  • Patrol
    Uczestnik

    Tryb FL utrzymuje pełną moc palnika (100%), a dopiero w okolicy temp.zadanej pojawia się modulowanie mocą, a wygaszenie nastąpi po przekroczeniu temp. zdanej o 5C (czyli w Twoim przypadku palnik zacznie się wygaszać jak zostanie osiągnięte 75C)
    FL działa w oparciu o nastawy z trybu standard, więc masz dwa wyjścia:
    1. zaniżasz parametry dla progu mocy 100% (czas podawania i odpowiednio nadmuch)
    2. masz dostępną opcję max FL, dzięki której ograniczasz max moc kotła
    3. szybkość reakcji na zmiany temp./obciążenia ustawisz parametrami serwisowymi, ale nie polecam takiego grzebania tylko podaję bardziej jako teoretyczną możliwość.
    Wróć na standard to swobodnie sobie doregulujesz histerezami H1 i H2.
    Co do instalacji to wygodniejszy jest schemat ideowy niż taki opis, tak czy inaczej w przypadku ładowania cwu temp. kotła zawsze spadnie.
    Temp. powrotu również spadnie, tym bardziej gdy masz cwu ustawioną na 42C i histerezę 3 lub 4C (bo różnie podajesz).
    Nie widać montażu czujnika powrotu – powinien być jak najbliżej kotła i dobrze odizolowany od otoczenia.
    Ponadto przy zastosowaniu zaworu 4D utrzymanie jednocześnie zadanej temp. na odbiory i wysokiej temp. powrotu graniczy z cudem.

    Patrol
    Uczestnik

    ze zgarniaczem był już podobny przypadek:
    https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3195-daspell-wasze-spalanie-i-parametry?start=1050#8393
    nawiew powinien być zgodny z normą, tj.:
    „wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200cm2 o wylocie do 1,0 m nad poziomem podłogi. Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni”.
    Otwarcie wyczystki to nie jest regulacja ciągu

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69715
    Patrol
    Uczestnik

    Takie opcje na szybko:
    -możesz zmniejszyć moc kotła na progach 50 i 100% co wydłuży czas pracy, histerezy h1 i h2 mogą zostać
    -przy zadanej 75C zwiększenie histerezy kotła z 15 na 20st wydłuży postój
    -w czasie nieobecności domowników i/lub w nocy zastosuj harmonogramy obniżeń (dla cwu i pozostałych odbiorów)
    Inne „patenty” wymagają dużych nakładów czasowych – nie nadają się do eksperymentowania 'na szybko’, zresztą końcowy efekt szału z reguły nie robi.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69742
    Patrol
    Uczestnik

    obliczenia już były (nie tylko moje), testy również, więc krótko odpiszę – najczęściej NIE.
    proponuję nie zawierać w pytaniu tezy tylko zrobić własne próby i pochwalić się wynikami

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69749
    Patrol
    Uczestnik

    FL jest 'łatwiejszy’ ale taki sam efekt można osiągnąć przez zmniejszenie H1 i H2 lub w ogóle pominięcie 50% (H1>H2). Doprowadza się po prostu do prawie ciągłej pracy z mocą 100%. A jak w standardzie jest np. h1=5 i h2=10 to przy mrozach jest problem z podciągnięciem temp. do 75C i potem widać ciągłą pracę na 30%, chwilka na 50% i potem znowu 'męczarnie’ na 30%.
    Generalnie nieważne czy temp. została osiągnięta w trybie FL czy std – jeśli palnik przejdzie do wygaszania przy temp. 75C to tryb pracy nie ma żadnego wpływu na czas postoju.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69760
    Patrol
    Uczestnik

    Zanieczyszczony wymiennik az tak drastycznych zmian nie powoduje, niestety to temp. + wiatr. Cieszyc sie trzeba, ze nie mamy -30c.

    W odpowiedzi na: Econet – zniknęła możliwość zmiany parametrów kotła #65175
    Patrol
    Uczestnik

    sprawdź okablowanie /połączenie z kotłem i może standardowo restart

    W odpowiedzi na: Kilka pytań odnośnie Ecoster Touch #64921
    Patrol
    Uczestnik

    Ecomax850 obsłuży bezpośrednio do trzech ecoster’ów, tylko nie mam pewności co do wariantu ich połączenia pośrednio przez moduł rozszerzeniowy C (obstawiam, że zachowają się jak zwykłe termostaty, tj. nie będzie podglądu w parametry kotła).

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69771
    Patrol
    Uczestnik

    standardowo jest 20sek i jedynie przy wysokiej wydajności podajnika (kilkanaście kg/h) można myśleć nad zwiększeniem tego czasu

    W odpowiedzi na: Econet – zniknęła możliwość zmiany parametrów kotła #65177
    Patrol
    Uczestnik

    działa

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69773
    Patrol
    Uczestnik

    mógłby być dłuższy, jeśli to 100% mocy to bym odjął na początek 2%
    z drugiej strony ostatnio sporo wieje, więc bierz na to poprawkę

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69775
    Patrol
    Uczestnik

    Przy takiej powierzchni i aktualnej pogodzie nominalna moc kotła będzie pewnie 4-krotnie większa od zapotrzebowania. Dysponując nadmiarem mocy możesz rozważyć ustawienie dla 100% w okolicach 11-12kW.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69795
    Patrol
    Uczestnik

    Problem możesz mieć z luźnym stykiem lub stykami, więc gdyby się to powtórzyło to od sprawdzenia połączeń bym zaczął.
    Odnośnie Ecomax 850 to gniazdo RJ jest dedykowane dla głównego panelu kotła, a zaciski D-/D+ 12Vdc do regulatora pokojowego Ecoster. Takich Ecoster’ów można podpiąć nawet 3 sztuki – zalecany jest dodatkowy zasilacz 12V, ale warto tu dodać, że Touch bez problemu działa również na 5Vdc.

    W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #66269
    Patrol
    Uczestnik

    Bardzo dziękuję HT za wyróżnienie i gratuluję kolegom.
    Wszystkiego dobrego w nowym roku!

    W odpowiedzi na: Daspell 20 sterowanie radiowe #64936
    Patrol
    Uczestnik

    to niedobre rozwiązanie;
    lepiej podłączyć termostat pokojowy jako termostat mieszacza i niech reguluje temp. na podłogówkę (najlepiej w połączeniu ze sterowaniem pogodowym) BEZ WYŁĄCZANIA POMPY. Jakbyś kupił ecoster 200 albo touch to odpada problem wyboru funkcji 'termostat kotła’ czy 'termostat mieszacza’, bo realizuje on obie funkcje – można wtedy też wymusić zatrzymanie pompy kotła