  • W odpowiedzi na: Heiztechnik one 11 kw moje początki #62958
    SERWIS
    Uczestnik

    Zwiększ do maksymalnej wartości zakres modulacji i zmniejsz do minimum moc zadaną kotła.
    Powinno to spowodować wolniejsze nagrzewania a co za tym idzie i rzadsze załączanie się kotła.

    W odpowiedzi na: Pompa kotłowa #62970
    SERWIS
    Uczestnik

    Według mnie schemat jak najbardziej prawidłowy, można oczywiście sugerować, czy ma to być przed cza za cwu, ale ma to mniejsze znaczenie.
    Możesz to przyłącze zrobić z rury 22 lub 28, nie będzie to miało większego znaczenia.
    Pompa kotłowa powinna pracować na najmniejszym biegu, ale możesz to sprawdzić podczas pracy poprzez pomiar temperatury powrotu.
    Zawór czterodrogowy jest w tym przypadku można powiedzieć zbyteczny, jednak na pewno sam w sobie nie spełni funkcji podwyższenia temperatury powrotu.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72897
    SERWIS
    Uczestnik

    Nie, nie wysuwa się do końca palnika. Pracuje on na długości około 6 cm.
    Ma on za zadanie odsunięcie szlaki i zrobienie miejsca na koleją partię paliwa, Natomiast jeżeli szlaka jest w miarę zbita, to ładnie wyjeżdża na zewnątrz palnika popychana przez nowe jej porcje.

    W odpowiedzi na: Hitpellet z projektów OZE #72491
    SERWIS
    Uczestnik

    Część,

    Nie wstydzimy się swoich wyrobów 🙂
    Nie jest to urządzenie z naszej stałej oferty. Jest to produkt wytwarzany na eksport.

    Możesz go obejrzeć pod tym adresem:
    https://ht-heiztechnik.ua/kotly-avtomatychni-dlia-biomasy/hit-pellet-duo
    https://heiztechnik.com.ua/peletni-kotly/hit-pellet-duo/hit-pellet-duo-25-detail

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: bragerconnect #62987
    SERWIS
    Uczestnik

    Po piątkowej rozmowie z Brager-em dostałem informację, ze się temu przyjrzą.
    Jeśli za kilka dni problem nie ustąpi, to poinformuj nas o tym.

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64352
    SERWIS
    Uczestnik

    Cześć,

    Co do zużycia paliwa to pierwsze i zasadnicze pytanie brzmi – czy jest to nowy dom?
    Jeśli tak to wynik jest można powiedzieć super, bo w jakiś sposób musiałeś wysuszyć ściany….
    Jeśli nie to jest poprawnie.

    W odpowiedzi na: Pompa ciepła #62990
    SERWIS
    Uczestnik

    Cześć, poniżej jest link do strony z pompami ciepła.

    CALLA

    W odpowiedzi na: Termostat pokojowy #63015
    SERWIS
    Uczestnik

    Może tak się dziać z powodu wyłączenia pompy przez termostat pokojowy i brak rozbioru ciepła z kotła.
    Ale mimo to wszystko jest w porządku, zachowanie kotła jest jak najbardziej właściwe.

    W odpowiedzi na: Piec Red GL 15 #63021
    SERWIS
    Uczestnik

    wydaje mi się, ze wszystko jest w porządku.
    Nagrzewasz podłoge no i cały dom. Po kilku dniach Twój dom zacznie zmniejszać zapotrzebowanie na ciepło, a i tym samym konsumpcja pelletu spadnie.
    Zawsze przy tego typu problemach, choć wydaje mi się że może tu żadnego problemu nie być, warto zrobić zdjęcie popiołu, wnętrza palnika i wymiennika. Zdjęcia te pozwolą na wstępną ocenę procesu spalania w urządzeniu.

    W odpowiedzi na: Pomoc w doborze ustawień Q Eko Duo 17 #72530
    SERWIS
    Uczestnik

    Tu nie chodzi o chłód, a o świeże powietrze, które bez dodatkowych oporów będzie mógł pobierać do spalania wentylator w kotle.

    W odpowiedzi na: Pomoc w doborze ustawień Q Eko Duo 17 #72534
    SERWIS
    Uczestnik

    Nawiew powinien mieć średnicę minimum, 15 cm i najlepiej gdyby był umiejscowiony przy posadzce.

    W odpowiedzi na: Pomoc w doborze ustawień Q Eko Duo 17 #72536
    SERWIS
    Uczestnik

    Widać brak powietrza do spalania.
    Czy masz nawiew świeżego powietrza do kotłowni?
    Jak długo kocioł jest w postoju po uzyskaniu temperatury zadanej?

    W odpowiedzi na: Pomoc w doborze ustawień Q Eko Duo 17 #72538
    SERWIS
    Uczestnik

    Palnik masz stały czy obrotowy?

    W odpowiedzi na: Pomoc w doborze ustawień Q Eko Duo 17 #72540
    SERWIS
    Uczestnik

    I tu jest szybka odpowiedź.
    Przeczytaj instrukcję palnika i uszczelnij palenisko jak jest napisane na stronie nr 9, fotografia 1.
    https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE_PALNIKI/standard.pdf
    Powietrze zamiast iść środkiem paleniska ucieka pod talerzem żeliwnym i nie bierze udziały w spalaniu.

    W odpowiedzi na: Pomoc w doborze ustawień Q Eko Duo 17 #72542
    SERWIS
    Uczestnik

    Wygląda na to, że węgiel jest bardzo zanieczyszczony.
    Masz małe zapotrzebowanie na ciepło, więc jak palnik się rozbuja, to i moc generuje dość dużą.
    Sugeruję zamontowanie RCK.

    Jeszcze kilka kwestii, kiedy był robiony serwis kotła, czy była czyszczona komora powietrzna palnika, palnik jest stały czy obrotowy.