Witam
Suszenie z definicji jest pozbywanie się wody z suszonego materiału. w przypadku, gdy zbiornik jest zamknięty to nie występuje tam cyrkulacja powietrza (rozszczelnienie zbiornika spowoduje cofanie się żaru do podajnika). Podgrzanie węgla w zbiorniku spowoduje parowanie wody, która skropli się na ściankach zbiornika i w podajniku co spowoduje korozje tych elementów.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Jest to symbol zaworu zwrotnego.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Jest to symbol zaworu zwrotnego.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W sterowniku 892 jest wyjście T5 czujnika temperatury spalin (Czujnik PT1000). Po wpięciu czujnika widzimy temperaturę spalin. W przypadku, gdy w ustawieniach serwisowych włączymy ochronę powrotu to czujnik T5 zmienia funkcjonalność na czujnik powrotu.
Niestety ale ta wersja sterownika umożliwia skorzystanie z czujnika temperatury spalin lub powrotu.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W sterowniku 892 jest wyjście T5 czujnika temperatury spalin (Czujnik PT1000). Po wpięciu czujnika widzimy temperaturę spalin. W przypadku, gdy w ustawieniach serwisowych włączymy ochronę powrotu to czujnik T5 zmienia funkcjonalność na czujnik powrotu.
Niestety ale ta wersja sterownika umożliwia skorzystanie z czujnika temperatury spalin lub powrotu.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Każde paliwo do spalania potrzebuje tlenu z powietrza. Kanał napowietrzający powinien być umieszczony w projekcie domu, w którym kocioł został zaprojektowany.
Brak kanału napowietrzającego skutkuje problemami ze spalaniem, a skrajnych przypadkach zatruciem tlenkiem węgla (czadem) domowników.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Każde paliwo do spalania potrzebuje tlenu z powietrza. Kanał napowietrzający powinien być umieszczony w projekcie domu, w którym kocioł został zaprojektowany.
Brak kanału napowietrzającego skutkuje problemami ze spalaniem, a skrajnych przypadkach zatruciem tlenkiem węgla (czadem) domowników.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wentylator wyłączy się w momencie, gdy temperatura na kotle spadnie poniżej 35oC.
W pierwszej kolejności sprawdź kanał napowietrzający kotłownię (drożność).
Sadza i smoła powstają w przypadku spalania paliwa w niedoborze tlenu. Brak napowietrzenia kotłowni lub zbyt małe napowietrzenie spowoduje zaklejenie wnętrza kotła smołą.Druga sprawa to sposób palenia. w celu uzyskania najlepszych rezultatów spalania należy zasypać kocioł węglem do wysokości najwyższego nacięcia w kanale powietrza wtórnego znajdującego się na tylnej ścianie wewnątrz kotła. Następnie układamy na wierzchu rozpałkę i drewno po czym kocioł rozpalamy od góry.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wentylator wyłączy się w momencie, gdy temperatura na kotle spadnie poniżej 35oC.
W pierwszej kolejności sprawdź kanał napowietrzający kotłownię (drożność).
Sadza i smoła powstają w przypadku spalania paliwa w niedoborze tlenu. Brak napowietrzenia kotłowni lub zbyt małe napowietrzenie spowoduje zaklejenie wnętrza kotła smołą.Druga sprawa to sposób palenia. w celu uzyskania najlepszych rezultatów spalania należy zasypać kocioł węglem do wysokości najwyższego nacięcia w kanale powietrza wtórnego znajdującego się na tylnej ścianie wewnątrz kotła. Następnie układamy na wierzchu rozpałkę i drewno po czym kocioł rozpalamy od góry.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zamykanie zaworów na podłogówce nie jest zbyt ciekawym rozwiązaniem – podłoga się wychłodzi i ponowne nagrzewanie potrwa pół dnia (po zamknięciu zaworu podłoga nadal oddaje ciepło podnosząc temperaturę w pomieszczeniu).
Kocioł po zadziałaniu termostatu wyłącza pompę i w związku z brakiem odbioru ciepła osiąga temperaturę zadaną i przechodzi do podtrzymania. Kocioł cały czas jest nagrzany i czeka w gotowości na odbiór ciepła (CWU, instalacja grzewcza).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zamykanie zaworów na podłogówce nie jest zbyt ciekawym rozwiązaniem – podłoga się wychłodzi i ponowne nagrzewanie potrwa pół dnia (po zamknięciu zaworu podłoga nadal oddaje ciepło podnosząc temperaturę w pomieszczeniu).
Kocioł po zadziałaniu termostatu wyłącza pompę i w związku z brakiem odbioru ciepła osiąga temperaturę zadaną i przechodzi do podtrzymania. Kocioł cały czas jest nagrzany i czeka w gotowości na odbiór ciepła (CWU, instalacja grzewcza).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Możesz oszukiwać sterownik ale fizyki nie oszukasz – jak Ci kocioł skoroduje to będziesz miał problem.
Do regulacji temperatury instalacji służą zawory mieszające lub zawory montowane na grzejnikach (mogą być termostatyczne).Jeżeli masz grzejniki to zamontuj sobie termostaty i sprawa rozwiązana.
Docelowo warto byłoby gdybyś zamontować zawór mieszający na instalację, którym będziesz mógł ustawić sobie temperaturę instalacji w zależności od zapotrzebowania.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Możesz oszukiwać sterownik ale fizyki nie oszukasz – jak Ci kocioł skoroduje to będziesz miał problem.
Do regulacji temperatury instalacji służą zawory mieszające lub zawory montowane na grzejnikach (mogą być termostatyczne).Jeżeli masz grzejniki to zamontuj sobie termostaty i sprawa rozwiązana.
Docelowo warto byłoby gdybyś zamontować zawór mieszający na instalację, którym będziesz mógł ustawić sobie temperaturę instalacji w zależności od zapotrzebowania.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wraz z siłownikiem powinien być schemat podłączenia. Z siłownika wychodzą trzy przewody (otwieranie, zamykanie i wspólny). Wspólny (zazwyczaj niebieski podłączasz pod wyjście wspólne siłownika w sterowniku kotła. Pozostałe przewody podłączasz na otwieranie i zamykanie ( w przypadku pracy zaworu odwrotnie do założeń zamieniasz te dwa przewody miejscami).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wraz z siłownikiem powinien być schemat podłączenia. Z siłownika wychodzą trzy przewody (otwieranie, zamykanie i wspólny). Wspólny (zazwyczaj niebieski podłączasz pod wyjście wspólne siłownika w sterowniku kotła. Pozostałe przewody podłączasz na otwieranie i zamykanie ( w przypadku pracy zaworu odwrotnie do założeń zamieniasz te dwa przewody miejscami).
Pozdrawiam