  • W odpowiedzi na: regulator ciągu kominowego #74849
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    RCK stabilizuje ciąg kominowy więc nawet przy przewymiarowanym kominie działa jednakże efekty w takim przypadku nie będą zadowalające (ciąg będzie wyższy od zakładanego).

    Zdławienie komina można realizować poprzez stosowanie nasad kominowych, dodatkowych zawirowywaczy itp. Zawirowywacz możesz zamówić w Heiztechnik (w zamówieniu musisz podać model kotła).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: regulator ciągu kominowego #74851
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W każdym wypadku warto montować regulator ciągu, ponieważ stabilizuje on ciąg w przypadku zmiennej pogody. w Twoim przypadku niewiele on pomoże, ponieważ komin jest stanowczo przewymiarowany w stosunku do kotła – strata kominowa będzie duża. Na forum jest wątek jak można temu zaradzić.

    Optymalna regulacja polega na zmianie temperatury instalacji za pośrednictwem zaworu mieszającego (czyli tak jak Ci pokazał instalator). Ważne jest aby nastawa na kotle nie była niższa niż 70 stopni C.
    Sterowanie podłogówka oraz grzejnikami powinno się odbywać niezależnie, ponieważ oba układy pracują na zupełnie innych temperaturach.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Montaż modułu B i siłownika na mieszacz, który posiadasz umożliwi sterowanie temperaturą podłogi w trybie pogodowym. Takie sterowanie według mnie jest najbardziej racjonalne, ponieważ wyłączanie pompy prowadzi do wystudzenia podłogi i ponownego nagrzewania.

    Zawór termostatyczny umożliwia utrzymanie stałej temperatury (trzeba ją ręcznie przestawiać).

    Sugeruję montaż siłownika i modułu B.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sadza na ściankach kotła #74854
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustawienia są ok. Sprawdź tylko zimą czy podczas normalnej pracy kopiec utrzymuje się na palenisku (czy się nie zapada).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sadza na ściankach kotła #74856
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sadza może się pojawiać poprzez długą pracę w podtrzymaniu. Zauważ, że w trybie podtrzymania wentylator nie pracuje więc nie ma spalania i sadza może się pojawiać na ściankach.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Może być tak podłączone. Prawdopodobnie masz zawór termostatyczny na podłogówkę.
    Sprawdź w serwisie czy nie masz czasem włączonego termostatu pokojowego dla pompy CO (Ustawienia kotła > Wybór termostatu – ustaw na wyłączony).

    Jeżeli chcesz sterować temperaturą podłogi to musisz mieć mieszacz z siłownikiem. Wyłączanie pompy podłogówki nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ podłoga ma dużą bezwładność.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED EKO DUO NL 17 #65273
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Dokładnie tak jak napisałeś.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED EKO DUO NL 17 #65275
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W okresie letnim kocioł pracuje głównie w podtrzymaniu więc regulacja mocy podczas pracy jest bezcelowa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu parametrów pieca #65238
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy ten budynek był wcześniej wygrzewany? Jeżeli jest dopiero wygrzewany to spalanie będzie bardzo duże.

    W pierwszej kolejności wpisz wartość wydajności podajnika w serwisie, aby sterownik pokazywał Ci rzeczywistą moc na palniku.
    Następnie w Modulacji mocy ustaw czas podawania paliwa na mocy 100% na taką wartość, aby moc nie była wyższa od mocy nominalnej kotła.
    Na mocy 50% i 30% wartości podawania możesz ustawić proporcjonalnie niższe.
    Kolejnym krokiem jest korekta nadmuchu na każdym progu mocy w celu uzyskania żółto pomarańczowego płomienia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wszystko zależy od tego pod jakie wyjścia masz podłączone poszczególne pompy (musisz fizycznie sprawdzić to w sterowniku). Ogólnie to takie rzeczy powinien Ci skonfigurować instalator.

    Pompę może wyłączać jedynie termostat pokojowy w pomieszczeniach ogrzewanych.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69829
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Gwarancja na palnik wynosi 2 lata bez konieczności wykonywania przeglądów. Wykonywanie przeglądów jest potrzebne do prawidłowej pracy palnika – brak wykonywania przeglądów może zakończyć się zniszczeniem palnika w przypadku, gdy będzie on eksploatowany z usterką.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED EKO DUO NL 17 #65278
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zmień tylko obroty dmuchawy wzrost na 1 i przysłonę na dmuchawie przymknij do 1 cm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Kocioł Daspell 20kw, problem z CWU #74894
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jeżeli pompa od ogrzewania nie pracuje to ogrzewanie nie powinno się nagrzewać – chyba że pompa CWU przeciąga wodę przez układ ogrzewania (to byłoby dziwne).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Kocioł Daspell 20kw, problem z CWU #74877
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jeżeli pompa od ogrzewania nie pracuje to ogrzewanie nie powinno się nagrzewać – chyba że pompa CWU przeciąga wodę przez układ ogrzewania (to byłoby dziwne).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Moduł internetowy #60822
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Do sterownika HT tronic 700 należy dokupić dedykowany moduł HT tronic Connect.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik