Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1Opiekun forum
Witam
Jeżeli jest standardowa grzałka to jest to koszt 75 zł netto plus przesyłka kurierska 20 zł netto.
W przypadku grzałki ceramicznej (oznaczenie na palniku V2) jest to 170 netto, ale musimy ustalić ilość rozpaleń. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
W celu wymiany grzałki należy tylko zdjąć osłonę palnika – instalator sobie na pewno z tym poradzi.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ciąg kominowy, przy tak dużym kominie na pewno jest zbyt silny dla tak małego kotła.
Zmniejszenie ciągu kominowego spowoduje zmniejszenie ilości powietrza przepływającego przez palnik. Zmniejszenie ilości powietrza sprawi, że żar nie będzie zaniżany w głąb paleniska.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wyślij zgłoszenie i załatwimy temat. Serwisant posiada części do palnika TRIO.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wyślij na serwis zgłoszenie wraz z numerem seryjnym kotła, a zweryfikujemy sprawę.
Grzałka jest elementem zużywającym się więc teoretycznie nie podlega gwarancji, jednakże w sytuacji, gdyby uszkodziła się po małej liczbie rozpaleń to sprawa jest do wyjaśnienia. Jej żywotność to około 2000-4000 cykli rozpaleń (zależnie od zabrudzenia palnika).
W ustawieniach serwisowych sprawdź Liczniki serwisowe > Rozpalenia (będzie podana liczba).
Ilość rozpaleń kotła jest ściśle uzależniona od ustawień – mała histereza kotła to częste rozpalanie.
Wysyłając zgłoszenie sprawdź czy jest oznaczenie V2..Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wystarczy włączyć grzałkę i po około 3 minutach sprawdzić czy w palenisku pojawi się ciepło od grzałki (ewentualnie poprzez lusterko można sprawdzić, czy grzałka świeci na pomarańczowo).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sprawdź w sterowaniu ręcznym poszczególne urządzenia odpowiedzialne za rozpalanie: grzałkę czy grzeje, dmuchawę oraz podajnik.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
EcoSter 200 będzie współpracował ze sterownikiem R Control EM 890 (ważne, aby nie była to zbyt stara wersja).
Moduł dodatkowy można zakupić poprzez nasz dział sprzedaży lub dystrybutorów w całej Polsce.
Koszt modułu B lub C w puszce elektrycznej wraz z dwoma czujnikami to 850 zł netto (+23% VAT).
EcoSter 200 to koszt 450 zł netto (+23% VAT).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Kocioł nie jest urządzeniem bezgłośnym więc zawsze będą słyszalne jakieś dźwięki – „chrupanie węgla”, lekkie sporadyczne piski. Nieprawidłowym zjawiskiem natomiast jest notoryczne głośne piszczenie podajnika – jeżeli podpowiedzi z forum nie przyniosły efektu wyślij zgłoszenie na serwis, a serwisant jeszcze raz zweryfikuje sprawę.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ustaw podawanie według przelicznika Patrola. Pamiętaj tylko, aby nie zwiększać nadmuchu – taki nadmuch jak masz może być jeszcze zbyt duży.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Piszczenie może jeszcze wynikać z ustawienia stopki pod zbiornikiem.
Przy pustym zbiorniku należy wkręcić stopkę, aby zbiornik wisiał w powietrzu. Następnie odkręcamy ją, aby dotknęła podłoża i jeszcze o pół obrotu. Po tych czynnościach zasypujemy węgiel.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Musisz ustalić podawanie na godzinę pelletu poprzez przeważenie (opisywane wcześniej) i ustawić kocioł, ponieważ wygląda na to że nie jest ustawione sprawne spalanie.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Przymknij przysłonę na dmuchawie do około 1,5 cm, ponieważ ze zdjęć można wywnioskować nadmiar powietrza.
W przypadku węgla o dużej spiekalności można spodziewać się niedopalonych kawałków węgla. Węgiel można w takim wypadku dopalić bardziej jednakże kosztem szybszego zużycia palnika.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sterowanie pogodowe warto włączyć dla mieszaczy. Ustawianie sterowania pogodowego dla kotła nie jest zalecane, ponieważ kocioł na paliwo stałe musi cały czas mieć podwyższoną temperaturę – sterowanie pogodowe by ją obniżało.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Radzę ostrożnie podchodzić do agropelletu ponieważ podajnik i palnik niekoniecznie muszą z nim współpracować.
Pellet do palnika musi być o średnicy 6-8 mm. większa granulacja może powodować problemy.
Agropellet zazwyczaj jest ze słomy co skraca żywotność palnika i kotła ze względu na zawartość chloru.
Spalanie wiąże się z częstszą obsługą ze względu na zanieczyszczenia – powstawanie większej ilości szlaki.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zmniejsz czas pauzy podajnika na 45s, a czas oczekiwania na 8 min.
Docelowo zamontuj regulator ciągu kominowego, ponieważ tak duży komin bez regulatora zawsze będzie Ci wszystko wyciągał na zewnątrz.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -