Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1Opiekun forum
Witam
Kocioł na paliwa stale nie może pracować tak jak kocioł gazowy, ponieważ praca z niską temperaturą niekorzystnie wpływa na żywotność wymiennika – woda zawarta w spalinach skrapla się na zimnych ścianach co inicjuje korozję skracając żywotność wymiennika.
W trybie letnim przy braku odbioru ciepła wyłączenie kotła i odpalanie w razie potrzeby grzania wody nie jest bardzo szkodliwe, ponieważ nagrzewanie kotła jest bardzo szybkie.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Kotły Holz i Holz Plus są kotłami cyklicznego spalania (zasypujemy i rozpalamy od góry i czekamy do wypalenia się wsadu).
Kocioł Q Plus DR 20 ma komorę większą niż w Q Plus DR 15 (układ wymiennika jest podobny)..
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Prawdopodobnie w kolanie żeliwnym podajnika jest dziura powstała poprzez korozję. Wyciągnij w pierwszej kolejności ślimak i sprawdź czy nie jest skorodowany w 1/3 długości ślimacznicy od strony palnika. Jeżeli ślimak jest skorodowany to kolano najprawdopodobniej również. Korozja występuje w przypadku stosowania mokrego paliwa.
W przypadku, gdy nie poradzisz sobie samodzielnie zamów serwis.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wersja programu została sprawdzona przez producenta i nie zauważono nieprawidłowości.
Podaj jeszcze jakieś szczegóły np. jak wygląda uruchomienie kotła na ruszcie – co naciskasz Start czy tryb ręczny).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Bufor zawsze jest dobrym pomysłem przy kotle zasypowym, ponieważ kocioł może wtedy pracować z maksymalna mocą co korzystnie wpływa na spalanie. Po wypaleniu się wsadu i naładowaniu bufora kocioł może pozostać wygaszony.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Spalanie drewna w tym modelu kotła można dokonywać analogicznie jak węgla lub dokładając male ilości na pozostały żar. Nadmuch należy ustawić na minimum, aby kocioł jak najmniej pracował w podtrzymaniu.
Spalając drewno podnieś nastawę na kotle do 70oC.W przypadku typowych kotłów na drewno takich jak Q Plus DR z dolnym spalaniem należy dodatkowo zamontować bufor magazynujący nadmiary ciepła, ponieważ drewno jest paliwem o niskiej temperaturze odgazowania i nie da się zatrzymać spalania tak jak przy węglu. Kotły takie mogą pracować w trybie ciągłym, ponieważ przy odpowiednio dobranej wielkości bufora kocioł nie osiąga temperatury zadanej(dmuchawa pracuje wtedy w trybie ciągłym).
Na rynku można również nabyć kotły zgazowujące do drewna, które zamontowane według wytycznych producentów (bufor, ochrona powrotu itp) dają bardzo korzystne efekty spalania.
W katalogu piszemy na temat mocy i wielkości ogrzewanej powierzchni. Dobierając kocioł do budynku projektant przelicza zapotrzebowania mocy i taki kocioł należy nabyć – jako producent sugerujemy pewne wytyczne, ponieważ kotły nie są zakupywane tylko do „ciepłych” budynków.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Spalanie pelletu z węgla wiąże się z szybkim spaleniem palnika co skutkuje jego wymianą na nowy. Stanowczo odradzam przeprowadzania takich eksperymentów.
Pozostałości na palniku to zazwyczaj niepalne minerały. W pellecie w zależności od jego jakości znajduje się piasek, który skleja się w bryły i nie zostaje zdmuchnięty z palnika ze względu na swoją wagę.
Pył z pelletu dodatkowo potęguje ilość zgorzeli na palniku sklejając się z popiołem.
W niektórych przypadkach sklejone bryły wyglądają jak stopione szkło.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Problemem jest układanie dużej ilości drewna na żar.
Drewno odgazowuje w dużej objętości i potrzebuje tlenu do spalania, którego brakuje i dlatego pojawia się smoła. Jednocześnie duża ilość palącego się jednocześnie drewna zapalonego od dołu (po położeniu na żar zapala się ono w całej objętości) wyzwalana jest na tyle dużo energii, że kocioł szybko osiąga temperaturę zadaną i pracuje w podtrzymaniu.
W celu zapewnienia dobrego spalania zasyp kocioł węglem do wysokości najwyższego nacięcia kanału napowietrzającego znajdującego się na tylnej ścianie komory spalania. Następnie kocioł rozpalamy od góry i czekamy do czasu wygaszenia się paleniska. Cykl ten powtarzamy.
Dokładanie paliwa na żar zawsze wiąże się z gorszym spalaniem w tego typu urządzeniach.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Czy rozpalasz kocioł od góry po zasypaniu paliwa do komory?
Czy dokładasz paliwo na żar?Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Samo wskazanie płomienia zazwyczaj informuje nas o spalaniu na palniku jednakże nie jest wyznacznikiem jakości spalania. Czasem przy dużej mocy duża ilość paliwa powoduje, że płomień na wyświetlaczu spada w momencie, gdy spalanie na palniku jest optymalne.
Wskazanie płomienia na sterowniku służy automatyce do ustalenia jaki jest stan paleniska (PRACA, ROZPALANIE itp).Lukhad ilość spalanego paliwa jest uzależniona od odbiorów ciepła (temperatura w pomieszczeniach, rodzaj ogrzewanego budynku – izolacja), ustawienia spalania na palniku (moc i sprawność spalania) oraz ustawień instalacji (temperatura na kotle, temperatura za zaworem mieszającym itp). Napisz coś więcej, a postaram się pomóc.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Czyszczenie palnika włącza się tylko w przypadku, gdy palnik pracuje ciągle bez wyłączenia przez czas ustawiony w parametrze „Czyszczenie palnika”.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Nie oferujemy sterowników z PID. Sterowanie PID nie jest tak idealnym rozwiązaniem jak jest zazwyczaj opisywane dlatego nie jest przez nas oferowane (przykład: na jakiej podstawie sterownik z pid jest w stanie samodzielnie wszystko ustawić – tylko na podstawie temperatury spalin?).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wersję programu musisz odczytać z menu:
Wersja programu > Regulator
Wersja programu > PulpitPozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Moc kotła jest zależna od ilości spalanego paliwa w jednostce czasu. W przypadku, gdy zmniejszysz ilość podawanego powietrza moc się zmniejsza jednakże zbyt duże ograniczenia spowoduje spalanie beztlenowe co skutkuje zaklejaniem się wymiennika kotła smołą.
Otwory boczne dostarczają powietrze dopalające spaliny.Wyciągając profil przegrody kocioł nie będzie już kotłem dolnego spalania (spaliny nie będą płynęły ustalonymi drogami) i nie można wtedy dokładać paliwa na żar (kocioł będzie pracował jak urządzenie cyklicznego spalania).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Napisz jaką masz wersję programu.
Aktualizacja jest odpłatna. Można ją zrobić bez dodatkowych kosztów podczas przeglądu kotła (jest wtedy w cenie przeglądu).
Normalny koszt aktualizacji w przypadku wysłania sterownika do Heiztechnik to 50 zł netto plus przesyłki. W przypadku aktualizacji na miejscu przy kotle koszt jest taki sam jak za przegląd kotła.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -