  • W odpowiedzi na: Daspell 15kW gl #73166
    Markus
    Uczestnik

    Witam
    Kocioł nie za bardzo lubi, jak raz jest rozgrzewany do 70 stopni, potem wychładza się do 20-30 stopni na postoju.
    Jest kilka metod albo na wydłużenie postoju albo wyeliminowanie postojów.
    Można wykorzystać tzw. Nadzór czyli dawkowanie peletu przez 1-2 sekundy co minutę (lub inny czas) tak aby płomień się żarzył i nie było potrzeby włączania się grzałki.
    Druga to praca w trybie Fuzy Logic. Kocioł pracuje cały czas modulujac mocą tak aby nie wyjść z okienka TK + 5C. Jak przekroczy te temperature to albo wygasza się albo przechodzi w Nadzór. Próbowałem obu, ale przy mrozach. Teraz się nie opłaca, finalnie wychodziło mi większe spalanie.
    I jest jeszcze jedna najprostsza metoda na wydłużenie postoju. Zwiększ Tk temperaturę zadaną kotla do 75 C. Czas postoju powinny się zwiększyć. Histereze pozostaw bez zmian.
    No i jeszcze jedna rzecz. Przy pracy ciągłej bez wyłączania kotła będzie stabilna temperatura w pomieszczeniach, możesz po nagrzaniu obniżyć trochę temperaturę na mieszaczu (zaworze). Ja mam pogodowe sterowanie mieszaczem i w zależności od temperatury zewnętrznej kocioł ma postoje od 1.5 godz do 40 minut.

    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Red Eko GL 15 kW ustawienie – poziom paliwa. #63225
    Markus
    Uczestnik

    10 % a 37% to nie jest delikatna różnica.

    Spróbuj zmienić pojemność zasobnika. Tak jak wyliczyles 165, to wprowadź do regulatora. Wielkości zasobnikow mogą być różne. Po instalacji kotła też zmieniałem.
    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Red Eko GL 15 kW ustawienie – poziom paliwa. #63229
    Markus
    Uczestnik

    Zmień pojemność zasobnika. Sprawdź ile worków wychodzi od zera.
    U mnie podaje się pojemność w kg. Więc każdy pellet ma inną gęstość.

    W odpowiedzi na: Wzrost nastawy kotła od CWU – RED ONE #63249
    Markus
    Uczestnik

    Staramy się dopasować parametry do różnych użytkowników i w związku z tym w ostatnich latach usunęliśmy cześć parametrów, które sprawiały użytkownikom problemy (np. wydłużenie pracy pompy CWU – jeżeli nastawa CWU jest 45 to niby dlaczego pompa ma pracować jeszcze przez 5 minut skoro użytkownik chce mieć temperaturę 45 stopni C).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Witam

    Przyłączam się do zdania kolegi Mateusza, że funkcjonalność wydłużenia czasu pracy pompy CWU przydaje się bardzo w trybie LATO.
    Doświadczalnie w trybie LATO ma ustawiony ten parametr na około 15 min, tyle potrzebuję aby zamienić całe dostępne ciepło kotła w ciepłą wodę w zasobniku.

    Poszedłbym w propozycjach dalej, czy nie należałoby zrobić oddzielnych ustawień dotyczących CWU dla trybu LATO.

    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Red Eko GL 15 kW ustawienie – poziom paliwa. #63233
    Markus
    Uczestnik

    Po zasypaniu pełnego zasobnika, należy ustawić poziom paliwa na 100% .
    Potem w miarę pobierania paliwa przez kocioł powinien pokazywać ile % pozostało w zbiorniku.
    Przynajmniej tak u mnie działa w kotle pelletowym.

    W odpowiedzi na: Przeważnie peletu #60799
    Markus
    Uczestnik

    Czy to jest ten sam pellet, który miałeś na początku, bo w innym poście piszesz o przegrzewaniu się od kilku dni palnika.
    Jeżeli to jest inny pellet, a poprzednio miałeś wpisane 15 kg, to teraz przy 18 kg podawane jest około 20% za dużo pelletu, co może być przyczyną większej temperatury palnika.

    W odpowiedzi na: Przeważnie peletu #60801
    Markus
    Uczestnik

    Spróbuj jeszcze raz przeważyć. Podajnik niech pracuje 10 min , a złapany do worka/wiaderka pellet zważ i wynik pomóż przez 6. Pamiętaj wcześniej o odjęciu wagi wiaderka.

    W odpowiedzi na: Wzrost nastawy kotła od CWU – RED ONE #63253
    Markus
    Uczestnik

    Cześć Mateuszu, głównie chodziło mi o bieg pompy CWU. Kocioł Kamila ma tylko chyba 40 l pojemności, a przy zasobniku CWU powiedzmy 150 l jest co ogrzać. Dlatego wcześniej pisałem o zmianie nastaw temperatur. Teraz pomyślałem o biegu pompy.
    No i jeszcze jedna koncepcja, czy u kolega Kamil może u siebie zmniejszyć histereze, CWU tak aby kocioł częściej tylko dogrzewal. Można dodatkowo zastanowić się nad zadaną temp. CWU czy jej nie obniżyć.
    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Wzrost nastawy kotła od CWU – RED ONE #63255
    Markus
    Uczestnik

    W obecnej sytuacji przy parametrze 5 są dwa rozwiązania, albo należy zwiększyć o 5 C temperature zadaną kotła albo obniżyć o 5 C temperature zadaną CWU.

    Markus
    Niestety rozwiązania który proponujesz nie sprawdzają się. Jeżeli kosioł jest rozgrzany i uruchamia się pompa CWU to woda, która idzie z boilera jest na tyle chłodna, że w pewnym momencie temperatura kotła i CWU zbliżą sie do siebie na róznice <5stopni i CWU się wyłączy, gdy różnica z powrotem wzrośnie do >5 stopni to pompa CWU juz sie nie załącza i kocioł sam siebie dogrzewa do zadanej 70stopni.[/quote]

    Kamil, na jakim biegu chodzi pompa CWU, ja mam ustawiony najnizszy. Schladza kocioł, ale nigdy (a to już 4 sezon) nie zdążyło się aby nie dogrzal do zadanej CWU.

    W odpowiedzi na: Wzrost nastawy kotła od CWU – RED ONE #63265
    Markus
    Uczestnik

    W obecnej sytuacji przy parametrze 5 są dwa rozwiązania, albo należy zwiększyć o 5 C temperature zadaną kotła albo obniżyć o 5 C temperature zadaną CWU.

    W odpowiedzi na: Wzrost nastawy kotła od CWU – RED ONE #63270
    Markus
    Uczestnik

    Witam,

    Dodatkowo, jeżeli pompa CWU wyłącza się wcześniej przed osiągnięciem zadanej temp., to oznaczać może, że temperatura kotła jest za nisko.
    Możesz podać te temperatury u Ciebie.

    W odpowiedzi na: Przeważanie peletu #63274
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    Temat przeważenia był już poruszany, skorzystam z wcześniejszego postu kolegi Mateusza:

    Wyłączasz automatyczne sterowanie pieca. Przyciśnięcie exit na głównym ekranie. U ciebie to pewnie inaczej wygląda ale chodzi o wyjście z trybu automatycznego.
    Przeważenie robisz poprzez odkręcenie elastycznego łącznika doprowadzającego paliwo do palnika i skierowanie strumienia paliwa do wiaderka/worka czy co masz pod ręką.
    Następnie wchodzisz w sterowanie ręczne i włączasz podawanie paliwa. Ten podajnik będzie pracował 2 minuty.
    Powtarzasz podawanie 5 razy i ważysz to co dostałeś (oczywiście odejmujesz wagę pojemnika, do którego łapałeś paliwo) i mnożysz razy 6.
    W taki sposób dostajesz podawanie na godzinę.
    Tą wartość wprowadzasz do sterownika.

    W kotle Daspell trzeba wprowadzić czasy podawania dla mocy 100%, 50% i 30%.
    Aby je wyliczyć możesz skorzystać z arkusza excela kolegi Patrola

    Na koniec zostanie skorygować moce nadmuchów na poszczególnych mocach.

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72918
    Markus
    Uczestnik

    To jest normalna praca przy większym zapotrzebowaniu na ciepło. Kocioł wtedy pracuje na minimalnej mocy i całe ciepło jest na bieżąco zuzywane przez dom.

    W odpowiedzi na: HT ONE 15kw – problem z wydajnością #63319
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    Wczoraj podłączyłem termostat pokojowy do złącza I3 na płycie głównej sterownika HT Tronic 900 Touch. Kocioł pracuje w trybie obniżenia temperatury do termostatu z nastawą (obniżenie o 2 stopnie po osiągnięciu temp w pomieszczeniu). Pierwsze wnioski z obserwacji po 12h są takie że kocioł spala więcej pelletu niż przed montażem termostatu. W regulatorze termostatu pokojowego ustawiłem temp komfortową na 21,2 st a ekonomiczną na 19,6 stopni Chyba jakieś fatum na ciąży nade mną albo gdzieś popełniam błąd.

    Termostat pokojowy, wysyła tylko informacje o osiągnięciu (lub nie) zadanej temperatury w pomieszczeniu, w którym się znajduje. Gdy temperatura jest osiągnięta, to tak jak piszesz następuje obniżenie o 2 stopnie ale teraz czego? Czy temperatury zaworu (mieszacza). Jeśli tak, to obniżeniu ulega temperatura wody idącej na instalacje. Co jest jednoznaczne z obniżenie zapotrzebowania na ciepło z kotła.
    Więcej pelletu może iść z powodu warunków atmosferycznych tak jak pisze Mateusz wiatr albo obniżenie temperatury zewnętrznej.

    W odpowiedzi na: ustawienie pieca Qeko GL15 15 KW #72717
    Markus
    Uczestnik

    Czy termostat pokojowy zatrzymuje pompę czy wyłącza kocioł?