  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70394
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    the_bimskey w celu uzyskania małego spalania najważniejsze jest odpowiednie sterowanie instalacją (ustalona temperatura w pomieszczeniach) oraz izolacja budynku.

    Same nastawy mogą poprawić lub pogorszyć wynik ilości spalonego paliwa o kilka procent.

    Reasumują: w przypadku, gdy ogrzewasz budynek dobrze izolowany i utrzymujesz temperaturę w pomieszczeniach około 20-21 oC to spalanie będzie porównywalne z wynikami innych forumowiczów z tego forum. Poznoszenie temperatury oraz słaba izolacja budynku zawsze podnoszą spalanie i żadna zmiana parametrów tego nie zmieni.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ht daspell 20kw i ecoster200 #66844
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Do EcoStera 200 można podłączyć dwa dodatkowe czujnik, które można poprowadzić do innych pomieszczeń zasilanych osobnymi obiegami grzewczymi. Umożliwia to sterowanie osobnym obiegami z jednego pulpitu EcoSter 200. Nie ma możliwości podłączenia kilku sterowników Ecoster 200 do jednego sterownika kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc przy ustawieniu 20kw Q HIT PLUS #59441
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sadza oraz wykwity na ścianach powstają poprzez skraplanie się kondensatu na zimnych ścianach komina co może świadczyć o ciągłej pracy kotła w trybie podtrzymania bez powietrza (brak rozbiorów ciepła).
    Sugeruję montaż stalowego wkładu kominowego.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie kotłownią z parteru #75490
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ciężko jest podać konkretne modele, ponieważ cały czas sytuacja na rynku się zmienia.
    Sugeruję poszukać informacji na forach omawiających ten temat – na pewno znajdziesz tam informacje od użytkowników.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: KILKA PYTAN RED DUO 17 NLINE #75470
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Dmuchawę należy odsłonić w zależności od ciągu kominowego – w przypadku dużego ciągu przysłaniamy ją pozostawiając małą szczelinę, ale w skrajnych wypadkach należy ją odsłonić jeszcze więcej.

    Sterownik posiada fabrycznie ustawiona temperaturę maksymalną (prewencyjnego schładzania) na 85oC. Po osiągnięciu tej temperatury wyłączają się wszystkie podłączone do sterownika pompy (z wyjątkiem pomp mieszacza ustawionych w tryb podłogowy) w celu zmniejszenia temperatury na kotle. Powyżej temperatury 94oC kocioł wchodzi w stan awarii podtrzymując włączenie pomp – w tym wypadku awarię należy skasować ręcznie.

    Warunkiem pracy sterownika w taki sposób jest jego prawidłowe załączenie (na ruszcie):
    1) Włączamy w sterowniku tryb pracy na RUSZT.
    2) Rozpalamy kocioł i naciskamy START.

    Myślę, ze palisz na ruszcie włączając wcześniej Rączkę na pulpicie – ten tryb służy tylko do rozpalania, sterownik nie pracuje na nim według założonych algorytmów.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie kotłownią z parteru #75493
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik HT tronic 520 jest dwudzielną wersją sterownika HT tronic 500.
    Można do niego podłączyć takie same podzespoły jak do sterownika HT tronic 500.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie kotłownią z parteru #75495
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Do podglądu pracy kotła oraz ewentualnych zmian parametrów służy dodatkowy pulpit podłączany za pomocą kabla telefonicznego (4 żyły). Pulpit ten nie posiada funkcji termostatu pokojowego więc w tej kwestii sugeruje montaż bezprzewodowego termostatu uniwersalnego (np. Euroster, Auraton, Salus, … itp.).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Dobór kotła #75498
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W kotle HT Plus 25 oś komina jest na wysokości 110 cm.
    W kotłach Q Eko / HT Eko 25 oś komina jest na wysokości 111 cm więc myślę że ten model będzie najbardziej odpowiedni.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc przy ustawieniu 20kw Q HIT PLUS #59445
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustawienia do węgla:
    Temperatura zadana – 65oC
    Czas przedmuchu -10 s
    Czas pomiędzy przedmuchami – 5,5 min
    Obroty minimalne – 1
    Obroty maksymalne – 6

    Ustawienia na drewno:
    Temperatura zadana – 70oC
    Czas przedmuchu -10 s
    Czas pomiędzy przedmuchami – 5,5 min
    Obroty minimalne – 1
    Obroty maksymalne – 4

    H1 lub H2 to wartości histerezy wyrażone w stopniach C.
    Sugeruję ustawić H2.

    Zawór mieszający służy do regulacji temperatury wody płynącej za zaworem. W przypadku montażu zaworu 3 drogowego w kierunku instalacji regulujemy temperaturę wody płynącej na instalację. w przypadku zaworu 3 drogowego montowanego na powrocie kotła regulujemy temperaturę wody powrotnej (ochrona powrotu). Montaż zaworu 4 drogowego realizuje regulację temperatury wody na instalację i jednocześnie nadmiary wracają do powrotu.

    Praca kotła na zbyt niskiej temperaturze oraz bez ochrony powrotu może skutkować szybszym zużyciem kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: problem ze spalaniem #75501
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Mogą być dwie przyczyny takiego stanu rzeczy.

    1) Nieprawidłowo rozpalone palenisko – rozpalamy zawsze drewnem lub podpałką (nie należy rozpalać palnikiem gazowym, ponieważ nie nagrzeje on paleniska i po krótkim czasie mogą występować podobne objawy).

    2) Nieprawidłowe uszczelnienie paleniska – warto sprawdzić czy zsuwając popiół z obrzeży paleniska będzie on spadał do popielnika, czy też będzie rozdmuchiwany na boki. W przypadku, gdy będzie rozdmuchiwany na boki mamy informację, że palenisko nie jest uszczelnione. Do uszczelniania należy używać uszczelniacza na 1500 oC i przestrzegać zaleceń producenta dotyczących czasu utwardzania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ogrom pytań do serwisu #66848
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Z poziomu EcoStera możemy zmieniać nastawy w sterowniku kotła (w tym też wyłączać termostat).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ogrom pytań do serwisu #66850
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    ODP.1
    Ecoster jest w stanie sterować poszczególnymi obiegami grzewczymi. Wszystko zależy od tego jak rozbudowaną instalację posiadasz. W przypadku, gdy otwarta przestrzeń obsługiwana jest przez jeden mieszacz lub pompę to drugi Ecoster nic więcej nie zrobi.
    ODP.2
    Do podłączenia Eco stera należy zastosować przewód min. 4 x 0,5 mm2 (zalecam 4 x 0,75 mm2).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q pellet duo czy Ht daspell gl #66865
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Obniżenia dla CWU czasami mają sens jednakże obniżenia dla kotła niekoniecznie.
    1) Kocioł powinien pracować w odpowiednio wysokiej temperaturze w celu uzyskania prawidłowego spalania i uniknięcia wykraplającego się kondensatu – to nie jest kocioł gazowy.
    2) Niska temperatura kotła znacząco wpływa na korozję wymiennika (kondensat na zimnych ścianach) i jakiekolwiek oszczędzone pieniądze (jeżeli coś uda się w ten sposób zaoszczędzić) zostaną wydane na wcześniejszą wymianę kotła.
    3) W przypadku, gdy ogrzewamy budynek murowany i wyłączymy ogrzewanie na kilka godzin w ciągu dnia to w celu uzyskania temperatury komfortowej z przed wyłączenia musimy włożyć większą energię niż podczas pracy ciągłej, aby uzupełnić braki z czasu wyłączonego ogrzewania (zużycie paliwa będzie identyczne lub nawet większe).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ogrom pytań do serwisu #66852
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    EcoSter umożliwia sterowanie mieszaczem (obniżenia nastawy przy osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu co stosuje się przy układach podłogowych jak i grzejnikowych) oraz wyłączanie pomp (przydatne przy układzie grzejnikowym). Dodatkowo EcoSter umożliwia użytkownikowi podgląd do kotła i modyfikacje części parametrów.
    Sterowanie dodatkowymi siłownikami zazwyczaj jest realizowane poprzez dodatkowy sterownik. Sterowniki kotłów są konfigurowane pod standardowe instalacje, które nie są obsługiwane przez siłowniki rozdzielaczy.

    Sugeruję, abyś poszukał jakiegoś rozsądnego automatyka, który pomoże w ogarnięciu układu jak też uruchomi układ z rozbudowana automatyką – samo znalezienie automatyki na forum nie musi oznaczać, że będzie to funkcjonowało w przypadku, gdy nie znajdziesz nikogo kto Ci to uruchomi.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ogrom pytań do serwisu #66854
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Według moich doświadczeń najbardziej rozsądne jest pogodowe sterowanie temperaturą podłogi przy pomocy mieszacza (wstępnie warto ustawić rozsądną temperaturę podłogi – 25-28oC – aby instalacja nie pracowała skokowo). Dodatkowo obniżanie nastawy podłogi od termostatu.

    Oczywiście rozsądnym rozwiązaniem byłoby sterownie podłogą za pomocą siłowników z termostatami regulującymi każdy obwód poprzez zmniejszanie przepływu lub nastawy (bez całkowitego zamknięcia obiegu).

    Nie polecam wyłączania poszczególnych obiegów, ponieważ nie przyniesie to efektu w krótkim czasie (np. zamykamy obieg, w domu nadal jest gorąco i robi się chłodniej dopiero po 5-6 godzinach lub jeszcze później. Zawór się otwiera w celu ponownego grzania, a w domu przez następne pół dnia jest zimno.)

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik