Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Oznaczenie Pellas x40 oznacza konfigurację wstępnych nastaw sterownika. W przypadku indywidualnej regulacji nie ma to większego znaczenia. Przydatne jest, gdy przywracamy ustawienia fabryczne.
Napisz do naszego serwisu to przyjedzie do Ciebie serwisant i zrobi konfigurację na palnik x mini 35.
W przypadku regulacji spalania na palniku zawsze należy rozpocząć od sprawdzenia wydajności podajnika (opisywanie w poprzednich postach).
Po ustaleniu wydajności ustawiamy parametry modulacji mocy (100%, 50%, 30%). po ustaleniu progów mocy ustawiamy moc minimalna i maksymalną FL w zależności od ustawionej mocy palnika i zapotrzebowania ciepła przez budynek.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zużycie pelletu jest zależne od odbioru ciepła przez budynek. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że spalanie jest duże lub małe. Bez przeliczenia OZC dla budynku i weryfikacji wykonania budynku ciężko jest przeliczyć nawet średnie zużycie paliwa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Nastawy na moc około 25 kW:
Moc nadmuchu 100% – 40%
Praca podajnika 100% – 8s
Moc nadmuchu 50% – 35%
Praca podajnika 50% – 5s
Moc nadmuchu 30% – 30%
Praca podajnika 30% – 2,5sKocioł ustawiamy na stała temperaturę (nie włączamy sterowania pogodowego).
Krzywą grzewczą dla mieszacza ustawiamy według instalacji, którą steruje (podłogówka lub grzejniki). Wykresy poszczególnych krzywych grzewczych przedstawione są w instrukcji obsługi sterownika.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Niski sterownik posiada możliwość sterowania zaworem mieszającym bez funkcji ochrony powrotu. Sterownik stara się utrzymać temperaturę za zaworem mieszającym nie zwracając uwagi na temperaturę powrotu.
W celu uniknięcia takich sytuacji ustaw następujące parametry:
Temperatura zadana kotła – 70oC
Histereza kotła – 15oC
Temperatura załączenia pompy – 50-55oCPozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Mogę podać nastawy, które powinny zapewnić dobre i sprawne spalanie jednakże muszę otrzymać informacje na temat ilości podawanego paliwa na godzinę.
Temperatura kotła powinna być ustawiona wysoko – w przypadku pracy przy dużej histerezie ( np. 15oC) minimum 70oC, w przypadku pracy na mniejszej Histerezie kotła minimum 65oC.
Termostat pokojowy ogranicza spalanie wyłączając ogrzewanie w przypadkach, gdy pomieszczenia są nagrzane. Sterowanie pogodowe optymalizuje temperaturę ogrzewania, aby nie pracowało ono skokowo.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
My jako producent kotła zezwalamy na spalanie wyłącznie pelletu z drewna o średnicy 6 i 8 mm.
Producent palnika nie wyklucza możliwości spalania owsa wraz z pelletem. Spalanie tego typu paliwa wiąże się jednakże z dodatkową obsługą palnika – regularne czyszczenie palnika z drobin paliwa (wyjmowanie palnika i wysypywanie drobin z komory nadmuchowej i grzałki), indywidualna regulacja i ustawianie spalania.Kocioł przy stosowaniu tego typu paliw nie będzie osiągał parametrów takich jak na pellecie. W przypadku stosowania tego typu paliw odpowiedzialność za ewentualne następstwa ponosi użytkownik.
W tym modelu kotła nie oferujemy głowicy do spalania innych paliw.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Parametr ten służy do obsługi czujnika kontroli obrotu podajnika (opcja) – określa on czas pełnego obrotu ślimaka.
W przypadku kotłów o mocy do 48 kW czas ten powinien być ustawiony na 54 s jednakże w przypadku braku czujnika nie ma to znaczenia.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Konstrukcja palnika i podajnika uniemożliwia przedostanie się płomienia do zbiornika paliwa. Pomiędzy podajnikiem i palnikiem znajduje się elastyczny łącznik, który ulegnie spaleniu w przypadku cofania się płomienia.
W przypadku braku zasilania podczas pracy na dużej mocy może wystąpić ryzyko uszkodzenia czujnika temperatury palnika, ponieważ na palniku pozostanie duża ilość rozżarzonego paliwa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Nastawy na 15 kW:
1) Czas podawania 100 % – 6,5s
2) Moc nadmuchu 100% – 38%
3) Czas podawania 50% – 5 s
4) Moc nadmuchu 50% – 34%
5) Czas podawania 30% – 2,5 s
6) Moc nadmuchu 30% – 28%Długość rusztu do tego kotła to 37 cm.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Wkład o średnicy 160 mm byłby optymalny przy wysokości około 8 m.
Wykończenie komina jest kwestią względną – jeżeli komin nie wystaje powyżej kalenicy należy zamontować zakończenie uniemożliwiające wdmuchiwanie powietrza do komina; można zamontować nasadę ozdobną (o takie szczegóły należy pytać producentów układów kominowych).
Rura nie może wystawać nad komin – wkład jest integralną częścią komina – wystająca rura latem będzie się nagrzewała od słońca i komin nie będzie spełniał swojej funkcji.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Pozostała zgorzel to niepalne cząstki z pelletu, które są zbyt ciężkie, aby wentylator mógł je zdmuchnąć.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Poniższe nastawy są na moc około 25kW. Jeżeli masz mniejszy kocioł to napisz jakiej mocy.
Długość rusztu zależy od mocy kotła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Warto byłoby przy wysokim kominie zamontować regulator ciągu kominowego.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Założenia tego pomysłu są po części słuszne, jednakże dla kotła na paliwo stałe spadki temperatur i ponowne rozgrzewanie nie są niedobre dla żywotności wymiennika. Kocioł na paliwo stałe nie może pracować jak kocioł gazowy.
Kocioł na paliwo stałe musi pracować na wysokich temperaturach w celu uniknięcia skraplania się wody na zimnych ścianach wymiennika.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Wyłączanie kotła w okresie zimowym za pośrednictwem termostatu pokojowego nie jest do końca trafionym rozwiązaniem, ponieważ odbiór ciepła jest w tym okresie zazwyczaj duży co powoduje częstą pracę kotła z niskimi temperaturami.
W Twojej sytuacji sugeruje ustawić funkcję Wyłączenia pompy od Termostatu na TAK. Termostat spowoduje wyłączenie się pompy CO, a kocioł cały czas będzie utrzymywał temperaturę.
Drugą sprawą jest wyłączanie podłogówki – korzystniejsze byłoby ustawienie stałej niższej temperatury na podłodze lub sterowanie pogodowe.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
AutorWpisy