SERWIS1Opiekun forum
Witam
Sprawdź jaka masz wersję programu w menu, a sprawdzę sytuację odnośnie temperatury kosza i dam Ci znać.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Michalto spróbuj zaobserwować czy podczas postoju kotła na palenisku jest usypany kopiec czy raczej pali się na równo.
Czy podczas normalnej pracy na palenisku jest kopiec żaru?Dragster fabryczny czas pracy zaworu jest ustawiony na 5s, zasugerowałem 3 s ponieważ zakładam że masz szybki siłownik.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Dragster na długie dochodzenie do temperatury ma wpływ czas pracy i pauzy zaworu.
Ustaw czas pracy zaworu na 3 s, a pauzy na 20 s. Zbyt długi czas pauzy i krótka praca objawia się małą elastycznością – wolno reaguje na cokolwiek.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W Twojej wersji sterownika jest Wyjście uniwersalne, które należy ustawić jako pompa ochrony powrotu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Od dołu dyszy musi być otwór.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Uzupełniam : Histerezę ustawiamy na 1oC.
Długie dochodzenie do temperatury zadanej na kotle czy na zaworze?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zrywanie zawleczki może oznaczać przegrzewanie się żeliw palnika w przypadku nadmiaru powietrza lub też zużyciem elementów palnika. W pierwszej kolejności sugeruję korektę parametrów spalania – zmniejszenie obrotów dmuchawy, aby na palenisku znajdował się kopiec żaru o wysokości około 3-4 cm rozsypujący się na 3/4 paleniska.
W przypadku braku pozytywnych rezultatów należy rozebrać palnik i zweryfikować zużycie elementów.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Czas otwarcia zaworu w serwisie wpisujemy 120s.
Nastaw na podłogę powinna zostać dobrana do budynku – zazwyczaj do dobrze zaizolowanego budynku nie ustawia się więcej niż 28oC.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Czujniki do sterowników HT tronic różnią się długością przewodów. Możesz zamówić to jako czujnik powrotu lub CWU. Czujnik kotła będzie za krótki.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Michalto temperatura na mieszaczu tak skacze ponieważ masz ustawioną histerezę zaworu na 5oC – ustaw na oC.
Druga sprawa to niska moc kotła (pauza podajnika 80s – bez mocy nie możesz oczekiwać stabilnej pracy.
Ustaw czas pauzy na 50s, obroty dmuchawy na 2 (przysłona otwarta na 2 cm), czas dmuchawy podtrzymania na 5s.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Jest to typowy kocioł dolnego spalania na drewno. Węgiel może być stosowany jedynie jako paliwo zastępcze. Konstrukcja wymiennika i napowietrzenia paleniska została zaprojektowana typowo do drewna.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Przy obecnych parametrach niedługa droga jest do spalenia palnika – mała ilość węgla i duża ilość powietrza.
Skoryguj parametry:
Czas pracy podajnika – 10s
Czas pauzy podajnika – 50s
Obroty dmuchawy – 1
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Obroty dmuchawy wzrost – 1
Czas dmuchawy podtrzymania – 5 s
Czas oczekiwania – 10 min
Krotność podawania – 2Nastawa kotła – 65oC
Histereza zaworu -1oC
Amplituda zaworu – 5oCPozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Instalacja nie grzeje ponieważ masz ustawianą temperaturę powrotu na 50oC, a temperatura na kotle spada od nastawy o wartość histerezy kotła co powoduje sytuację, gdy nie ma odpowiedniej temperatury do wygrzania powrotu.
Musisz podnieść temperaturę na kotle lub obniżyć temperaturę powrotu do 45oC – w innym wypadku nie będzie to funkcjonowało.
Z tego co się orientuję to tabela nie została do Ciebie odesłana ponieważ nie została udzielona odpowiedź na pytania zawarte w mailu zwrotnym – bez danych wejściowych nie da się przewidzieć co należy dokładnie zrobić w celu poprawieniu spalania.
W celu doregulowania nastaw standardowych, które podajemy niezbędna jest informacja odnośnie ilości podawanego pelletu na godzinę.Myślę, że mijasz się z prawdą sugerując, że uruchomienie kotłów pelletowych gdziekolwiek kosztuje 100 zł (nie wiem czy byłbym w stanie zaufać komuś kto za swoją wiedzę wziąłby ułamek standardowej ceny na rynku).
W każdym przypadku w celu zapewnienia poprawnej pracy urządzenia kocioł musi zostać uruchomiony i wyregulowany – może tego dokonać odpłatnie instalator, serwis fabryczny lub niezależna firma serwisowa zajmująca się tego typu sprawami.
Zawsze staramy się pomagać w jak najszerszym zakresie jednakże regulacja kotła na miejscu zawsze jest usługą dodatkową, którą można zamówić.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Podłączamy czujnik temperatury identyczny jak pozostałe w kolorze niebieskim.
Jedno z wyjść uniwersalnych działające jak włącznik możesz wykorzystać do uruchamiania pompy chroniącej powrót.
W sterowniku ustawiasz temperaturę powrotu. Pompa będzie pracowała do temperatury o 5oC wyższej.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Do funkcji pompy powrotu należy zamontować dodatkową pompę. Funkcja ta nie współpracuje z zaworem mieszający.
Parametry do zaworu mieszającego:
Czas pracy zaworu – 3-5 s (zależnie od prędkości siłownika – czym szybszy siłownik tym mniejszy czas pracy)
Czas pauzy zaworu – 20 s
Amplituda zaworu – 5
Histereza zaworu – 1Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -