Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1,636 z 1,650 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69967
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jeżeli płomień jest krótki i głośny to zmniejsz nadmuch o kilka procent na mocy maksymalnej. Zbyt duży nadmuch zmniejsza sprawność spalania i tym samym podnosi ilość spalanego paliwa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: zawirowywacze spalin do Daspell #75188
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku zamontowania zawirowywacza do kotła zamontowanego do prawidłowego komina sprawność wzrasta o około 5-20% (zależnie od wersji kotła i mocy na jakiej pracuje).
    W przypadku kotłów montowanych do zbyt dużych kominów zysk będzie większy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nowy posiadacz kotła HT EKO 20kw #66626
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wentylator ma zakres pracy od 1-100% więc do 20 nie ma słyszalnej różnicy. Ciężko jest określić kiedy powstaje ta sadza, ponieważ kocioł pracuje w trzech trybach pracy – moc ustawiana do normalnej pracy, moc minimalna (fabrycznie od 5 stopni poniżej zadanej) i podtrzymanie. Wszystko zalezy jak długo kocioł pracuje w poszczególnych trybach.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zawirowacze do pieców na ekogroszek #66110
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zasada w tym wypadku jest jedna. mniejszy ciąg to zwiększamy delikatnie nadmuch aby płomień nie był czerwony i dymiący. Większy ciąg to zmniejszamy nadmuch.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zawirowacze do pieców na ekogroszek #66114
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wentylator jest otwarty czyli mimo oporów na palniku przy zbyt dużym ciągu powietrze jest przeciągane przez palnik. Zauważ, że w przypadku, gdy zdławisz ciąg kominowy płomień robi się dłuższy i ciemniejszy co świadczy o mniejszej ilości powietrza w spalaniu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zawirowacze do pieców na ekogroszek #66116
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zawirowywacz zwiększył opory po stronie kotła i mniejszy się ciąg nie przeciąga grawitacyjne tyle samo powietrza przez palnik. Należy zwiększyć obroty dmuchawy i do 1-2.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69970
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Taki sposób sterowania stosuje się w kotłach gazowych.
    W kotle na paliwa stałe jest to niedopuszczalne – kocioł w takim wypadku może nie osiągać temperatury wyższej niż 50 stopni C co wiąże się ze zniszczeniem wymiennika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Załączniki brak powiadomień #65946
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przez pewien czas mogą występować problemy ze stroną internetową, ponieważ jest modernizowana.
    Myślę, że niedługo wszystko będzie w porządku.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69973
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Praca 100% – 5,4s
    Nadmuch 100% – 38%

    Praca 50% – 4s
    Nadmuch 60% – 34%

    Praca 30% – 2,5s
    Nadmuch 30% – 30%

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66463
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nadmuch w wygaszaniu ustawia się osobnym parametrem. Warto ustawić nadmuch wygaszania podobny jak nadmuch do pracy na 100%. W takim przypadku podczas wygaszania nie robią się duże spieki i nie wyrzuca palącego się pelletu do popielnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69975
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jaką masz wydajność podajnika w kg/h (po przeważeniu)?
    Prawdopodobnie masz bardzo dużą moc na palniku.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69977
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Włóż go na tyle głęboko, aby całe ścięcie było widoczne od góry w zbiorniku.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69980
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Krótki płomień oznacza małą moc na palniku lub zbyt duży nadmuch powodujący szybkie wypalanie paliwa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zimny powrót do kotla #65911
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jackjj nie przejmuj się tak każdym spadkiem temperatury bo to nie ma sensu. Zostaw nastawę na 70. Do 75 możesz podnieść jak na zewnątrz spadnie poniżej -10.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: zawirowywacze spalin do Daspell #75190
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sprawdź na poszczególnych progach mocy jak spalane jest paliwo. Jeżeli zauważysz że płomień jest ciemniejszy lub czerwony to podnieś nadmuch. W przypadku, gdy spalanie jest ok to nie zmieniaj parametrów.
    Prawdopodobnie będziesz mogł podnieść nadmuch tylko w 100%.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 1,636 z 1,650 (wszystkich: 2,723)