7 lutego 2018 o 00:32 W odpowiedzi na: Red daspell 15kw palnik pell hard 20kw. Niedopalony cząstki peletu. #64858
Patrol
UczestnikTryb FL utrzymuje pełną moc palnika (100%), a dopiero w okolicy temp.zadanej pojawia się modulowanie mocą, a wygaszenie nastąpi po przekroczeniu temp. zdanej o 5C (czyli w Twoim przypadku palnik zacznie się wygaszać jak zostanie osiągnięte 75C)
FL działa w oparciu o nastawy z trybu standard, więc masz dwa wyjścia:
1. zaniżasz parametry dla progu mocy 100% (czas podawania i odpowiednio nadmuch)
2. masz dostępną opcję max FL, dzięki której ograniczasz max moc kotła
3. szybkość reakcji na zmiany temp./obciążenia ustawisz parametrami serwisowymi, ale nie polecam takiego grzebania tylko podaję bardziej jako teoretyczną możliwość.
Wróć na standard to swobodnie sobie doregulujesz histerezami H1 i H2.
Co do instalacji to wygodniejszy jest schemat ideowy niż taki opis, tak czy inaczej w przypadku ładowania cwu temp. kotła zawsze spadnie.
Temp. powrotu również spadnie, tym bardziej gdy masz cwu ustawioną na 42C i histerezę 3 lub 4C (bo różnie podajesz).
Nie widać montażu czujnika powrotu – powinien być jak najbliżej kotła i dobrze odizolowany od otoczenia.
Ponadto przy zastosowaniu zaworu 4D utrzymanie jednocześnie zadanej temp. na odbiory i wysokiej temp. powrotu graniczy z cudem.4 lutego 2018 o 19:12 W odpowiedzi na: Red daspell 15kw palnik pell hard 20kw. Niedopalony cząstki peletu. #64864Patrol
Uczestnikze zgarniaczem był już podobny przypadek:
https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametry?start=1050#8393
nawiew powinien być zgodny z normą, tj.:
„wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200cm2 o wylocie do 1,0 m nad poziomem podłogi. Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni”.
Otwarcie wyczystki to nie jest regulacja ciąguPatrol
UczestnikTakie opcje na szybko:
-możesz zmniejszyć moc kotła na progach 50 i 100% co wydłuży czas pracy, histerezy h1 i h2 mogą zostać
-przy zadanej 75C zwiększenie histerezy kotła z 15 na 20st wydłuży postój
-w czasie nieobecności domowników i/lub w nocy zastosuj harmonogramy obniżeń (dla cwu i pozostałych odbiorów)
Inne „patenty” wymagają dużych nakładów czasowych – nie nadają się do eksperymentowania 'na szybko’, zresztą końcowy efekt szału z reguły nie robi.Patrol
Uczestnikobliczenia już były (nie tylko moje), testy również, więc krótko odpiszę – najczęściej NIE.
proponuję nie zawierać w pytaniu tezy tylko zrobić własne próby i pochwalić się wynikamiPatrol
UczestnikFL jest 'łatwiejszy’ ale taki sam efekt można osiągnąć przez zmniejszenie H1 i H2 lub w ogóle pominięcie 50% (H1>H2). Doprowadza się po prostu do prawie ciągłej pracy z mocą 100%. A jak w standardzie jest np. h1=5 i h2=10 to przy mrozach jest problem z podciągnięciem temp. do 75C i potem widać ciągłą pracę na 30%, chwilka na 50% i potem znowu 'męczarnie’ na 30%.
Generalnie nieważne czy temp. została osiągnięta w trybie FL czy std – jeśli palnik przejdzie do wygaszania przy temp. 75C to tryb pracy nie ma żadnego wpływu na czas postoju.Patrol
UczestnikZanieczyszczony wymiennik az tak drastycznych zmian nie powoduje, niestety to temp. + wiatr. Cieszyc sie trzeba, ze nie mamy -30c.
Patrol
Uczestniksprawdź okablowanie /połączenie z kotłem i może standardowo restart
Patrol
UczestnikEcomax850 obsłuży bezpośrednio do trzech ecoster’ów, tylko nie mam pewności co do wariantu ich połączenia pośrednio przez moduł rozszerzeniowy C (obstawiam, że zachowają się jak zwykłe termostaty, tj. nie będzie podglądu w parametry kotła).
Patrol
Uczestnikstandardowo jest 20sek i jedynie przy wysokiej wydajności podajnika (kilkanaście kg/h) można myśleć nad zwiększeniem tego czasu
Patrol
Uczestnikdziała
Patrol
Uczestnikmógłby być dłuższy, jeśli to 100% mocy to bym odjął na początek 2%
z drugiej strony ostatnio sporo wieje, więc bierz na to poprawkęPatrol
UczestnikPrzy takiej powierzchni i aktualnej pogodzie nominalna moc kotła będzie pewnie 4-krotnie większa od zapotrzebowania. Dysponując nadmiarem mocy możesz rozważyć ustawienie dla 100% w okolicach 11-12kW.
Patrol
UczestnikProblem możesz mieć z luźnym stykiem lub stykami, więc gdyby się to powtórzyło to od sprawdzenia połączeń bym zaczął.
Odnośnie Ecomax 850 to gniazdo RJ jest dedykowane dla głównego panelu kotła, a zaciski D-/D+ 12Vdc do regulatora pokojowego Ecoster. Takich Ecoster’ów można podpiąć nawet 3 sztuki – zalecany jest dodatkowy zasilacz 12V, ale warto tu dodać, że Touch bez problemu działa również na 5Vdc.Patrol
UczestnikBardzo dziękuję HT za wyróżnienie i gratuluję kolegom.
Wszystkiego dobrego w nowym roku!Patrol
Uczestnikto niedobre rozwiązanie;
lepiej podłączyć termostat pokojowy jako termostat mieszacza i niech reguluje temp. na podłogówkę (najlepiej w połączeniu ze sterowaniem pogodowym) BEZ WYŁĄCZANIA POMPY. Jakbyś kupił ecoster 200 albo touch to odpada problem wyboru funkcji 'termostat kotła’ czy 'termostat mieszacza’, bo realizuje on obie funkcje – można wtedy też wymusić zatrzymanie pompy kotła -