Opiekun forumWitam
RCK stabilizuje ciąg kominowy więc nawet przy przewymiarowanym kominie działa jednakże efekty w takim przypadku nie będą zadowalające (ciąg będzie wyższy od zakładanego).
Zdławienie komina można realizować poprzez stosowanie nasad kominowych, dodatkowych zawirowywaczy itp. Zawirowywacz możesz zamówić w Heiztechnik (w zamówieniu musisz podać model kotła).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W każdym wypadku warto montować regulator ciągu, ponieważ stabilizuje on ciąg w przypadku zmiennej pogody. w Twoim przypadku niewiele on pomoże, ponieważ komin jest stanowczo przewymiarowany w stosunku do kotła – strata kominowa będzie duża. Na forum jest wątek jak można temu zaradzić.
Optymalna regulacja polega na zmianie temperatury instalacji za pośrednictwem zaworu mieszającego (czyli tak jak Ci pokazał instalator). Ważne jest aby nastawa na kotle nie była niższa niż 70 stopni C.
Sterowanie podłogówka oraz grzejnikami powinno się odbywać niezależnie, ponieważ oba układy pracują na zupełnie innych temperaturach.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik2 listopada 2017 o 11:22 W odpowiedzi na: Pompa do podłogówki – HT Daspell 15 kW, HT-tronik 850 (bez modułów B i C) #74870SERWIS1
Opiekun forumWitam
Montaż modułu B i siłownika na mieszacz, który posiadasz umożliwi sterowanie temperaturą podłogi w trybie pogodowym. Takie sterowanie według mnie jest najbardziej racjonalne, ponieważ wyłączanie pompy prowadzi do wystudzenia podłogi i ponownego nagrzewania.
Zawór termostatyczny umożliwia utrzymanie stałej temperatury (trzeba ją ręcznie przestawiać).
Sugeruję montaż siłownika i modułu B.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Ustawienia są ok. Sprawdź tylko zimą czy podczas normalnej pracy kopiec utrzymuje się na palenisku (czy się nie zapada).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sadza może się pojawiać poprzez długą pracę w podtrzymaniu. Zauważ, że w trybie podtrzymania wentylator nie pracuje więc nie ma spalania i sadza może się pojawiać na ściankach.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik31 października 2017 o 12:13 W odpowiedzi na: Pompa do podłogówki – HT Daspell 15 kW, HT-tronik 850 (bez modułów B i C) #74872SERWIS1
Opiekun forumWitam
Może być tak podłączone. Prawdopodobnie masz zawór termostatyczny na podłogówkę.
Sprawdź w serwisie czy nie masz czasem włączonego termostatu pokojowego dla pompy CO (Ustawienia kotła > Wybór termostatu – ustaw na wyłączony).Jeżeli chcesz sterować temperaturą podłogi to musisz mieć mieszacz z siłownikiem. Wyłączanie pompy podłogówki nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ podłoga ma dużą bezwładność.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Dokładnie tak jak napisałeś.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W okresie letnim kocioł pracuje głównie w podtrzymaniu więc regulacja mocy podczas pracy jest bezcelowa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Czy ten budynek był wcześniej wygrzewany? Jeżeli jest dopiero wygrzewany to spalanie będzie bardzo duże.
W pierwszej kolejności wpisz wartość wydajności podajnika w serwisie, aby sterownik pokazywał Ci rzeczywistą moc na palniku.
Następnie w Modulacji mocy ustaw czas podawania paliwa na mocy 100% na taką wartość, aby moc nie była wyższa od mocy nominalnej kotła.
Na mocy 50% i 30% wartości podawania możesz ustawić proporcjonalnie niższe.
Kolejnym krokiem jest korekta nadmuchu na każdym progu mocy w celu uzyskania żółto pomarańczowego płomienia.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik30 października 2017 o 12:52 W odpowiedzi na: Pompa do podłogówki – HT Daspell 15 kW, HT-tronik 850 (bez modułów B i C) #74874SERWIS1
Opiekun forumWitam
Wszystko zależy od tego pod jakie wyjścia masz podłączone poszczególne pompy (musisz fizycznie sprawdzić to w sterowniku). Ogólnie to takie rzeczy powinien Ci skonfigurować instalator.
Pompę może wyłączać jedynie termostat pokojowy w pomieszczeniach ogrzewanych.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Gwarancja na palnik wynosi 2 lata bez konieczności wykonywania przeglądów. Wykonywanie przeglądów jest potrzebne do prawidłowej pracy palnika – brak wykonywania przeglądów może zakończyć się zniszczeniem palnika w przypadku, gdy będzie on eksploatowany z usterką.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zmień tylko obroty dmuchawy wzrost na 1 i przysłonę na dmuchawie przymknij do 1 cm.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jeżeli pompa od ogrzewania nie pracuje to ogrzewanie nie powinno się nagrzewać – chyba że pompa CWU przeciąga wodę przez układ ogrzewania (to byłoby dziwne).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jeżeli pompa od ogrzewania nie pracuje to ogrzewanie nie powinno się nagrzewać – chyba że pompa CWU przeciąga wodę przez układ ogrzewania (to byłoby dziwne).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Do sterownika HT tronic 700 należy dokupić dedykowany moduł HT tronic Connect.
Pozdrawiam