Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Czas pauzy podajnika sugeruję regulować tylko w przypadku, gdy kocioł jest w stanie pracować co najmniej 2-3 godziny bez przerwy w trybie praca. Jeżeli przechodzi w podtrzymanie regulacja jest nierzetelna i można narobić sobie bałaganu w palniku, gdy nadejdzie czas większego odbioru mocy.
Przy obrotach dmuchawy na 1 dla dmuchawy WPA 06 nie ustawiaj czasu pauzy podajnika większego niż 50-55s.
Przymknij przysłonę na dmuchawie tak aby pozostała szczelina o maksymalnej szerokości 1,5-2 cm.
Czas dmuchawy w podtrzymaniu ustaw na 5s.Temperatura kosza jest zależna od temperatury w kotłowni. Zazwyczaj jest o 10-15 stopni wyższa.
W przypadku, gdy kocioł pracuje w trybie podtrzymania żaru temperatura kosza będzie wyższa niż podczas pracy, ponieważ wentylator nie chłodzi elementów palnika.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Z palnikiem nie powinno być żarnych problemów przez kilka lat (zależnie od eksploatacji) jednakże coroczna weryfikacja zapewnia prawidłową pracę przez następny sezon grzewczy.
Sznur można zamówić wysyłając email na zamowienia@heiztechnik.pl. Koszt sznura to 28 zł netto (+23% VAT) za metr bieżący. Paczkę wysyłamy kurierem (koszt przesyłki to 20 zł netto).
Sznur uznaje się za zużyty w przypadku, gdy jest na tyle ugnieciony, że nie uszczelnia drzwi lub rozpada się na kawałki.
Sznur, który się obluzował można wyjąć i włożyć ponownie obracają o 90o.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przegląd po sezonie grzewczym może wykonać serwis fabryczny lub instalator.
Przegląd wykonywany przez serwis Heiztechnik obejmuje demontaż palnika i weryfikację zużycia części, sprawdzenie stanu wymiennika i uszczelnień. W przypadku stwierdzenia zużycia części (sznur, elementy palnika itp.) serwisant sugeruje ich wymianę.
Zakres przeglądu wykonywanego przez instalatora należy ustalać indywidualnie z instalatorem.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zmiany, które nie ingerują w konstrukcję kotła nie wpływają na udzieloną gwarancję.
W przypadku problemów powstałych poprzez samodzielny montaż dodatkowych urządzeń montażysta bierze odpowiedzialność za następstwa powstałe poprzez wprowadzone zmiany.W rzeczywistości montaż elementów ograniczających ciąg kominowy może skutkować zbyt dużym zdławieniem komina i doprowadzić do wydostawania się dymu na kotłownię.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Proszę wezwać kominiarza to podpowie jak to można prosto poprawić. Sposoby te są nieprofesjonalne dlatego nie zasugeruję ich zastosowania.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Gieronimo to forum nie jest od tego, aby sobie wytykać nieprawidłowości lecz pomagać w potrzebie.
Dla zasady podam Ci jeden przykład:
Od samego początku sugerowałem ustawienie czasu pauzy podajnika maksymalnie na 50s – bywało, że ustawiałeś nawet 70s, a regulator ciągu zamontowałeś po kilku „reklamacjach” niby wadliwego palnika.
Więcej przykładów można znaleźć czytając cały wątek.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Gieronimo zalecamy minimalny ciąg kominowy 20 Pa dla komina o średnicy 150 mm .
Nie zabraniamy montażu kotłów do kominów o większej średnicy. Montaż taki nie sprawia problemów w przypadku pracy kotłów z mocą nominalną – problem pojawia się w przypadku pracy z małą mocą lub w trybie podtrzymania żaru.
W instrukcji obsługi jest napisane jak ma wyglądać palenisko oraz podane są wstępne nastawy.W rzeczywistości istnieją proste sposoby ograniczenia ciągu bez stosowania drogich rozwiązań jednakże wymagają one od użytkownika zdrowego rozsądku w podejściu do tematu.
Nie obraź się Gieronimo ale od samego początku kwestionujesz moje zalecenia zgłaszając następnie problemy, których mógłbyś uniknąć.
Zaproś do domu kominiarza i spytaj go o najprostsze sposoby ograniczania ciągu kominowego.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W naszych modelach nie montujemy i nie zalecamy montażu szybra. Szyber jest elementem, który w przypadku nieświadomego zamknięcia przez użytkownika ogranicza ciąg kominowy do takiego stopnia, że spaliny mogą wydostać się na pomieszczenie kotłowni i inne sąsiadujące. Rozwiązanie to jest skuteczne jednakże w przypadku zaniedbania może prowadzić do tragedii.
Faktycznie zasięgaliśmy porady producentów układów kominów odnośnie regulacji ciągu kominowego jednakże odnoszą się one do prawidłowo dobranych kominów do mocy cieplnej kotła. Fabryczne rozwiązania kominowe mają na celu ustabilizować prawidłowo dobrany komin. W przypadku znacznego przewymiarowania komina rozwiązanie nie jest tak oczywiste.
W związku z powyższym nie mogę przedstawić konkretnego rozwiązania przedstawianego problemu. Dziwię się natomiast, że wszelką winą za przewymiarowany układ kominowy obarczacie producenta kotła skoro system kominowi dobierany był bez jakichkolwiek konsultacji i sugestii producenta.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sterownik należy odkręcić od kotła (od bocznej osłony) i zdjąć pokrywę górną. Przekładamy kabel przez czarną dławicę i podpinamy pod styki O,Z i W.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W przypadku, gdy nie masz osobnej pompy do CWU czujnik CWU będzie pełnił jedynie funkcję informacyjną. Czujnik powrotu można wykorzystać w przypadku sterowania pompą chroniącą powrót ( w przypadku braku pompy pełni funkcje informacyjną).
Czujnik zaworu montujemy za zaworem mieszającym w kierunku instalacji.
Mała czarna kostka to STB – montujemy na rurze zasilającej za kotłem (odłączy zasilanie dmuchawy w przypadku przekroczenia temperatury kotła powyżej alarmowej).W przypadku, gdy naciśniemy START dmuchawa pracuje minimum przez dwie godziny. W przypadku gdy kocioł osiągnie temperaturę zadaną dmuchawa wyłączy się po spadku temperatury poniżej Temperatury wyłączenia dmuchawy.
Zawór mieszający steruje temperatura instalacji – podłączamy pod styki O (otwieranie), Z (zamykanie) i W ( wspólny).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Nie wiem kto miałby taką tajemną wiedzę posiadać. Sugeruję skontaktować się z producentami systemów kominowych.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Moduł B podłączamy do styków D+, D- a następnie realizujemy odrębne zasilanie.
EcoSter 200 podłączamy do modułu A poprzez gniazdo RJ lub do przykręcanych styków (zależnie od wersji płyty głównej).Pozdrawiam
serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jedynym ograniczeniem pracy na ruszcie jest trwałość samego rusztu (przy długotrwałej eksplolatacji jego żywotność będzie ograniczona – dotyczy węgla) oraz mała objętość komory spalania.
Wpuszczenie na podłogę wody o wysokiej temperaturze może uszkodzić samą podłogę – fugi, płytki itp.
Zastanawiam się tylko jaki budynek ogrzewasz, że na podłogę ustawiasz 40-45 oC. Przy średnio zaizolowanym budynku zazwyczaj wystarczająca jest temperatura 28-30oC.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przepraszam za zwłokę. Podciśnienie dobieramy do średnicy komina czyli w tym wypadku 200 mm.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Funkcja temperatury powrotu jest przeznaczona dla pracy z pompą pomiędzy zasilaniem, a powrotem, która wyłącza się po spadku poniżej temperatury powrotu i wyłącza po przekroczeniu nastawy o 5oC.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
AutorWpisy