Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,576 z 1,590 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Kocioł q pellet duo/ zawór 4drogowy #65745
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Można podłączyć zawór 4d w celu podniesienia temperatury powrotu. Należy tylko pamiętać , że w celu podniesienia temperatury powrotu temperatura na kotle musi być odpowiednio wysoka (70-75 oC). W przypadku zbyt niskiej temperatury kotła zawór nie puści wody na instalacje grzewczą.

    Funkcję można aktywować po podłączeniu czujnika temperatury powrotu do sterownika (ustawienia serwisowe).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterownik HT tronic 850 – czas pracy pompy CWU #65753
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Patrol ma inną wersję sterownika. Sterowniki do nowych palników mają menu okrojone z niepotrzebnych parametrów.
    Ideą sterowania instalacją jest dążenie do zadanych temperatur. Wydłużenie pracy CWU nijak ma się do tych założeń.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterownik HT tronic 850 – czas pracy pompy CWU #65756
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Z założenia pompa ma pracować do zadanej temperatury na CWU. Praca przez 5 min po tym czasie podniosłaby nastawę do nieokreślonej temperatury. Możesz podnieść nastawę na CWU wyżej to pompa odbierze więcej ciepła (nastawę CWU w stosunku do stałej nastawy na kotle).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: econet24 #65761
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Strona jest obecnie przebudowywana przez Pluma w celu poprawienia funkcjonalności więc mogą pojawiać się małe niedogodności.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zrywanie zabezpieczenia #65766
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sprawdź jakie masz zawleczki. Powinna być śruba 5 w klasie 8.8 bez gwintu na części wchodzącej w ślimak i tuleje motoreduktora.

    Drugą sprawą jest węgiel. Czy nie ma dużych brył w węglu lub kamieni. Zawleczka nie musi urwać się od razu po natrafieniu na większą bryłę. W przypadku występowania dużych ziaren węgla zawleczka jest przeciążana, aż do momentu jej zerwania.

    Najrozsądniej byłoby wyjąć ślimak i zweryfikować stan ślimaka (nie wiem jak długo pracuje u ciebie ten kocioł).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia Eko 15 na lato #77957
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W takim wypadku jest jakiś problem z dopływem powietrza do paleniska. Należy wyczyścić palnik: otwory w wianku zębatym, komorę powietrza (pokrywa pod palnikiem) oraz łopatki wentylatora.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia Eko 15 na lato #77959
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy do pomieszczenia kotłowni jest doprowadzone powietrze (kanał zetowy)?
    Bez powietrza nie ma spalania.

    Ustaw parametry podtrzymania tak jak napisałem.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia Eko 15 na lato #77961
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy do pomieszczenia kotłowni jest doprowadzone powietrze (kanał zetowy)?
    Ze zdjęcia wynika, ze palenisko wygasa z powodu braku powietrza.

    Jakie masz parametry pracy w podtrzymaniu?

    Ustaw Czas oczekiwania na 10 min i krotność podawania na 2.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia Eko 15 na lato #77964
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zrób zdjęcie paleniska i zamieścić na forum.
    Według zdjęcia podpowiem Ci co zrobić.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Daspell duże H2 #67061
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Maksymalna temperatura palnika powinna być ustawiona na 90oC.
    Temperatura palnika zależy od temperatury w pomieszczeniu, mocy palnika i mocy nadmuchu.
    Temperatura zazwyczaj jest wyższa przy małej mocy palnika, ponieważ chłodzenie jest dużo mniejsze.
    Zbyt duże ograniczanie nadmuchu może podnieść temperaturę palnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zmiana pelletu = zmiana parametrów? #65773
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy z palnika spadają niedopałki pelletu to może to świadczyć o zbyt dużej mocy na palniku (zbyt duża ilość paliwa) lub zbyt dużej ilości powietrza do spalania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zmiana pelletu = zmiana parametrów? #65775
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku zmiany granulacji pelletu może zmienić się wydajność podajnika (podawanie może się zwiększyć lub zmniejszyć co będzie wpływało na moc).
    Warto zrobić ponowne sprawdzenie wydajności podawania. Jeżeli różnica w podawaniu będzie mniejsza niż 0,5 kg/h to nastawy pozostawiamy bez zmian.
    W przypadku większej różnicy należy skorygować podawanie paliwa.
    Zalecanym paliwem do kotłów pelletowych Heiztechnik jest pellet z drewna iglastego o średnicy 6 mm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Palenie na ruszcie Daspell #65778
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przy paleniu na ruszcie i osiągnięciu na kotle temperatury zadanej sterownik przechodzi w tryb nadzór, gdzie wentylator nie pracuje ciągle tylko załącza się sporadycznie dla podtrzymania procesu palenia w kotle.
    Po przełączeniu trybu pracy z Rusztu na Pellet palnik zacznie proces czyszczenia i rozpalenia, po tym sprawdza stan pracy kotła. Jeśli jest potrzeba grzania, to zostaje w trybie praca, jeśli nie ma potrzeby, to uruchomi proces wygaszania i przejdzie w tryb Postój.
    Prawdopodobnie w momencie przełączenia na tryb Pellet, CWU było nagrzane i ze względu na to, że był włączony tryb Lato sterownik rozpalił palnik i po czasie przeszedł w wygaszanie i w postój. Tak działa algorytm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie kotłem przez internet #76026
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    To jest apka do sterowników Foster (kotły na ekogroszek).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie kotłem przez internet #76028
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Aplikacja Fostera na androida:

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foster.coal&hl=pl

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 1,576 z 1,590 (wszystkich: 2,723)