Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 2,056 z 2,070 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Qhit Plus 25kw Nie wypala mi się wegiel #67361
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kociuba 36 przestań siać zamęt na forum i zastosuj się do tych rad a nie będziesz miał problemów. W tym momencie obsługujesz kocioł według swojego widzimisia i uważasz że kotły są do niczego.
    Twój problem polega na tym że nie przyjmujesz do wiadomości że technika grzewcza trochę się zmieniła przez ostatnie 20 lat a Ty użytkujesz kocioł według wytycznych z zamierzchłych czasów.
    Praktycznie chłopie wiem tyle że nie stosujesz się do żadnych wytycznych i na siłę próbujesz rozwiązać problem tylko wyłącznie wymądrzając się.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Podniesienie temp. w na zaworze #67366
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Po zadziałaniu termostatu pokojowego zawór się zamyka i nie ma możliwości regulacji.

    Sugeruję ustawić sterowanie pogodowe mieszaczem.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie pompą kotła #67391
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W menu serwis występuje parametr Nastawa CO MAX, która włącza pompy po przekroczeniu tej temperatury załącza pompy w celu schłodzenia kotła.

    pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienia Q EKO DUO 17 #76900
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sprawdź drożność napowietrzenia kotłowni, komina oraz wymiennika kotła (szczeliny pomiędzy przewałami i rusztem wodnym). Jeżeli dym wychodzi na kotłownie to znaczy że komin nie chce go wyciągnąć.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca EKO DUO #67468
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Gieronimo zamieściłeś ciekawy link jednakże weź pod uwagę fakt, że zamieszczone tak wyniki są efektem testów przeprowadzonych w warunkach domowych i bez odpowiednich przyrządów (w warunkach domowych nie da się wykonać poprawnie nawet badania sprawności kotła według wytycznych z normy 303-5). Sprawdzanie parametrów paliwa wykonuje się poprzez badanie laboratoryjne.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ZRYWANIE ŚRUBY ŚLIMAKA #75553
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Spalanie pelletu w palniku węglowych nie jest zbyt dobrym pomysłem, ponieważ palniki różnią się sposobem dostarczenia powietrza do spalania. Prawdopodobnie masz za duży nadmuch co powoduje zaniżanie się żaru w głąb paleniska i tym samym powstawanie zgorzeli na ścianach kolana żeliwnego.

    Sugerowane parametry wstępne:
    Czas Podawania praca – 10s
    Przerwa podawania praca – 35s
    Moc nadmuchu – 25%
    Przerwa podawania nadzór- 8 min

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Hit Plus 7 Kw. Praca wentylatora. #67358
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności sprawdź typ dmuchawy w serwisie. Dmuchawa dm 80 / wpa 06.

    W celu wykonania sprawdzenia naciskamy STOP aby zatrzymać sterownik. Następnie naciskamy przyciski STOP i F jednocześnie . Zaświeci się nastawa i pompa. Naciskamy kilka razy F, aż pojawi się d0 lub d1 – ustawiamy strzałkami d0.

    Proszę wysłać protokół to zweryfikujemy sytuację.

    Pozdrawiam
    Serwis heiztechnik

    W odpowiedzi na: Qhit Plus 25kw Nie wypala mi się wegiel #67363
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw zasuwę w popielniku na połowę otwarcia.
    Obroty minimalne – 1
    Obroty maksymalne – 4
    Czas przedmuchu – 10s
    Czas pomiędzy przedmuchami – 5 min

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Wędzienie w komorze ht20kw #67376
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Informacje wyglądają jak „kopiuj wklej”, ponieważ przy kotle zasypowym tej konstrukcji nic nowego się nie wymyśli.

    Dobierając kocioł do instalacji zawsze należy mieć na uwadze odbiory ciepła i rodzaj używanego paliwa.

    Kocioł cyklicznego spalania pracuje zawsze poprzez zasypanie do pełna i rozpalenie od góry jednakże napisałem, że możesz dołożyć na żar pojedyncze kawałki drewna (spalanie będzie gorsze ale jest to pewne uproszczenie sytuacji).
    W przypadku, gdy zastosujemy bufor od odpowiednio dobranej pojemności to jak można pisać, że będzie się szybko nagrzewał. Pisząc bufo mam na myśli zbiornik o pojemności 1000-2000 litrów – w przypadku mniejszych zbiorników ich pojemność cieplna bardzo skraca czas ładowania.

    Laddomat nie zastąpi bufora więc nic szczególnego się nie zmieni.

    Masz racje, że kotły z poprzednich dekad pracowały długie lata bez problemów. Faktem jest też to że pracowały na grawitacji i nikt nie pompował przez nie wody o niskiej temperaturze więc nie potrzebowały ochrony powrotu itp. Kolejnym faktem jest też sprawa wymiennika, którego sprawność nie dorównywała dzisiejszym konstrukcjom – nie mówimy tu tylko o kwestii powierzchni i kształtu wymiennika ale dystrybucji powietrza (nadmiar powietrza dostarczany do spalania drastycznie zmniejsza sprawność urządzenia).

    W kotle paliwo nie spala się tylko w przypadku, gdy kocioł osiągnie temperaturę zadaną i stoi w podtrzymaniu, gdy nie pracuje wentylator. Jeżeli wentylator włączyłby się po osiągnięciu temperatury zadanej to kocioł się „zagotuje”.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie pompą kotła #67393
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nie załączamy rączki do pracy na ruszcie.
    Po przełączeniu trybu pracy kotła na ruszt wychodzimy z MENU.

    Rozpalamy na ruszcie i włączamy START – nic więcej nie robimy. Załączy się dmuchawa, a pompy załączą się po osiągnięciu temperatury załączenia pomp.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienia Q EKO DUO 17 #76908
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Obroty dmuchawy „0” są najniższym biegiem dmuchawy w skali od 0 do 24.
    W nowych sterownika „0” zostało zlikwidowane i skala obecnie mieści się od 1 do 25.

    Przymknij jeszcze delikatnie przysłonę tak, aby pozostała szczelina około 0,5 cm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70602
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku, gdy masz ustawione odpowiednie podawanie na poszczególnych mocach to pozostaje doregulowanie mocą nadmuchu – zmniejsz nadmuch o kilka procent na każdym progu mocy do uzyskania zółto-pomarańczowego płomienia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70605
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Tak jak pisałem wcześniej w trybie Lato jest do nagrzania jedynie zbiornik na CWU, natomiast w trybie Zima po załączeniu ogrzewania ilość ciepła do przekazania jest dużo większa więc nagrzewanie i praca w niskiej temperaturze jest dużo niższa.

    Fizyka pracy kotła na paliwa stałe jest odmienna od kotła gazowego i nie należy porównywać go do kotła gazowego.
    Krople wody pojawiają się na ścianach kotła o temperaturze niższej niż 45-48oC. Najlepszym sposobem na zaobserwowanie zjawiska jest uruchomienie nowego kotła zalanego wodą z wodociągu o temperaturze 5-6oC – po ścianach kotła leje się strumieniami pomimo spalania pelletu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie pompą kotła #67395
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Rączka służy do do ręcznego włączenia dmuchawy i podajnika.
    Kocioł zarówno na palniku jak i na ruszcie uruchamiamy tylko przyciskiem START.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie pompą kotła #67397
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nie do końca jasno napisałeś więc podpytam: Załączasz rączkę czy tylko Start?

    W sterowniku występują obroty dmuchawy i obroty dmuchawy ruszt ponieważ automatyka zapisuje je jako oddzielne parametry, aby nie było sytuacji, że użytkując kocioł na ruszcie zapominamy o zmniejszeniu obrotów na palnik.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 2,056 z 2,070 (wszystkich: 2,723)