Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 2,296 z 2,310 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Ustawienia fabryczne q pellet duo 15 #68391
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Szlaka na palniku powstaje z pelletu, który jest zanieczyszczony (zazwyczaj jest to piasek).

    Same rozwiązania instalacyjne nie są tak proste do zasugerowania bez oględzin całości. Zazwyczaj sterowanie pogodowe jest przydatne jednakże na przykład w sytuacjach, gdy zamontowane są termostaty nie spełnia ono zbyt ważnej roli.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: spalanie Q EKO DUO 48 #75646
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W celu osiągnięcia większej mocy należy skrócić czas pauzy podajnika na 10-15 s i obroty dmuchawy ustawić możliwie najniższe, aby na palniku był kopiec żaru i do popielnika nie spadał niedopalony węgiel.

    Moc maksymalna kotła na węglu o niskiej kaloryczności zawsze będzie niższa niż na węglu kamiennym.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: wysoka temperatura #75912
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Regulator ciągu kominowego osłabi ciąg kominowy, ponieważ wpuści do komina powietrze z kotłowni.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: wysoka temperatura #75913
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Regulator ciągu kominowego osłabi ciąg kominowy, ponieważ wpuści do komina powietrze z kotłowni.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienia Q EKO DUO 17 #76931
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przymknij jeszcze o 0,5 cm przysłonę na dmuchawie.
    Zmniejsz czas oczekiwania na 8 min.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: wysoka temperatura #75915
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Fallox chodzi mi o to, że w przypadku, gdy wiemy jak spala się węgiel w palniku przy zadanych przez nas ustawieniach i i wiemy jaki wpływ maja zmiany poszczególnych parametrów to ustawianie stanowczo różnych parametrów na tym samym palniku będzie się wiązało ze zużyciem palnika. Budowa palnika jest identyczna, a węgiel różni się pomiędzy sobą zazwyczaj o około 25 – 30% czyli w przypadku, gdy do spalenia 1 kg węgla potrzebujemy „x” powietrza to niemożliwe jest że ktoś ma węgiel, gdzie do kilograma węgla dostarczy dwa razy więcej powietrza i nie będzie z tego żadnych konsekwencji.

    Kridor zamontowanie szybra jest po części rozwiązaniem jednakże niezalecanym – w przypadku kotła bez dmuchawy rozwiązanie jest prawie bezpieczne.Co w przypadku, gdy ciąg kominowy ze względu na pogodę spadnie , ty będziesz miał przymknięty szyber, a dmuchawa będzie wdmuchiwała tyle samo powietrza co poprzednio – spaliny zostaną wypchnięte do kotłowni, a co dalej może się stać to kwestia wyobraźni.
    Regulator ciągu ustawia klapkę w zależności od zmieniającego się ciągu więc ciąg jest w miarę stabilny.
    To, że na palniku masz minimalny kopiec to przy tak dużym nadmuchu nie świadczy o tym że nie spala Ci się paliwo w kolanie – mogę Ci tylko podpowiedzieć, że mieliśmy kilku klientów, którzy tak się upierali przy swoich racjach, a później byli zdziwieni że palnik się uszkodził.
    W celu ustabilizowania kopca w podtrzymaniu musisz przymknąć przysłonę na dmuchawie.

    Otwieranie drzwiczek jest dość niebezpieczne, lepiej byłoby, gdybyś otworzył drzwiczki wyczystkowe w kominie.

    Kotła nie opłaca się wygaszać, ponieważ musisz zawsze wypchnąć żar. Później ponownie trzeba kocioł rozpalić i nagrzać ponownie więc oszczędności będą minimalne.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Das Pell jak ustawicpiec #67945
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Parametry wstępne dla podawania 11,6 kg:
    Moc nadmuchu 100% – 38%
    Praca podajnika 100% – 6,5s
    Moc nadmuchu 50% – 34%
    Praca podajnika 50% – 5 s
    Moc nadmuchu 30% – 28%
    Praca podajnika 30% – 2,5 s

    Parametry wstępne dla podawania 14 kg:
    Moc nadmuchu 100% – 38%
    Praca podajnika 100% – 6 s
    Moc nadmuchu 50% – 34%
    Praca podajnika 50% – 4,5 s
    Moc nadmuchu 30% – 28%
    Praca podajnika 30% – 2 s

    Temperaturę załączenia CO ustaw na 50oC – kocioł zdąży się wtedy odpowiednio nagrzać.

    Regulator można wstawić w drzwi wyczystki.

    W żadnych naszych kotłach z podajnikami nie stosujemy dodatkowych blach na wymienniku.
    Dodatkowa blacha jest montowana jedynie w kotle miałowym, ze względu na to że zamiast dwóch par drzwi montujemy tam jedne duże i musieliśmy odpowiednio ukierunkować przepływ spalin.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Hit Plus 20KW Szybkie opadanie żaru #67951
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wydłuż tylko o jedno oczko, nie powinno być takiej przepaści, że teraz osiąga temperaturę w ciągu godziny, a po wydłużeniu o kawałek temperatury w ogóle nie osiągnie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Obroty dmuchawy #67935
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Należy sprawdzić typ dmuchawy w ustawieniach serwisowych.

    Wykonujemy następujące czynności:
    1) Zatrzymujemy kocioł przyciskiem STOP.
    2) Przytrzymujemy STOP i jednocześnie naciskamy F. Po chwili puszczamy obydwa przyciski.
    3) Na pulpicie zaświeci się nastawa i pompa.
    4) Naciskamy pojedynczo F i pojawi się nastawa i dmuchawa.
    5) Naciskamy pojedynczo F i pojawi się H1 lub H2.
    6) Naciskamy pojedynczo F i pojawi się d0 lub d1. Dla dmuchawy DM 80 należy ustawić d0.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienia Q EKO DUO 17 #76933
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ważne, aby przysłona na dmuchawie nie była otwarta mocniej niż na 1,5-2 cm (aby komin nie przeciągał zbyt dużej ilości powietrza przez palnik).

    Na palenisku powinien znajdować się po długim postoju delikatny kopiec żaru (będzie mniejszy niż podczas pracy).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: ustawienia Q EKO DUO 17 #76935
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przymknij przysłonę na dmuchawie, aby pozostała szczelina 1-1,5 cm.

    Zmień parametry:
    Czas pauzy podajnika – 50s
    Obroty dmuchawy na 1
    Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
    Obroty dmuchawy wzrost – 1
    Temperatura zadana – 65oC

    Temperatura kosza powinna wynosić około: Temperatura w pomieszczeniu +(10 do15 oC).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: wysoka temperatura #75919
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wykonując wieloletnie doświadczenia otrzymujemy odpowiednie parametry spalania, które przekazujemy użytkownikom. Uzyskujemy również informacje, mówiące nam o przypadkach ustawień sterownika, które niszczą palnik.
    Przykład: jeżeli uzyskujemy pewną moc przy standardowym kominie (średnica 160 – 8 m wysokości) to nie ma fizycznej możliwości, aby wydłużając pauzę ( zmniejszając ilość węgla) i zwiększając obroty dmuchawy przy większym kominie uzyskać prawidłowe spalanie na palenisku.

    Palniki, w którym spalany jest suchy ekogroszek oraz są dobrze ustawione parametry spalania powinien wytrzymać około 6-7 lat bez konieczności wymiany podzespołów.
    Elementy, które mogą zużywać się poprzez zaniżanie się żaru to tuleja zabieraka (warto ją profilaktycznie wymienić co 2 lata), zabierak (jeżeli się zużyje to wymieniamy również tuleję), wianek zębaty (sytuacje skrajne z bardzo dużym nadmiarem powietrza), kolano żeliwne (sytuacje skrajne z bardzo dużym nadmiarem powietrza).
    Elementy, które zużywają się poprzez stosowanie mokrego węgla to ślimak, kolano żeliwne, rura podajnika i zbiornik paliwa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Hit Plus 20KW Szybkie opadanie żaru #67953
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Rozpalanie z miarkownikiem ciągu nagrzewa Ci drzwi, ponieważ dostarczasz bardzo dużo powietrza co uwalnia dużą ilość energii i tym samym przyspiesza zaniżanie się żaru. Wydłuż trochę łańcuch, aby klapka tak mocno się nie otwierała.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70832
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Maksymalna temperatura palnika jest ustawiona na 90oC. Warto, aby temperatura nie była wyższa niż 70oC.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q Hit Plus 20KW Szybkie opadanie żaru #67955
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czujnik montujemy przed samym kotłem (około 10 cm) na rurze powrotnej.

    Niedopalone paliwo pozostaje poprzez szybko schodzący żar.

    W jakim czasie kocioł osiąga temperaturę zadaną?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 2,296 z 2,310 (wszystkich: 2,723)