Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 241 z 255 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Czasowe załączenie C.O. RED ONE 20kw #60931
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W takim wypadku uruchomienie kotła w tryb zima może być jedynym rozwiązaniem. W celu określenia godzin ogrzewania można zastosować na tym obiegu termostat pokojowy, który będzie nakazywał grzanie  (załączeniem pompy) tylko w określonych godzinach.

    W odpowiedzi na: Priorytet CWU #60920
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Jednak małe sprostowanie – w trybie lato sterownik podaje sygnał na zamykanie zaworu mieszającego. Każdy siłownik ma wyłącznik krańcowy więc nie ulegnie uszkodzeniu.

    W odpowiedzi na: Priorytet CWU #60926
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W trybie lato zawór jak i całe ogrzewanie nie pracują więc siłownik nie powinien być aktywny.

    W odpowiedzi na: Błąd sondy telnu #61049
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Sondę można wymontować i sprawdzić czy nie jest zabrudzona. Warto również sprawdzić czy komora w której się znajduje nie jest zapełniona popiołem.

    Oczywiście warto również zlecić przegląd roczny do serwisu lub instalatorowi w celu przeglądu całego kotła.

    W odpowiedzi na: Przegrzewaniem kotła #62494
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Ogólnie wszystkie kotła 5 klasy i EcoDesign mają niską temperaturę spalin (dla mocy max około 80-140 stopni C) co determinuje rodzaj komina – powinien być montowany komin stalowy izolowany (cienka ścianka komina ma małą pojemność cieplną oraz komin szybko przechodzi do temperatury roboczej i powstaje ciąg kominowy). W przypadku kominów ceglanych (oraz ceramicznych z kotłem 5 klasy ciąg kominowy ze względu na dużą pojemność cieplną komina wogóle może nie wystąpić (0 Pa) lub będzie ograniczony.

    Komin zakończony poniżej kalenicy budynku jest narażony na podmuchy wiatru z przeciwnej strony dachu, które mogą powodować nawet wdmuchnięcie powietrza poprzez komin do kotła (ciąg wsteczny).

    W odpowiedzi na: Ht Daspell GL 12kw – pomoc w nastawach #61800
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Niestety ale nie mogę Ci doradzić takiego kroku, ponieważ kocioł po zmianie sterownika straci 5 klasę co mogłoby różnie skutkować podczas kontroli kotła przez gminę.

    W odpowiedzi na: Czasowe załączenie C.O. RED ONE 20kw #60933
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Kocioł na paliwo stałe w okresie letnim zazwyczaj pracuje tylko do podgrzewania CWU – załącza się tylko, gdy temperatura na zbiorniku CWU spadnie o określoną ilość stopni.

    W przypadku trybu ogrzewania kocioł musiałby całą dobę utrzymywać temperaturę na kotle w celu zapewnienia grzania wspomnianej łazienki – zależnie czy byłyby to grzejniki czy podłogówka. W trybie Zima (ogrzewanie) nie przewidujemy czasowej pracy kotła, ponieważ kocioł na paliwo stałe musi pracować na określonej wysokiej temperaturze i kilkukrotne w ciągu dnia starty na zimno skracałyby jego żywotność (korozja niskotemperaturowa).

    W odpowiedzi na: Klasa kotła #60916
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Niestety ale nie jest to nasze urządzenie. Proszę zgłosić się do producenta kotła.

    W odpowiedzi na: Klasa kotła Heitz 24 M 24kw #59212
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Niestety ale nie jest to kocioł naszej produkcji. Proszę zgłosić się do producenta kotła.

    W odpowiedzi na: Która to klasa pieców ? #73665
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W Eko Duo 35 – 3 klasa

    W odpowiedzi na: Częste rozpalanie się pieca w nocy w trybie LATO #71535
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Kocioł w trybie LATO nie odpala się w przypadku, gdy nie ma potrzeby grzania CWU.

    Sprawdź czy nie masz załączonego trybu automatycznego LATO i temperatura zewnętrzna nie załącza okresowo trybu Zima.

    Kocioł nie odpali się od temperatury zadanej minus histereza H2 – zawsze nastawa minus histereza kotła.

    W odpowiedzi na: klasa pieca #71482
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Q Eko 15 z 2011 roku – 3 klasa

    W odpowiedzi na: Ht qeko gl 20 #71542
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Nadmiar powietrza w pomieszczeniu nie wystąpi – doprowadzenie powietrza z zewnątrz otwartym kanałem nie spowoduje większego ciągu kominowego – brak napowietrzenia może jedynie osłabić ciąg.

    Kiedy ostatnio był wykonywany przegląd kotła (układu podawania paliwa).

    Warto byłoby przejrzeć cały układ zaczynając od ślimaka podajnika, komory powietrznej i na kominie oraz przyłączu kominowym skończywszy.

    W odpowiedzi na: Problem czas podawania w podtrzymaniu. Httonic 700 #71485
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W pierwszej kolejności warto sprawdzić czy przysłona na dmuchawie nie jest zbyt mocno otwarta i zbyt dużo powietrza przepływa przez palnik (warto przysłonę ustawić aby pozostała szczelina maksymalna 1-1,5 cm).

    W przypadku, gdyby dalej było zbyt mało węgla na palniku warto sprawdzić czy podajnik równomiernie podaje paliwo (sprawdzenie czy paliwo nie zawiesza się w zbiorniku lub czy ślimak podający nie jest uszkodzony).

     

    W odpowiedzi na: Częste rozpalanie się pieca w nocy w trybie LATO #71537
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Kocioł w trybie lato rozpali się tylko w przypadku, gdy temperatura CWU spadnie o wartość histerezy CWU. W przypadku, gdy odpalił się częściej to sprawdź czy jest w trybie lato – chyba że jest w trybie automatycznym i się przełącza na zimę w nocy jak temperatura spada poniżej temperatury wyłączenia lato.

Oglądasz 15 wpisów - 241 z 255 (wszystkich: 2,723)