  • W odpowiedzi na: Q PELLETS DUO 25 kW #67867
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Oznaczenie Pellas x40 oznacza konfigurację wstępnych nastaw sterownika. W przypadku indywidualnej regulacji nie ma to większego znaczenia. Przydatne jest, gdy przywracamy ustawienia fabryczne.

    Napisz do naszego serwisu to przyjedzie do Ciebie serwisant i zrobi konfigurację na palnik x mini 35.

    W przypadku regulacji spalania na palniku zawsze należy rozpocząć od sprawdzenia wydajności podajnika (opisywanie w poprzednich postach).
    Po ustaleniu wydajności ustawiamy parametry modulacji mocy (100%, 50%, 30%). po ustaleniu progów mocy ustawiamy moc minimalna i maksymalną FL w zależności od ustawionej mocy palnika i zapotrzebowania ciepła przez budynek.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70806
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zużycie pelletu jest zależne od odbioru ciepła przez budynek. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że spalanie jest duże lub małe. Bez przeliczenia OZC dla budynku i weryfikacji wykonania budynku ciężko jest przeliczyć nawet średnie zużycie paliwa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PELLETS DUO 25 kW #67869
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nastawy na moc około 25 kW:
    Moc nadmuchu 100% – 40%
    Praca podajnika 100% – 8s
    Moc nadmuchu 50% – 35%
    Praca podajnika 50% – 5s
    Moc nadmuchu 30% – 30%
    Praca podajnika 30% – 2,5s

    Kocioł ustawiamy na stała temperaturę (nie włączamy sterowania pogodowego).
    Krzywą grzewczą dla mieszacza ustawiamy według instalacji, którą steruje (podłogówka lub grzejniki). Wykresy poszczególnych krzywych grzewczych przedstawione są w instrukcji obsługi sterownika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q pellet Duo 15, siłownik mieszacza działa źle #67841
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Niski sterownik posiada możliwość sterowania zaworem mieszającym bez funkcji ochrony powrotu. Sterownik stara się utrzymać temperaturę za zaworem mieszającym nie zwracając uwagi na temperaturę powrotu.

    W celu uniknięcia takich sytuacji ustaw następujące parametry:
    Temperatura zadana kotła – 70oC
    Histereza kotła – 15oC
    Temperatura załączenia pompy – 50-55oC

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PELLETS DUO 25 kW #67872
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Mogę podać nastawy, które powinny zapewnić dobre i sprawne spalanie jednakże muszę otrzymać informacje na temat ilości podawanego paliwa na godzinę.

    Temperatura kotła powinna być ustawiona wysoko – w przypadku pracy przy dużej histerezie ( np. 15oC) minimum 70oC, w przypadku pracy na mniejszej Histerezie kotła minimum 65oC.

    Termostat pokojowy ogranicza spalanie wyłączając ogrzewanie w przypadkach, gdy pomieszczenia są nagrzane. Sterowanie pogodowe optymalizuje temperaturę ogrzewania, aby nie pracowało ono skokowo.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pytanie o palenie w kotle Q Pellet duo 25 kw owsem #67846
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    My jako producent kotła zezwalamy na spalanie wyłącznie pelletu z drewna o średnicy 6 i 8 mm.

    Producent palnika nie wyklucza możliwości spalania owsa wraz z pelletem. Spalanie tego typu paliwa wiąże się jednakże z dodatkową obsługą palnika – regularne czyszczenie palnika z drobin paliwa (wyjmowanie palnika i wysypywanie drobin z komory nadmuchowej i grzałki), indywidualna regulacja i ustawianie spalania.Kocioł przy stosowaniu tego typu paliw nie będzie osiągał parametrów takich jak na pellecie. W przypadku stosowania tego typu paliw odpowiedzialność za ewentualne następstwa ponosi użytkownik.

    W tym modelu kotła nie oferujemy głowicy do spalania innych paliw.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT tronic 500 #67880
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Parametr ten służy do obsługi czujnika kontroli obrotu podajnika (opcja) – określa on czas pełnego obrotu ślimaka.
    W przypadku kotłów o mocy do 48 kW czas ten powinien być ustawiony na 54 s jednakże w przypadku braku czujnika nie ma to znaczenia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Zabezpieczenie przed cofnięciem się płomienia. #67883
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Konstrukcja palnika i podajnika uniemożliwia przedostanie się płomienia do zbiornika paliwa. Pomiędzy podajnikiem i palnikiem znajduje się elastyczny łącznik, który ulegnie spaleniu w przypadku cofania się płomienia.

    W przypadku braku zasilania podczas pracy na dużej mocy może wystąpić ryzyko uszkodzenia czujnika temperatury palnika, ponieważ na palniku pozostanie duża ilość rozżarzonego paliwa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Pellet duo ruszt wodny sie rozpadł ? #67896
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nastawy na 15 kW:

    1) Czas podawania 100 % – 6,5s
    2) Moc nadmuchu 100% – 38%
    3) Czas podawania 50% – 5 s
    4) Moc nadmuchu 50% – 34%
    5) Czas podawania 30% – 2,5 s
    6) Moc nadmuchu 30% – 28%

    Długość rusztu do tego kotła to 37 cm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jaka rura w komin #67886
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wkład o średnicy 160 mm byłby optymalny przy wysokości około 8 m.
    Wykończenie komina jest kwestią względną – jeżeli komin nie wystaje powyżej kalenicy należy zamontować zakończenie uniemożliwiające wdmuchiwanie powietrza do komina; można zamontować nasadę ozdobną (o takie szczegóły należy pytać producentów układów kominowych).
    Rura nie może wystawać nad komin – wkład jest integralną częścią komina – wystająca rura latem będzie się nagrzewała od słońca i komin nie będzie spełniał swojej funkcji.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70811
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Pozostała zgorzel to niepalne cząstki z pelletu, które są zbyt ciężkie, aby wentylator mógł je zdmuchnąć.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Pellet duo ruszt wodny sie rozpadł ? #67898
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Poniższe nastawy są na moc około 25kW. Jeżeli masz mniejszy kocioł to napisz jakiej mocy.

    Długość rusztu zależy od mocy kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Jaka rura w komin #67888
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Warto byłoby przy wysokim kominie zamontować regulator ciągu kominowego.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Możliwość włączania pieca z wielu termostatów. #60668
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Założenia tego pomysłu są po części słuszne, jednakże dla kotła na paliwo stałe spadki temperatur i ponowne rozgrzewanie nie są niedobre dla żywotności wymiennika. Kocioł na paliwo stałe nie może pracować jak kocioł gazowy.
    Kocioł na paliwo stałe musi pracować na wysokich temperaturach w celu uniknięcia skraplania się wody na zimnych ścianach wymiennika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Możliwość włączania pieca z wielu termostatów. #60670
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wyłączanie kotła w okresie zimowym za pośrednictwem termostatu pokojowego nie jest do końca trafionym rozwiązaniem, ponieważ odbiór ciepła jest w tym okresie zazwyczaj duży co powoduje częstą pracę kotła z niskimi temperaturami.

    W Twojej sytuacji sugeruje ustawić funkcję Wyłączenia pompy od Termostatu na TAK. Termostat spowoduje wyłączenie się pompy CO, a kocioł cały czas będzie utrzymywał temperaturę.

    Drugą sprawą jest wyłączanie podłogówki – korzystniejsze byłoby ustawienie stałej niższej temperatury na podłodze lub sterowanie pogodowe.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik