  • W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #66263
    Patrol
    Uczestnik

    U mnie również wzorcowo, więc ukłony dla serwisanta.
    Jak palnik był już zdemontowany to przy okazji zdecydowałem się na prewencyjną wymianę grzałki, bo miała już zbliżony przebieg do poprzedniej, która klękła przy > 6000cykli.

    Ciekawi mnie wpływ tej płyty, więc MateuszZurek zdaj relację jak już będziesz przepalał pełną parą.

    W odpowiedzi na: red pellet duo 15 ustawienia po przeważeniu #67560
    Patrol
    Uczestnik

    W temacie Daspell są odpowiedzi, więc tu już nie będziemy powielać. Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69617
    Patrol
    Uczestnik

    Witam,
    większość już napisał jackjj, także trzymaj na kotle 70-75C, na podłogi powinna iść niższa temp. (wyjątek to instalacja z RTLem), a na grzejniki to już zależy – jeśli ich wielkość pozwoli na utrzymanie komfortu przy temp. zasilania 43 to jak najbardziej ok, bo wysokie temp. nie są zbyt przyjemne (uderzenia ciepła). Temperaturą załączania pomp się nie przejmuj, natomiast pomyśl o zaworach z siłownikami co pozwoli na wygodne / automatyczne sterowanie z wykorzystaniem pogodówki, termostatu pokojowego itd.

    W odpowiedzi na: Płyta wygrzewającą – Q pellet duo 15kw #64547
    Patrol
    Uczestnik

    może w sezonie wyłapiesz jakieś różnice,
    a jak się funkcjonuje bez szuflady na popiół?

    W odpowiedzi na: zawirowywacze spalin do Daspell #75178
    Patrol
    Uczestnik

    racja – to wersja z zestawem płomieniówek;
    zawirowywacze powinny zostać, bo podnoszą sprawność, do tego do komina trafiają 'czystsze’ spaliny, czyli więcej sadzy i pyłu zostaje w kotle (co już pewnie każdy dorzucający zawirowywacz fi140 do podstawowej wersji daspell’a zauważył);
    jakby był problem ze zbyt niską temp. spalin to wtedy można wyjmować;
    należy też zwracać uwagę na czystość kanałów

    W odpowiedzi na: zawirowywacze spalin do Daspell #75182
    Patrol
    Uczestnik

    nie mylisz przypadkiem zawirowywaczy ze sztabkami rusztu żeliwnego?

    Patrol
    Uczestnik

    U mnie przy ostatnich przymrozkach na poziomie -14C z ograniczoną mocą 100% do 11,5kW było ok, także patrząc na dostępne wersje Pellharda brałbym teraz model 4-14kW.
    https://heiztechnik.pl/dokumenty/KARTY_KATALOGOWE/KARTA_PellHard_PellhardPLUS.pdf
    co do płomienia to jeśli mnie oczy nie mylą na filmie poniżej ok 1min20sek można podglądnąć nowy palnik:

    nie wnikając w szczegóły konstrukcji (dystrybucji powietrza) nie widzę różnic w kształcie kity ognia w porównaniu do xmini

    W odpowiedzi na: Zgarniacz ( grzebien ) do Pelletu?? #64687
    Patrol
    Uczestnik

    Też o tym myślałem, tak jak to ma miejsce w dużych zbiornikach, ale to byłby przerost formy nad treścią 🙂 lepiej zmienić lub zrobić zasobnik.

    W odpowiedzi na: Zgarniacz ( grzebien ) do Pelletu?? #64692
    Patrol
    Uczestnik

    Konstrukcja nowa czy stara to jesli lyzka wchodzi w dno zasobnika to i tak wszystkiego nie wybierze. Przod mozna oczywiscie troche podniesc regulujac nozkami.

    W odpowiedzi na: Zgarniacz ( grzebien ) do Pelletu?? #64694
    Patrol
    Uczestnik

    Problem leja jest stary i znany szczegolnie z pierwszych wersji zasobnikow. Od jakiegos czasu dostepna jest nowsza wersja zasobnika, ale nie mam wiedzy czy calkowicie usuwa problem. Na pewno jest lepiej gdy pellet jest szklisty, a w przypadku kiedy jest bez takiej powloczki (nazwijmy sypki i daje duzo kurzu drzewnego) to trudniej opada. O patencie z grzebieniem nie slyszalem, ale jak ktos ma czas i checi to moze wykonac zasobnik o dowolnym ksztalcie (nawet z osb) albo polowac na okazje (nowke 300L za 260zl kiedys widzialem na portalu ogloszeniowym z dnem schodzacym w formie leja – w takich zbiornikach pellet schodzi do zera – przyklad mozna zobaczyc na stronie Pellas.

    W odpowiedzi na: regulator pokojowy #65610
    Patrol
    Uczestnik

    Może być też wymiennik płytowy albo zawory 3d + pompa na krótki obieg kotłowy, ale wszędzie i tak ładują 4D…
    Tak czy inaczej można wyłączać pompę obiegu grzejników, bo w odróżnieniu od podłogówki szybko uzupełni się ewentualne straty, a z drugiej strony też nie ma co mielić wody o zbyt niskim parametrze (jak jeszcze głowice przytkają przepływ to pompa chodzi sama dla siebie).

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69687
    Patrol
    Uczestnik

    kocioł zamknięty + otwarta wyczystka;
    https://heiztechnik.pl/index.php/forum/6-koty-z-podajnikiem/1649-konserwacja-kotla-okres-letni
    wszystko praktycznie gdzieś już było, więc polecam opcję 'szukaj’;
    tryb lato jest ładnie opisany w manualu, ale generalnie tak – masz temp. zał i wył. trybu lato, a jak uruchomisz go ręcznie to działa tylko w odniesieniu do cwu (reszta off) i należy pamiętać o trybie standard zamiast FL.

    W odpowiedzi na: Bufor+Kocioł Q pellet Duo 25KW+Rcontrol #64752
    Patrol
    Uczestnik

    Tak, 2x3d. Na podloge w lazience na pietrze jest rtl, a na grzejniki jakie jest ograniczenie?

    W odpowiedzi na: Bufor+Kocioł Q pellet Duo 25KW+Rcontrol #64754
    Patrol
    Uczestnik

    umówiłem się z gościem że zamiast zaliczki będę palił zimą.
    Jak więc widzicie póki co nie mogę zbytnio ingerować w instalację.

    Być może fizycznie instalacja jest ok tylko rysunek lub opis tego nie oddaje, więc wezwij fachowca i niech ją przejrzy, bo jako użytkownik musisz mieć pewność, że to z czego korzystasz jest zgodne z przepisami i bezpieczne (zresztą nie dot. to tylko kotłowni). Nie chcę się wtryniać i czarnowidzenia uprawiać, ale jak wyjdą jakieś 'kwiatki’ to będzie je trzeba poprawić i warto ustalić z czyjej kieszeni wyjdzie $ (a z reguły to niemałe sumy).

    Patrol
    Uczestnik

    do sterownika kotła musi dotrzeć przewodowo sygnał z termostatu czy to bezpośrednio (tak działa m.in, ecoster) czy poprzez zestaw w postaci termostatu bezprzew. z odbiornikiem jak tutaj:
    http://www.sterr.pl/_content/images/schemat1.jpg

    w przypadku termostatu innego niż ecoster masz dwie opcje podłączenia – zalecana to termostat mieszacza, ale może być to też funkcja termostatu kotła (szczegóły znajdziesz w instrukcji);
    zaletą ecostera jest to, że łączy obie te funkcje jednocześnie, ponadto masz dzięki niemu możliwość sterowania kotłem, jako 'skopiowanie’ funkcji panelu głównego – widzisz i słyszysz (alarmy) wszystko bez wchodzenia do kotłowni, do tego harmonogramy, opcja korekty krzywej grzewczej itd.
    instrukcja dla wersji touch:
    http://www.metalfachtg.com.pl/download.php?file=2016/05/termostat-pokojowy-PLATINUM-TOUCH.pdf