Cześć. Od końca – w zależności od wersji oprogramowania hasło 0000 lub 1992.
W ustawieniach masz bardzo duże nadmuchy – jaki jest płomień podczas palenia ? postrzępiony i krótki?
Żeby skorygować czasy podawania dla progów 30/50/100% musiałbyś podać wydajność podajnika i kaloryczność pelletu.
Jaka jest temp. zadana kotła i jego histereza? opisz jeszcze swoją instalację (m.in. jakie mieszacze, jak nimi sterujesz) – idealnie byłoby na schemat zerknąć.PatrolUczestnikJa również dziękuję i gratulacje dla wyróżnionych kolegów.
12 stycznia 2021 o 03:52 W odpowiedzi na: Panel sterowania HT Tronic Wireless razem z HT ONE 8 #62483PatrolUczestnikmusisz przypisać obieg grzewczy -MENU termostat -> obieg grzewczy:
„Regulator pokojowy przystosowany został do sterowania jedną pompą obiegową. W przypadku rozbudowanej instalacji i kilku obiegów grzewczych należy
określić, która z nich sterowana będzie przez regulator pokojowy. Na rysunku 9 przedstawiony został ekran główny zaworu 1. Czerwony kolor nazwy ekranu głównego oznacza, że obieg grzewczy został przypisany do pompy zaworu 1.”
dalej to już tylko indywidualnie korekty obniżenia temp. po osiągnięciu zadanej wartości na termostacie10 stycznia 2021 o 18:25 W odpowiedzi na: Panel sterowania HT Tronic Wireless razem z HT ONE 8 #62486PatrolUczestnikJeśli masz w salonie grzejniki a temp. wody kontroluje zawór mieszający z siłownikiem to trzeba zastosować obniżenie temp. zadanej (doświadczalnie trzeba dobrać wartość obniżenia- z reguły max 2-3st) ; u mnie na ecoster jest didatkowi funkcja korekty krzywej pogodowej; termostat powinien mieć jeszcze jakaś nastawę swojej histerezy/próg nieczułości, więc i to możesz sprawdzić. Co do braku wygaszen być może wzrost temp zadanej mieszacza wpływa na większe obc. kotla niż wcześniej. ps. na grzejnikach głowice są założone czy lecisz bez nich?
10 stycznia 2021 o 01:45 W odpowiedzi na: Panel sterowania HT Tronic Wireless razem z HT ONE 8 #62488PatrolUczestnikjeśli termostat pracuje w trybie mieszacza to obniża jego temp. i to jest prawidłowe zachowanie; a wydajność podajnika jak najbardziej możliwa
PatrolUczestnikskoro temp. powrotu jest ok to zobacz co się dzieje w komorze podczas wygaszania – czy nie masz w tym momencie kłębów dymu/ wędzarni
PatrolUczestnikdaj znać jaki masz sterownik i o ile przebija temp. zadaną
tak jak pisał MateuszZurek zaczynasz od sprawdzenia wydajności podajnika – podaj potem pozostałe nastawy kotłaPatrolUczestnikA testowałeś pracę w trybie obniżenia temp. mieszacza od termostatu zamiast wyłączania pompy? Sondę masz od początku? Komin fi200? Dopisz jeszcze ile masz rozpaleń na dobę i jaki jest średni czas postoju kotła po wygaszeniu
PatrolUczestnikpodeślij swoje parametry (m.in. temp zadana kotła, histereza, moce, nastawy mieszacza); 25kg to zdecydowanie za dużo jak na nowy dom o tej powierzchni (tak jakbyś miał non stop otwarta okna i ogrzewanie leciało na full)
PatrolUczestnikWygląda to tak jakby od niedawna warunki spalania się poprawiły; pytanie na ile realnie udaje się utrzymać temp. powrotu; proponowałbym wyczyścić kocioł i przez jakiś czas lecieć na wyższej temp. zadanej (min 75st lub nawet przeciągnąć na 80 jak pisał Markus)
27 grudnia 2020 o 21:27 W odpowiedzi na: HT ONE 11KW pełna wersja – schemat podłączenia 100% podłogówki #72212PatrolUczestniknie wiem czy nie łapiesz się już na 18L, ale możesz skorzystać z kalkulatora: http://www.reflex-pro.de/pl-PL/Default.aspx
PatrolUczestnikz tego co piszesz to najniższa półka mocy wystarczy; a pompę ciepła brałeś pod uwagę?
przygotowanie cwu kotłem porównujesz do grzałki elektrycznej? nie wiem kto i jak to liczy, ale u mnie kocioł zasuwa cały rok, bo korzystniej wypada pellet od rachunku za prąd19 grudnia 2020 o 02:08 W odpowiedzi na: DasPell 15kW – co wyzwala procedurę rozpalania pieca? #59278PatrolUczestnikSerwisowi chodziło o warunek kiedy temp. zadana kotła spada o wartość histerezy kotła – czyli jak masz zadaną 65st i histerezę kotła 2st to załączenie nastąpi po przekroczeniu progu 63st
PatrolUczestnikNo właśnie z tym „automatycznym” odpowietrzaniem bywa słabo, ale skoro piszesz, że powietrza nie ma to ciężko będzie sprawdzić co hałasuje nie dobierając się do instalacji. Jesteś w stanie złapać te dźwięki na filmiku ?
PatrolUczestnikZawór mieszający to faktycznie rzadkość żeby telepal. Co do pompy jeśli masz elektroniczną to nieraz miałem problem z jej odpowietrzeniem. Producent sugeruje ustawić na najwyższy bieg.. i tyle. W starszych wystarczył manewr śrubką, natomiast przy elektronicznej luzowalem po prostu śrubunek i wywaliło powietrze. A filtr siatkowy był czysty?
-