  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70457
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Do ochrony powrotu można wykorzystać różne rozwiązania.
    Wykorzystując sterownik można zamontować zawór czterodrożny z dodatkowym czujnikiem powrotu.
    Najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest montaż trójdrożnego zaworu termostatycznego ATV na powrocie (według schematu producenta). Taki zawór nie wpuści wody o niższej temperaturze niż zadana zaworu.

    Temperatura palnika jest mierzona pod osłonami palnika przy wlocie pelletu do podajnika 2. Ta temperatura przy dużej mocy może wzrosnąć do 50-60 oC. W przypadku przekroczenia temperatury maksymalnej (90oC) załącza się alarm wyłączający awaryjnie palnik.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Spore spalanie Q Eko 20 #67033
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zrób zdjęcie tej sadzy to będę widział dokładnie o czym mówisz.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Spore spalanie Q Eko 20 #67035
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł pracuje w podtrzymaniu powyżej temperatury zadanej. Można to zweryfikować jedynie poprzez obserwację.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Spore spalanie Q Eko 20 #67037
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czyli kopiec jest ok.
    Czy kocioł nie pracuje czasami głównie w podtrzymaniu? Jeżeli tak to sadza w kotle będzie się pojawiała dużo szybciej niż podczas normalnej pracy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Daspell duże H2 #67254
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Fabryczne nastawy na pewno nie zadowolą wszystkich.

    Zakres proporcjonalności:
    Dla szybkiego siłownika (100 s / 90 stopni) wartość 3 będzie lepsza. Dla wolnego siłownika (200 s / 90 stopni) wartość 5 będzie optymalna.

    Stałą czasu całkowania warto ustawić na 130.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Spore spalanie Q Eko 20 #67039
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Napowietrzenie jest ok. Wyślij zdjęcie żaru na palniku podczas pracy (około 30 min po przejściu z podtrzymania żeby kopiec się ustabilizował).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Daspell duże H2 #67257
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sugeruję zostawić zakres proporcjonalności i stała czasu całkowania na wartości fabryczne (5 i 130), ponieważ ich regulacja nie ma sensu bez obserwacji.

    Najważniejszym parametrem do ustawienia jest czas otwarcia zaworu, który należy odczytać z siłownika.
    W przypadku sterowania podłogowego warto ustawić nieczułość mieszacza na 1oC.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70460
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Musisz w ustawieniach serwisowych przełączyć funkcję Wyłączenie pompy od termostatu na TAK. W zależności, gdzie masz podłączona pompę instalacji musisz wejść w odpowiednie menu:
    1 opcja: Ustawienia serwisowe > hasło 1992 > Ustawienia kotła
    2 opcja: Ustawienia serwisowe > hasło 1992 > Ustawienia mieszacza

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q EKO15 – pytania przed podłączeniem kotła #67013
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sterownik kotła posiada tryb pracy zaworu mieszającego przeznaczony typowo do ogrzewania podłogowego. Sterownik dąży do uzyskania za zaworem temperatury zadanej. w przypadku przekroczenia na kotle temperatury awaryjnej zawór całkowicie się zamyka, aby nie dopuścić do uszkodzenia podłogi.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienie tempetarury mieszacza #67016
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pompa CO i pompa zawór w sterowniku od momentu załączenia pracują cały czas.
    Pompa może się wyłączyć w przypadku współpracy z termostatem pokojowym lub w przypadku spadku temperatury kotła 5oC poniżej temperatury załączenia pomp.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red EkoDuo25 motylek ślimaka blokuje i zrywa zaw”” #67022
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł z 2009 roku nie ma tulejki w kolanie więc musisz zamówić całe kolano (tulejka jest w komplecie) oraz zabierak.
    W chwili obecnej kolano kosztuje 49,11 zł brutto, zabierak 98,40 zł brutto i przesyłka 24,60 zł brutto.
    Części możesz zamówić poprzez wysłanie maila na adres: zamowienia@heiztechnik.pl .

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Spore spalanie Q Eko 20 #67041
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sadza jest oznaka spalania ze zbyt małą ilością powietrza.
    Jakiej średnicy jest kanał napowietrzający kotłownię?
    Obecnie możesz delikatnie odsłonić przysłonę (tak żeby nie była otwarta jak poprzednio).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Spore spalanie Q Eko 20 #67044
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ile kilogramów masz w jednym worku?
    W tej chwili spalasz około 31 kg na dobę czyli 1,3 kg/h (zakładając 25 kg / worek).
    Ogrzewając budynek o ograniczonej izolacji przy obecnych temperaturach na zewnątrz myślę że spalanie nie jest duże (zakładając że ogrzewasz dom do temperatury około 21oC).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Daspell duże H2 #67271
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Tryb standardowy jest łatwiejszy do wytłumaczenia, ponieważ funkcjonuje na parametrach zawartych w modulacji mocy i dlatego jest polecany przez serwis. Regulacja dynamiki kotła jest regulowana jedynie parametrami z modulacji mocy.
    Tryb FuzzyLogic jest algorytmem bazującym na podstawie parametrów z modulacji mocy (bez H2 i H1) oraz kilku parametrów regulujących dynamikę.
    Spalanie na poszczególnych mocach jest identyczne więc nie na komfort odbioru ciepła wpływa jedynie dynamika oddawania mocy. W przypadku, gdy instalacja zapewnia mały odbiór mocy może występować przegrzewanie się kotła ponieważ przed wygaszaniem złoże usypane na palenisku nie zdąży się odpowiednio wypalić. Dopalanie następuje podczas wygaszania podnosząc znacznie temperaturę kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Red EkoDuo25 motylek ślimaka blokuje i zrywa zaw”” #67024
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Z którego roku masz kocioł?
    Jeżeli nie będzie tulei to trzeba wymienić całe kolano na wersje z tuleją.
    Praca bez zabieraka skutkuje gorszym spalaniem.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik