Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Jeżeli płomień jest krótki i głośny to zmniejsz nadmuch o kilka procent na mocy maksymalnej. Zbyt duży nadmuch zmniejsza sprawność spalania i tym samym podnosi ilość spalanego paliwa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W przypadku zamontowania zawirowywacza do kotła zamontowanego do prawidłowego komina sprawność wzrasta o około 5-20% (zależnie od wersji kotła i mocy na jakiej pracuje).
W przypadku kotłów montowanych do zbyt dużych kominów zysk będzie większy.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Wentylator ma zakres pracy od 1-100% więc do 20 nie ma słyszalnej różnicy. Ciężko jest określić kiedy powstaje ta sadza, ponieważ kocioł pracuje w trzech trybach pracy – moc ustawiana do normalnej pracy, moc minimalna (fabrycznie od 5 stopni poniżej zadanej) i podtrzymanie. Wszystko zalezy jak długo kocioł pracuje w poszczególnych trybach.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zasada w tym wypadku jest jedna. mniejszy ciąg to zwiększamy delikatnie nadmuch aby płomień nie był czerwony i dymiący. Większy ciąg to zmniejszamy nadmuch.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Wentylator jest otwarty czyli mimo oporów na palniku przy zbyt dużym ciągu powietrze jest przeciągane przez palnik. Zauważ, że w przypadku, gdy zdławisz ciąg kominowy płomień robi się dłuższy i ciemniejszy co świadczy o mniejszej ilości powietrza w spalaniu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zawirowywacz zwiększył opory po stronie kotła i mniejszy się ciąg nie przeciąga grawitacyjne tyle samo powietrza przez palnik. Należy zwiększyć obroty dmuchawy i do 1-2.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Taki sposób sterowania stosuje się w kotłach gazowych.
W kotle na paliwa stałe jest to niedopuszczalne – kocioł w takim wypadku może nie osiągać temperatury wyższej niż 50 stopni C co wiąże się ze zniszczeniem wymiennika.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przez pewien czas mogą występować problemy ze stroną internetową, ponieważ jest modernizowana.
Myślę, że niedługo wszystko będzie w porządku.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Praca 100% – 5,4s
Nadmuch 100% – 38%Praca 50% – 4s
Nadmuch 60% – 34%Praca 30% – 2,5s
Nadmuch 30% – 30%Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Nadmuch w wygaszaniu ustawia się osobnym parametrem. Warto ustawić nadmuch wygaszania podobny jak nadmuch do pracy na 100%. W takim przypadku podczas wygaszania nie robią się duże spieki i nie wyrzuca palącego się pelletu do popielnika.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jaką masz wydajność podajnika w kg/h (po przeważeniu)?
Prawdopodobnie masz bardzo dużą moc na palniku.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Włóż go na tyle głęboko, aby całe ścięcie było widoczne od góry w zbiorniku.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Krótki płomień oznacza małą moc na palniku lub zbyt duży nadmuch powodujący szybkie wypalanie paliwa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jackjj nie przejmuj się tak każdym spadkiem temperatury bo to nie ma sensu. Zostaw nastawę na 70. Do 75 możesz podnieść jak na zewnątrz spadnie poniżej -10.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sprawdź na poszczególnych progach mocy jak spalane jest paliwo. Jeżeli zauważysz że płomień jest ciemniejszy lub czerwony to podnieś nadmuch. W przypadku, gdy spalanie jest ok to nie zmieniaj parametrów.
Prawdopodobnie będziesz mogł podnieść nadmuch tylko w 100%.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -