Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 241 z 255 (wszystkich: 1,014)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Nie osiąga zadanej temperatury kotła. #72048
    Patrol
    Uczestnik

    Cześć. Od końca – w zależności od wersji oprogramowania hasło 0000 lub 1992.
    W ustawieniach masz bardzo duże nadmuchy – jaki jest płomień podczas palenia ? postrzępiony i krótki?  
    Żeby skorygować czasy podawania dla progów 30/50/100% musiałbyś podać wydajność podajnika i kaloryczność pelletu.
    Jaka jest temp. zadana kotła i jego histereza? opisz jeszcze swoją instalację (m.in. jakie mieszacze, jak nimi sterujesz) – idealnie byłoby na schemat zerknąć.

    W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #66236
    Patrol
    Uczestnik

    Ja również dziękuję i gratulacje dla wyróżnionych kolegów.

    W odpowiedzi na: Panel sterowania HT Tronic Wireless razem z HT ONE 8 #62483
    Patrol
    Uczestnik

    musisz przypisać obieg grzewczy -MENU termostat -> obieg grzewczy:
    „Regulator pokojowy przystosowany został do sterowania jedną pompą obiegową. W przypadku rozbudowanej instalacji i kilku obiegów grzewczych należy
    określić, która z nich sterowana będzie przez regulator pokojowy. Na rysunku 9 przedstawiony został ekran główny zaworu 1. Czerwony kolor nazwy ekranu głównego oznacza, że obieg grzewczy został przypisany do pompy zaworu 1.”

    dalej to już tylko indywidualnie korekty obniżenia temp. po osiągnięciu zadanej wartości na termostacie

    W odpowiedzi na: Panel sterowania HT Tronic Wireless razem z HT ONE 8 #62486
    Patrol
    Uczestnik

    Jeśli masz w salonie grzejniki a temp. wody kontroluje zawór mieszający z siłownikiem to trzeba zastosować obniżenie temp. zadanej (doświadczalnie trzeba dobrać wartość obniżenia- z reguły max 2-3st) ;  u mnie na ecoster jest didatkowi  funkcja korekty krzywej pogodowej;  termostat powinien mieć jeszcze jakaś nastawę swojej histerezy/próg nieczułości, więc i to możesz sprawdzić. Co do braku wygaszen być może wzrost temp zadanej mieszacza wpływa na większe obc. kotla niż wcześniej. ps. na grzejnikach głowice są założone czy lecisz bez nich? 

    W odpowiedzi na: Panel sterowania HT Tronic Wireless razem z HT ONE 8 #62488
    Patrol
    Uczestnik

    jeśli termostat pracuje w trybie mieszacza to obniża jego temp. i to jest prawidłowe zachowanie; a wydajność podajnika jak najbardziej możliwa

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72095
    Patrol
    Uczestnik

    skoro temp. powrotu jest ok to zobacz co się dzieje w komorze podczas wygaszania – czy nie masz w tym momencie kłębów dymu/ wędzarni

    W odpowiedzi na: Przegrzewaniem kotła #62534
    Patrol
    Uczestnik

    daj znać jaki masz sterownik i o ile przebija temp. zadaną
    tak jak pisał MateuszZurek zaczynasz od sprawdzenia wydajności podajnika – podaj potem pozostałe nastawy kotła 

    W odpowiedzi na: HT ONE 15KW + HT Tronic 900 Touch – duże spalanie #72128
    Patrol
    Uczestnik

    A testowałeś pracę w trybie obniżenia temp. mieszacza od termostatu zamiast wyłączania pompy? Sondę masz od początku? Komin fi200? Dopisz jeszcze ile masz rozpaleń na dobę i jaki jest średni czas postoju kotła po wygaszeniu

    W odpowiedzi na: HT ONE 15KW + HT Tronic 900 Touch – duże spalanie #72130
    Patrol
    Uczestnik

    podeślij swoje parametry (m.in. temp zadana kotła, histereza, moce, nastawy mieszacza); 25kg to zdecydowanie za dużo jak na nowy dom o tej powierzchni (tak jakbyś miał non stop otwarta okna i ogrzewanie leciało na full)

    W odpowiedzi na: Ciemna komora spalania #72105
    Patrol
    Uczestnik

    Wygląda to tak jakby od niedawna warunki spalania się poprawiły; pytanie na ile realnie udaje się utrzymać temp. powrotu; proponowałbym wyczyścić kocioł i przez jakiś czas lecieć na wyższej temp. zadanej (min 75st lub nawet przeciągnąć na 80 jak pisał Markus)

    Patrol
    Uczestnik

    nie wiem czy nie łapiesz się już na 18L, ale możesz skorzystać z kalkulatora: http://www.reflex-pro.de/pl-PL/Default.aspx

    W odpowiedzi na: Jaki kocioł Heiztechnik na pellet wybrać? #72153
    Patrol
    Uczestnik

    z tego co piszesz to najniższa półka mocy wystarczy; a pompę ciepła brałeś pod uwagę?
    przygotowanie cwu kotłem porównujesz do grzałki elektrycznej? nie wiem kto i jak to liczy, ale u mnie kocioł zasuwa cały rok, bo korzystniej wypada pellet od rachunku za prąd

    W odpowiedzi na: DasPell 15kW – co wyzwala procedurę rozpalania pieca? #59278
    Patrol
    Uczestnik

    Serwisowi chodziło o warunek kiedy temp. zadana kotła spada o wartość histerezy kotła – czyli jak masz zadaną 65st i histerezę kotła 2st to załączenie nastąpi po przekroczeniu progu 63st

    W odpowiedzi na: Pompa zaworu. Ht one 11kW. #62577
    Patrol
    Uczestnik

    No właśnie z tym „automatycznym” odpowietrzaniem bywa słabo, ale skoro piszesz, że powietrza nie ma to ciężko będzie sprawdzić co hałasuje nie dobierając się do instalacji. Jesteś w stanie złapać te dźwięki na filmiku ?

    W odpowiedzi na: Pompa zaworu. Ht one 11kW. #62579
    Patrol
    Uczestnik

    Zawór mieszający to faktycznie rzadkość żeby telepal. Co do pompy jeśli masz elektroniczną to nieraz miałem problem z jej odpowietrzeniem. Producent sugeruje ustawić na najwyższy bieg.. i tyle. W starszych wystarczył manewr śrubką, natomiast przy elektronicznej luzowalem po prostu śrubunek i wywaliło powietrze. A filtr siatkowy był czysty? 