Opiekun forumWitam
Do tego sterownika kotłowego możesz podłączyć dowolny sterownik pokojowy działający na zasadzie zwarcia/rozwarcia styków (Euroster, Auraton, Salus itp.).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Dodatkowy pulpit EcoSter 200 jest dedykowany wyłącznie do sterowników firmy Plum montowanych w kotłach na pellet z palnikami wrzutkowymi.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Napisz do serwisu zgłoszenie z numerem seryjnym kotła. Jeżeli kocioł nie był przeznaczony na rynek rosyjski lub ukraiński to nasz serwisant okazyjnie podjedzie i zmieni język bez kosztów.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
1) Można zmienić język poprzez wykonanie aktualizacji. Skontaktuj się poprzez maila z serwisem a uzyskasz pomoc. W jaki sposób trafił do Ciebie sterownik z obcym menu?
2) Kotły HT Plus posiadają dodatkowe kanały powietrza wtórnego umieszczone na tylnej ścianie. Regulacja zasuwą w popielniku umożliwia dostosowanie ilości powietrza dostarczonego pod i nad palenisko.
3) Przysłonę dmuchawy ustawiamy w zależności od ciągu kominowego (wstępnie można ustawić ją na połowę).
4) Ciężko jest prosto ustalić czy kocioł nie będzie zbyt duży do tego obiektu. W przypadku spalania węgla lub miału kocioł przejdzie do podtrzymania i będzie oczekiwał na odbiór ciepła. w przypadku spalania drewna wszystko będzie zależało od ilości dostarczonego powietrza (sugeruję obroty minimalne 1, obroty maksymalne 2, otwór w popielniku otwarty w 1/4).
5) Prawidłowo należy poczekać na wypalenie się całego wsadu i rozpalać ponownie od góry. W przypadku, gdy na żar dorzucimy po kilka kawałków drewna (nie zasypując całego żaru) to spalanie nie powinno się bardzo pogorszyć.
6) W menu serwis znajdziesz parametr Temperatura załączenia pomp.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W palniku Revo ustawienie polega na wpisaniu wartości wydajności podajnika po wykonaniu próby podawania.
Następnie ustawiamy trzy progi mocy – maksymalną, pośrednią i minimalną.
Weryfikujemy jakość spalania i wprowadzamy ewentualną korektę nadmuchu.Czujnik Halla kontroluje ustawione obroty dmuchawy (nie kontroluje dawki powietrza) tzn., że w przypadku, gdy ciąg kominowy wzrasta wentylator pracuje ze stała prędkością ( w standardowych rozwiązaniach, gdy nie jest zamontowany regulator ciągu kominowego wentylator może pracować z większymi obrotami).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Niedogrzewanie bufora nie wynika z pelletu lecz z ustawienia mocy 30% (zbyt mała moc zawsze tak się będzie objawiała).
Jakość pelletu wpływa na jakość spalania na palniku.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Na schemacie jest widoczny zawór termostatyczny, który według wytycznych producentów potrzebuje pompy pomiędzy zaworem, a powrotem.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Odp. 1. Teoretycznie będzie to bardziej korzystne w przypadku małych zbiorników CWU.
Odp. 2. Temperatura na kotle powinna być ustawiona cały rok na tym samym poziomie.
Odp. 3. W trybie Lato kocioł pracuje do czasu nagrzania zbiornika CWU (nie podgrzewa się do nastawy, gdy nie ma takiej potrzeby).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kocioł zawsze się odpali w przypadku dużego odbioru ciepła. W okresie zimowym ciepło jest przekazywane na instalację grzewczą i CWU więc zużycie jest większe. W okresie letnim kocioł odpala się tylko w momencie spadku temperatury na CWU.
Spalanie paliwa uzależnione jest od odbioru ciepła więc podniesienie temperatury na kotle i temperatury załączenia pomp nie spowoduje zwiększenia zużycia.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W standardowej sytuacji bufor powinien być podgrzany do wysokiej temperatury (minimum 65oC), a zbiornik CWU do rozsądnej w codziennym użytkowaniu (38-50oC).
Według mojej oceny nie znajdziesz złotego środka. W jednym przypadku będzie przegrzewał CWU, a w drugim nie dogrzejesz kotła.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Dedykowany sterownik pokojowy działa wyłącznie za pośrednictwem przewodu.
Rozwiązaniem byłoby wykorzystanie modułu internetowego poprzez tablet lub telefon jednakże nie umożliwi to sterowania temperaturami wewnątrz pomieszczeń.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Prawdopodobnie kolano jest mocno skorodowane i powstał otwór przez który wydostaje się drobny węgiel.
Bez rozebrania podajnika nie da się tego jednoznacznie potwierdzić.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Pompa ładująca zasobnik CWU musi być podłączona do sterownika kotła. sterownik załącza ją tylko w przypadku, gdy jest potrzeba jej podgrzania i temperatura na kotle jest odpowiednio wysoka.
Którą pompę masz na sterowniku czasowym? Cyrkulacyjną?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Spróbuj przytrzymać osłonę palnika i sprawdź czy dźwięk nadal występuje (osłona palnika może być niedokręcona). Jeżeli nic się nie poprawi napisz zgłoszenie na serwis i załatwimy temat.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zmiana wydajności podawania w serwisie nie wpływa na spalanie, ponieważ wartość ta służy wyłącznie do określenia mocy widocznej na pulpicie.
Sugeruję, abyś podniósł temperaturę zadana kotła do 70oC (obniżanie temperatury nie zmniejszy zużycia paliwa). Temperaturę załączenia pomp ustaw na 55oC (kocioł powinien być wygrzany zanim wypuści wodę na instalację).
Zużycie paliwa jest zależne od odbiorów ciepła przez obiekt więc zmniejszając temperaturę na kotle niszczysz sobie urządzenie. Spadek zużycia paliwa zauważysz ograniczając temperaturę na instalacji.Musisz wziąć pod uwagę to że nieocieplony budynek pochłania dużo więcej mocy niż izolowany. W tym momencie można powiedzieć że ogrzewasz okolicę.
Pozdrawiam