Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 841 z 855 (wszystkich: 1,575)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Stukanie w kominie #76980
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Napisz najpierw jaki masz kocioł.
    Spróbuj sprawdzić czy dzieje się tak w momencie rozgrzewania kotła czy podczas jego wygaszania.
    Prawdopodobnie jest to efekt rozszerzalności cieplnej ale to świadczyłoby albo o niedoskonałości rura albo montażu.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Instalacja Z Zaworem 4D I 3D, Q pellet Duo 15KW #77117
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Odłącz na kilka dni ochronę powrotu i wszystko będzie OK.
    Napisz później czy miałem rację i pomyślimy co zrobić z ochroną powrotu.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ht Eko – kilka pytań #76983
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Nie stosujemy sterowników z PID, ponieważ mamy to już za sobą i uważamy za nieporozumienie przy tak nienormatywnych paliwach i zróżnicowanych warunkach kominowych.
    Co do funkcji tzw. godzinowych to jesteśmy przeciwnikami stosowania okresowego obniżania temperatury kotła. Kocioł zawsze powinien posiadać wysoką temperaturę dla poprawy jakości spalania. Temperaturę powinno się obniżać dopiero na instalacji i do tego służy zawór mieszający, a temperaturę w pomieszczeniach precyzyjnie możesz sterować programatorem pokojowym podłączonym do regulatora kotłowego. Taki właśnie sposób regulacji uważamy za słuszny, gdyż odnosi się on do czynnika grzewczego i do pomieszczenia, a nie do urządzenia grzewczego.
    Jeśli mowa o rusztach to nie mają one większego znaczenia pod kątem wydajności grzewczej kotła. Wodne są wskazane jeżeli zamierzasz często dopalać coś w sposób tradycyjny. Jeżeli zakupisz kocioł z rusztem żeliwnym to zaręczam Ci, że rzadko będziesz go stosował. Nie będzie Ci się chciało brudzić.
    We wszystkich kotłach stosujemy palniki tylko i wyłącznie firmy Pancerpol, najlepszego producenta palników retortowych z funkcją obrotu.
    Co do żywotności, to przy zastosowaniu się do pewnych reguł jest on niezniszczalny. Co jakiś czas, raz na trzy do pięciu lat trzeba wymienić ślimak i koronkę retorty obrotowej, no i kondensator za 15 zł.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Całoroczne palenie #76986
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak Dorciu, kup kocioł od tego producenta, który wie o tym, że kocioł koroduje, al Ci o tym nie powie. Wręcz przeciwnie, powie że jego produkt nie koroduje nawet w wodzie morskiej.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ustawienie zaworu #77057
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Zostawiamy takie nastawy parametrów i czekamy na większe obciążenie cieplne.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: RED NL /HT/Q HIT problem z grawitacją #60047
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam Karo!

    Niezależnie od prędkości przepływu wody w instalacji nie zmniejsza się ani nie zwiększ ilość paliwa. Tak jak napisałeś, przy większym przepływie są mniejsze różnice temperatur a przy wolniejszym różnica tzw. delta temperatur jest większa, ale ilość ciepła jest ta sama.
    Kocioł nagrzewa pomieszczenie i spala tyle, ile pomieszczenie jest w stanie ciepła przyjąć. Woda jest tylko nośnikiem ciepła.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Całoroczne palenie #76990
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Masz rzeczywiście problem jeżeli masz wilgoć w kotłowni. Niestety, niezależnie jaki kocioł kupisz problem będzie ten sam z tą różnicą, że my mówimy o tym oficjalnie.
    Nie wiem jaki inny kocioł proponowano Tobie w zamian.
    W każdym kotle warto palić latem.
    Jednak gdy nie ma takiej potrzeby należy kocioł wyczyścić, zamknąć drzwi i dmuchawę i otworzyć drzwi wyczystki kominowej tak, aby powietrze ciągnęło prosto do komina a nie przez kocioł.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: zapieczony ślimak #76993
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Cieszę się razem z Tobą.
    Tak jak pisałem i powtarzam ciągle, pierwszą bramą serwisową i pomocą jest wasz hydraulik.
    On wie najlepiej co może być nie tak z instalacją, którą sam wykonał a i każdemu z instalatorów zależy na opinii więc nie zostawi was samemu sobie.
    Gdybyś zgłosił to jako usterkę i przyjechałby serwis musiałbyś zapłacić za usługę poza gwarancyjną, niestety, a i tak nie pokryłoby to kosztu, jaki ponosi firma na wizytę serwisu.
    Dlatego też odradzamy zbyt pochopnych zgłoszeń serwisowych.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: zapieczony ślimak #76995
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Wyślij nam reklamację na adres serwisowy i konsultant zadzwoni do Ciebie i ustalicie co z tym zrobić.
    Nie wykluczone, że może obejmie to gwarancja i będziesz miał to bez kosztów.
    Co do osób w terenie to nie chcemy nikogo polecać gdyż nie znamy ich kompetencji.
    Najlepszym fachowcem jest zawsze Twój hydraulik.

    Powodzenia

    W odpowiedzi na: zapieczony ślimak #76997
    SERWIS
    Uczestnik

    Tak, tawot powinien być odpowiedni bo nie wypłynie zbyt szybko.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: zapieczony ślimak #76999
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Niestety chyba będzie to konieczne.
    Pamiętaj, aby przed kolejnym złożeniem przesmarować trochę wałek ślimaka zarówno od strony zabieraka jak i od strony motoreduktora.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT Eko Duo 17KW – dziura w wewnętrznej powłoce #77002
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Cieszę się że rozwiałem twoje wątpliwości.
    Oczywiście możesz próbować zerwać nagar, jednak on i tak będzie się tam zbierał.
    Teoretycznie wpływa on na spadek sprawności, jednak jest tak cienki że jest to teoria.
    Jeżeli nie odczuwasz wewnętrznej potrzeby to nie ma co się męczyć. Zrobisz to za rok jak jego warstwa będzie większa i łatwiej będzie schodził

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT Eko Duo 17KW – dziura w wewnętrznej powłoce #77004
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Nie martw się tą dziurą. Najzwyklej w świecie dodrapałeś się do żywej blachy a to co jest dookoła to jest warstwa nagaru.
    Jak będziesz skrobał dalej to mógłbyś zerwać ten nagar na całej powierzchni dookoła niby dziury.
    Zauważ, że w miejscu niby dziury masz żywą blachę bez jakikolwiek korozji, jak w nowym kotle.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Obrotowa retora skacze. #77007
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Jutro napiszę więcej ale na teraz to wszystkie problemy przez ten czeski groszek który ma 2/3 kaloryczności polskiego węgla.
    Skróć na początek pauzę do 70 sek, opróżnij szufladę i napisz po jednej dobie co masz w popielniku.
    Poza tym bardzo ważne, skróć czas oczekiwania na 10 minut i krotność ustaw na 2.
    W podtrzymaniu węgiel ten szybko się wypala a podajesz go w tym czasie za mało.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Obrotowa retora skacze. #77009
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Są to pierwsze oznaki przegrzania palnika.
    Musisz szybko zmniejszyć obroty dmuchawy ponieważ nadmiar powietrza ściągnął żar w dół i podwyższył temperaturę spalania.
    Prawdopodobnie w popielniku masz grudy zlepionego popiołu?
    Pod wpływem zbyt wysokiej temperatury korona palnika przegrzewa się i puchnie blokując się w dużym talerzu. Pierwsze oznaki to podskakiwanie i piski podczas obrotu.

    Pozdrawiam