Kocioł nie za bardzo lubi, jak raz jest rozgrzewany do 70 stopni, potem wychładza się do 20-30 stopni na postoju.
Jest kilka metod albo na wydłużenie postoju albo wyeliminowanie postojów.
Można wykorzystać tzw. Nadzór czyli dawkowanie peletu przez 1-2 sekundy co minutę (lub inny czas) tak aby płomień się żarzył i nie było potrzeby włączania się grzałki.
Druga to praca w trybie Fuzy Logic. Kocioł pracuje cały czas modulujac mocą tak aby nie wyjść z okienka TK + 5C. Jak przekroczy te temperature to albo wygasza się albo przechodzi w Nadzór. Próbowałem obu, ale przy mrozach. Teraz się nie opłaca, finalnie wychodziło mi większe spalanie.
I jest jeszcze jedna najprostsza metoda na wydłużenie postoju. Zwiększ Tk temperaturę zadaną kotla do 75 C. Czas postoju powinny się zwiększyć. Histereze pozostaw bez zmian.
No i jeszcze jedna rzecz. Przy pracy ciągłej bez wyłączania kotła będzie stabilna temperatura w pomieszczeniach, możesz po nagrzaniu obniżyć trochę temperaturę na mieszaczu (zaworze). Ja mam pogodowe sterowanie mieszaczem i w zależności od temperatury zewnętrznej kocioł ma postoje od 1.5 godz do 40 minut.Pozdrawiam
MarkusMarkus
Uczestnik10 % a 37% to nie jest delikatna różnica.
Spróbuj zmienić pojemność zasobnika. Tak jak wyliczyles 165, to wprowadź do regulatora. Wielkości zasobnikow mogą być różne. Po instalacji kotła też zmieniałem.
Pozdrawiam
MarkusMarkus
UczestnikZmień pojemność zasobnika. Sprawdź ile worków wychodzi od zera.
U mnie podaje się pojemność w kg. Więc każdy pellet ma inną gęstość.Markus
UczestnikStaramy się dopasować parametry do różnych użytkowników i w związku z tym w ostatnich latach usunęliśmy cześć parametrów, które sprawiały użytkownikom problemy (np. wydłużenie pracy pompy CWU – jeżeli nastawa CWU jest 45 to niby dlaczego pompa ma pracować jeszcze przez 5 minut skoro użytkownik chce mieć temperaturę 45 stopni C).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikWitam
Przyłączam się do zdania kolegi Mateusza, że funkcjonalność wydłużenia czasu pracy pompy CWU przydaje się bardzo w trybie LATO.
Doświadczalnie w trybie LATO ma ustawiony ten parametr na około 15 min, tyle potrzebuję aby zamienić całe dostępne ciepło kotła w ciepłą wodę w zasobniku.Poszedłbym w propozycjach dalej, czy nie należałoby zrobić oddzielnych ustawień dotyczących CWU dla trybu LATO.
Pozdrawiam
MarkusMarkus
UczestnikPo zasypaniu pełnego zasobnika, należy ustawić poziom paliwa na 100% .
Potem w miarę pobierania paliwa przez kocioł powinien pokazywać ile % pozostało w zbiorniku.
Przynajmniej tak u mnie działa w kotle pelletowym.Markus
UczestnikCzy to jest ten sam pellet, który miałeś na początku, bo w innym poście piszesz o przegrzewaniu się od kilku dni palnika.
Jeżeli to jest inny pellet, a poprzednio miałeś wpisane 15 kg, to teraz przy 18 kg podawane jest około 20% za dużo pelletu, co może być przyczyną większej temperatury palnika.Markus
UczestnikSpróbuj jeszcze raz przeważyć. Podajnik niech pracuje 10 min , a złapany do worka/wiaderka pellet zważ i wynik pomóż przez 6. Pamiętaj wcześniej o odjęciu wagi wiaderka.
Markus
UczestnikCześć Mateuszu, głównie chodziło mi o bieg pompy CWU. Kocioł Kamila ma tylko chyba 40 l pojemności, a przy zasobniku CWU powiedzmy 150 l jest co ogrzać. Dlatego wcześniej pisałem o zmianie nastaw temperatur. Teraz pomyślałem o biegu pompy.
No i jeszcze jedna koncepcja, czy u kolega Kamil może u siebie zmniejszyć histereze, CWU tak aby kocioł częściej tylko dogrzewal. Można dodatkowo zastanowić się nad zadaną temp. CWU czy jej nie obniżyć.
Pozdrawiam
MarkusMarkus
UczestnikW obecnej sytuacji przy parametrze 5 są dwa rozwiązania, albo należy zwiększyć o 5 C temperature zadaną kotła albo obniżyć o 5 C temperature zadaną CWU.
Markus
Niestety rozwiązania który proponujesz nie sprawdzają się. Jeżeli kosioł jest rozgrzany i uruchamia się pompa CWU to woda, która idzie z boilera jest na tyle chłodna, że w pewnym momencie temperatura kotła i CWU zbliżą sie do siebie na róznice <5stopni i CWU się wyłączy, gdy różnica z powrotem wzrośnie do >5 stopni to pompa CWU juz sie nie załącza i kocioł sam siebie dogrzewa do zadanej 70stopni.[/quote]Kamil, na jakim biegu chodzi pompa CWU, ja mam ustawiony najnizszy. Schladza kocioł, ale nigdy (a to już 4 sezon) nie zdążyło się aby nie dogrzal do zadanej CWU.
Markus
UczestnikW obecnej sytuacji przy parametrze 5 są dwa rozwiązania, albo należy zwiększyć o 5 C temperature zadaną kotła albo obniżyć o 5 C temperature zadaną CWU.
Markus
UczestnikWitam,
Dodatkowo, jeżeli pompa CWU wyłącza się wcześniej przed osiągnięciem zadanej temp., to oznaczać może, że temperatura kotła jest za nisko.
Możesz podać te temperatury u Ciebie.Markus
UczestnikWitam
Temat przeważenia był już poruszany, skorzystam z wcześniejszego postu kolegi Mateusza:
Wyłączasz automatyczne sterowanie pieca. Przyciśnięcie exit na głównym ekranie. U ciebie to pewnie inaczej wygląda ale chodzi o wyjście z trybu automatycznego.
Przeważenie robisz poprzez odkręcenie elastycznego łącznika doprowadzającego paliwo do palnika i skierowanie strumienia paliwa do wiaderka/worka czy co masz pod ręką.
Następnie wchodzisz w sterowanie ręczne i włączasz podawanie paliwa. Ten podajnik będzie pracował 2 minuty.
Powtarzasz podawanie 5 razy i ważysz to co dostałeś (oczywiście odejmujesz wagę pojemnika, do którego łapałeś paliwo) i mnożysz razy 6.
W taki sposób dostajesz podawanie na godzinę.
Tą wartość wprowadzasz do sterownika.W kotle Daspell trzeba wprowadzić czasy podawania dla mocy 100%, 50% i 30%.
Aby je wyliczyć możesz skorzystać z arkusza excela kolegi PatrolaNa koniec zostanie skorygować moce nadmuchów na poszczególnych mocach.
Markus
UczestnikTo jest normalna praca przy większym zapotrzebowaniu na ciepło. Kocioł wtedy pracuje na minimalnej mocy i całe ciepło jest na bieżąco zuzywane przez dom.
Markus
UczestnikWitam
Wczoraj podłączyłem termostat pokojowy do złącza I3 na płycie głównej sterownika HT Tronic 900 Touch. Kocioł pracuje w trybie obniżenia temperatury do termostatu z nastawą (obniżenie o 2 stopnie po osiągnięciu temp w pomieszczeniu). Pierwsze wnioski z obserwacji po 12h są takie że kocioł spala więcej pelletu niż przed montażem termostatu. W regulatorze termostatu pokojowego ustawiłem temp komfortową na 21,2 st a ekonomiczną na 19,6 stopni Chyba jakieś fatum na ciąży nade mną albo gdzieś popełniam błąd.
Termostat pokojowy, wysyła tylko informacje o osiągnięciu (lub nie) zadanej temperatury w pomieszczeniu, w którym się znajduje. Gdy temperatura jest osiągnięta, to tak jak piszesz następuje obniżenie o 2 stopnie ale teraz czego? Czy temperatury zaworu (mieszacza). Jeśli tak, to obniżeniu ulega temperatura wody idącej na instalacje. Co jest jednoznaczne z obniżenie zapotrzebowania na ciepło z kotła.
Więcej pelletu może iść z powodu warunków atmosferycznych tak jak pisze Mateusz wiatr albo obniżenie temperatury zewnętrznej.Markus
UczestnikCzy termostat pokojowy zatrzymuje pompę czy wyłącza kocioł?
-