  • W odpowiedzi na: HT das pell 20 kW, problem z rozpalaniem #72425
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak jak piszą koledzy, zwiększ o kilka sekund dawkę paliwa do rozpalania. Widocznie jest ona za małą, skoro po dosypaniu w drugiej dawce palnik się rozpala.

    W odpowiedzi na: RED ONE uszkodzona zapalarka #62634
    SERWIS
    Uczestnik

    Wszystko jest idealnie i niejeden chciałby, aby kocioł pracował mu w ten sposób. Kocioł zrównoważył przy tej temperaturze moc generowaną do zapotrzebowania ciepła przez budynek i w tej chwili jest stan idealny.

    W odpowiedzi na: Histereza cwu #62639
    SERWIS
    Uczestnik

    Oczywiście, o ile chciałbyś szybciej dogrzewać cwu, to prędkość przepływu wody przez wężownicę ma znaczenie.
    Co do wychładzania kotła, to cały kocioł szybciej będzie tracił ciepło, ale jeśli idzie o powrót, to szybciej się wychładza przy niskim przepływie, gdyż woda dłużej oddaje ciepło wewnątrz wężownicy.

    W odpowiedzi na: Temperatura powrotu piec Qpellet GL15 #72279
    SERWIS
    Uczestnik

    Jak najbardziej można i warto to zrobić.
    Sterownik ma wyjście na taką pompę, pompę kotłową krótkiego obiegu.

    W odpowiedzi na: Temperatura powrotu piec Qpellet GL15 #72281
    SERWIS
    Uczestnik

    Niestety nie jest to zrobione najlepiej. My nie polecamy takiego sposobu zabezpieczenia temperatury powrotu. Formalnie nie masz żadnego wpływu na temperaturę powrotu. Nigdy nie wiesz ile wody wróci tą rurą po lewej stronie kotła, lewe wyjście z zaworu mieszającego. Nie ma tam żadnej pompy, a więc nie ma tez pewności, czy jest tam jakikolwiek przepływ. Kocioł niestety będzie się często załączał, ba na górze będzie gorąca woda, a na dole wymiennika jest woda o temperaturze około trzydziestu stopni. Wystarczy niewielki przepływ wody, aby woda z dołu przemieściła się do góry i wychłodziła czujnik wody co powoduje przejście w tryb rozpalania.
    Jedyne co mogę zasugerować, to zwiększyć zakres modulacji mocy. W tym celu proszę o kontakt z doradcą technicznym lub serwisem. Telefony dostępne w zakładce KONTAKT

    W odpowiedzi na: Histereza cwu #62642
    SERWIS
    Uczestnik

    Sprawdź proszę jaką masz wersję programu w sterowniku.

    W odpowiedzi na: Temperatura powrotu piec Qpellet GL15 #72286
    SERWIS
    Uczestnik

    Czy zawór 4 o którym Pani pisze jest zaworem czterodrogowym? Jeśli tak to nie jest to najlepsze rozwiązanie na zabezpieczenie temperatury powrotu.
    Jeśli możesz to narysuj jakiś odręczny, uproszczony schemat instalacji, gdzie zaznaczysz kocioł, zawór, pompy grzejniki i zbiornik na wodę. Oprócz tego wrysuj miejsce zamontowania czujnika temperatury powrotu.
    Wtedy łatwiej będzie cokolwiek powiedzieć.

    W odpowiedzi na: Kocioł RED EKO GL 20 KW #72349
    SERWIS
    Uczestnik

    W automatyce masz włączony tryb pracy STANDARD, więc kaloryczność nie ma tu znaczenia.
    A czy próbowałeś prowadzić ten kocioł w trybie pracy automatycznym, czyli w HT Logic? W tym programie wszystkie parametry dobierają się automatycznie. Ustawiasz kaloryczność paliwa i oczekiwaną moc maksymalną, a cała charakterystyka jest zasysana z programu. W tym momencie jeżeli dalej byłyby takie kalafiory to robisz korektę nadmuch w gorę o klika procent i powinno się wszystko unormować.
    Na tę chwilę niech popracuje na Twoich ustawieniach, lecz mimo wszystko warto byłoby wypróbować tryb autoregulacji.

    W odpowiedzi na: Kocioł Q Eko 20 KW – spieki koks itp. #72322
    SERWIS
    Uczestnik

    Spróbuj wprowadzić nastawy, jakie miałeś sugerowane w instrukcji obsługi. Nastawy te były bardzo dobre, a z tego co pamiętam, to pauza była około 50 – 60 sekund, obroty dmuchawy chyba na 4, przysłona na szczelinę około 2 cm.

    W odpowiedzi na: Zacinający sterownik ht tronic 700 #72290
    SERWIS
    Uczestnik

    Nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem. Prześlij proszę info na serwis@heiztechnik.pl. Koledzy spróbują sprawdzić co się dzieje lub skomunikują się z informatykami.

    W odpowiedzi na: Kocioł RED EKO GL 20 KW #72351
    SERWIS
    Uczestnik

    Niestety tak to jest z kalorycznymi węglami. Weź go do dłoni i zobacz, że jest jakby tłusty. Trzeba wysokiej temperatury żeby to dopalić. Musisz albo zmniejszyć podawanie o jakieś 10% albo zwiększyć ilość powietrza.

    W odpowiedzi na: Kocioł Q Eko 20 KW – spieki koks itp. #72324
    SERWIS
    Uczestnik

    Ok, dzięki za info.

    W odpowiedzi na: HT One 15kW – piszczenie dmuchawy #62674
    SERWIS
    Uczestnik

    A to jest ważna informacja.
    Możesz dosłać kolejną wiadomość z tą informacją?

    W odpowiedzi na: Ustawienia red daspell gl 20 kw #62654
    SERWIS
    Uczestnik

    Najlepsze są ustawienia fabryczne, wpisanie odpowiedniej wydajności podajnika, zweryfikowanej przy połowie ilości paliwa w zbiorniku no i odpowiednia kaloryczność paliwa.
    Tak jak napisał kolega, niemożliwe jest, aby paliwo miało taką kaloryczność, jednak jeśli ręcznie ustawiasz ilość powietrza, to nie ma to większego znaczenia. Jednak jeśli chciałbyś działać na ustawieniach fabrycznych, to ma to ogromne znaczenie. Fabryczny nadmuch jest ustawiony do ilości energii dostarczanej w paliwie. Oczywiście trzeba patrzeć na efekty spalania i ewentualnie skorygować wartość nadmuchu, jeśli okaże się że wymiennik ma czarny kolor to trzeba nieznacznie dołożyć powietrza, a jeśli masz szlakę w palniku i bardzo jasny wymiennik kotła a płomień jest krótki i porwany, to trzeba nieznacznie zmniejszyć ilość powietrza.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68645
    SERWIS
    Uczestnik

    Temperatura załączenia nie może być równa temperaturze wyłączenia, bo inaczej pompa taktowałaby.
    Wydaje mi się, że ta różnica wynosi 10 stopni.