawór 4D powinien dać sobie radę.
Są główne dwie metody ochrony: zawór 3D plus dodatkowa pompa kotłowa, albo własnie zawór 4D .
Z tym, że podniósłbym temperaturę zadaną kotła do 75C
Czy zawór 4D jest ze siłownikiem?MarkusUczestnikKocioł jest cały zasmolony. Widać zacieki.
Prawdopodobnie jest brak ochrony powrotu.
Czy w instalacji w kotłowni jest zawór 3D lub 4D?MarkusUczestnikWitam
Małe pytanie na początek, jaka jest ustawiona temperatura zadana kotła?
MarkusUczestnikWitam
Ja mam model regulatora 852 i aby mieć sterowanie siłownikiem drugiego mieszacza, musiałem rozszerzyć o dodatkowy moduł , zdaje się że B.
Pozdrawiam
Markus
MarkusUczestnikDobrze ze udało się załatwić problem. Życie lubi zaskakiwac, ciekawe czy jest to powtarzalna usterka, czy jednostkowa.
Pozdrawiam w Nowym Roku, życząc bezawaryjnej pracy kotłów HT.
MarkusMarkusUczestnikW trybie ręcznym możesz sterować trcznie poszczególnymi elementami. W Twoim kotle ta opcja to chyba się nazywa Test wyjść.
MarkusUczestnikWyłącz kocioł. Spróbuj w trybie ręcznym. Sprawdź czy coś nie blokuje.
-