SERWIS1
Opiekun forumWitam
Wszystko zależy od rozplanowania instalacji. Nie sugerujemy jak konkretnie należy zrobić instalację, ponieważ są na to różne szkoły.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Na zdjęciach widać, że spalanie jest prawidłowe, ponieważ w popiele nie pozostają żadne części palne. W tym wypadku zmniejszyłbym jeszcze nadmuch.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Ustaw obroty dmuchawy w podtrzymaniu na 1. Są to obroty dmuchawy w trybie podtrzymania żaru po osiągnięciu temperatury zadanej na kotle. Dmuchawa załącza się na 5 s co czas oczekiwania.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W przypadku, gdy kocioł przechodzi do podtrzymania spalanie jest zatrzymywane, ponieważ dmuchawa się wyłącza. W palenisku leży żar do którego nie dostarczamy powietrza więc sadza będzie się pojawiała.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Biegowi „0” w starszych wersjach ze skalą 0-24 odpowiada bieg „1” w wersjach ze skalą 1-25.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przepraszam Gieronimo to miało być do MARCIN80A.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jeżeli załączyła się lampka Alarm to temperatura musiała przekroczyć 70 stopni C.
Napisz jakie masz parametry i palisz ( ekogroszek polski, czeski,rosyjski ;pellet).
Czy podczas pracy temperatura rośnie powyżej 50 stopni C?Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Artek czy podczas pracy masz kopiec żaru na palenisku?
Wrzuć zdjęcia paleniska podczas pracy.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W przypadku gdy zapewniasz odbiór ciepła odpowiadający mocy kotła to temperatura zadana nie zostanie osiągnięta i tym samym dmuchawa cały czas pracuje. W takim wypadku przy spalaniu od góry nie występuję spalanie z niedoborem tlenu więc smołą nie zaklei wymiennika.
Zakładam oczywiście, że kocioł pracuje na temperaturze minimalnej 65 stopni C i zabezpieczony jest przed zimnym powrotem z instalacji przynajmniej zaworem mieszającym. Zakładami również, że do kotłowni doprowadzone jest powietrze do spalania – stale otwarty kanał napowietrzający.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Napowietrzenie to otwarty kanał średnicy minimum 160 mm doprowadzający powietrze do kotłowni z zewnątrz. Kanał napowitrzający zawsze jest umieszczlny w projekcie domu. Okno według przepisów nie może być traktowane jako napowietrzenie, ponieważ w każdej chwili ktoś może je zamknąć odcinając dopływ powietrza.
W popiele znajdują się małe ilości niedopalonego węgla.
Zbyt duży nadmuch może powodować zniżanie się żaru w głąb palnika.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Gieronimo pominąłem jeden Twój post odnośnie napowietrzenia. Otóż napowietrzenia kotłowni nie jest potrzebne jedynie ze względu na przepisy. Chcąc spalać jakiekolwiek paliwo musimy dostarczyć powietrze do spalania. Spalanie paliwa bez stałego dostępu powietrza można porównać do oddychania w worku na głowie.
Możesz próbować przekonywać mnie do swoich racji jednakże to jest tak jakbyś mi mówił że ziemia jest płaska i podtrzymują ją cztery słonie – z fizyką się nie dyskutuje chyba że masz dowody na potwierdzenie nowych praw ale z tym to musisz zgłosić się do instytutów badawczych.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Napisz mail do serwisu a podjeździe serwisant i to poprawi.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zasypując kocioł i rozpalając od góry w kotle paliwo spala się płomieniem i nie ma mowy o żadnym wędzeniu. Sytuacja, o której piszesz wystąpi w przypadku gdy zasypujemy nowe paliwo na żar bądź kocioł jest zbyt duży do budynku i cały czas stoi w podtrzymaniu.
Zasyp kocioł węglem do wysokości najwyższego otworu kanału znajdującego się na tylnej ścianie komory paleniskowej i rozpal od góry. Ustaw obroty minimalne na 1 a maksymalne na 3-4. Przy sprawnie działającym kominie i drożnym napowietrzeniu kotłowni kocioł będzie pracował prawidłowo.Konstrukcje kotłów znacznie się zmieniły czego przykładem są kotły spalające ekogroszek lub pellet w sposób automatyczny na palniku.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sterownik RControl 1992.
Sterownik EcoMax 1976.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kanał napowietrzający kotłownię jest otwarty? Sadza oznacza zbyt małą ilość powietrza do spalania.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -