Opiekun forumWitam
Zawór Regulus DBV1 powinien zapewnić schłodzenie kotła w sytuacji awaryjnej jednakże polecam SYR5067 ponieważ jest mi znany. Regulusa nie widziałem nigdy w akcji. Myślę, że jeżeli decydujesz się na zamknięcie układu i zabezpieczenie go przed przegrzaniem oraz niebezpiecznym wzrostem ciśnienia nie powinieneś szukać tutaj oszczędności. Oszczędzić możesz na grzejnikach lub pompach ale według mnie nigdy na bezpieczeństwie.
Zawór Regulus DBV1 możesz zamontować w mufie 3/4 cala obok zasilania.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Benik ustaw Krotność podawania na 1, czas oczekiwania na 8 min.
Aktualizacja zmieni tylko dostępność do części parametrów więc samo sterowanie zostaje bez zmian.
Marcinie G. w pierwszej kolejności zmniejsz obroty dmuchawy na 1 lub nawet na 0. Jeżeli to nie pomoże to zmniejsz czas pauzy podajnika na 45s.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitaj Wiesław
Sterownik HT tronic 500 umożliwia obsługę zaworu mieszającego z siłownikiem oraz termostatu pokojowego.
Rozwarcie styku termostatu informuje sterownik kotła, że pomieszczenia są nagrzane i należy zamknąć ogrzewanie – w przypadku podpięcia termostatu pokojowego pod styki Termostat pokojowy zaworu zostaje zamknięty zawór mieszający; w przypadku podpięcia pod styki Termostat pokojowy kotła zostaje wyłączona pompa CO.
Siłownik zaworu podpinamy pod styki O, Z i W. W – wspólny (zazwyczaj niebieski przewód), O – otwieranie, Z – zamykanie. W przypadku , gdy siłownik pracuje w przeciwną stronę niż powinien zamieniamy miejscami przewody podpięte pod styki O i Z.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Marcinie G. przysłonę dmuchawy otwórz całkowicie.
Benik napisz jakie masz ustawienie parametrów: Czas oczekiwania, krotność podawania. W przypadku ustawienia czasu oczekiwania na 6 min i krotności podawania na1 podajnik w trybie podtrzymania żaru poda około 7 kg paliwa (pelletu) na dobę, pozostała ilość paliwa musi zostać zatem podana w trybie praca (w przypadku gdy temperatura spadnie poniżej zadanej).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Napisz jaki sterownik posiadasz a pomogę Ci o ustawić. Warto abyś ustawił temperatur zadaną kotła na 70 stopni C Histerezę kotła na 15-20 stopni.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zakup samego korpusu kotła nie jest możliwy, ponieważ nie znamy warunków w jakich będzie pracował – udzielamy gwarancji na kocioł po przetestowaniu go jako całości (z osprzętem podającym paliwo, wentylatorem i automatyką). W przypadku problemów z jego pracą utrudniona byłaby pomoc w ich rozwiązaniu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Nie ma potrzeby montowania drugiego zaworu bezpieczeństwa .
Z doświadczenia wiem, że zawór SYR 5067 działa po wielokrotnym wystąpieniu sytuacji, w której musi interweniować. Na rynku są również tańsze odpowiedniki , które możesz zainstalować. Gwarancji nie stracisz jeżeli zamontujesz urządzenie, które będzie spełniało rolę schłodzenia awaryjnego.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Na początek sprawdź czy na palniku podczas normalnej pracy jest kopiec z żaru wysokości około 3-4 cm. W przypadku braku węgla na palniku po przejściu kotła z trybu podtrzymania do pracy nadmiar powietrza wychładza wymiennik.
Ustawienia do podtrzymania:
Czas oczekiwania – 10 min
Krotność podawania – 2
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Czas dmuchawy podtrzymania – 5W przypadku gdy Tryb Pracy CWU jest Wyłączony, a ciepła woda jest podgrzewana sprawdź czy pompa pracuje. W przypadku, gdy pompa nie pracuje, a woda jest podgrzewana można to wytłumaczyć tylko grawitacyjnym przepływem wody w układzie.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kwestia ustawienia priorytetu CWU zależy od ilości ciepłej wody jakie zużywamy. Standardowo warto ustawić priorytet na wyłączony. Priorytet warto włączyć w przypadku gdy zużywamy duże ilości ciepłej wody.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Temperatura kotła nie powinna być temperaturą instalacji. Jeżeli podnosi Pan temperaturę na kotle to jednocześnie musi Pan zmniejszyć temperaturę instalacji zaworem mieszającym.
Zużycie paliwa jest uzależnione od ilości odbieranego ciepła przez obiekt ogrzewany.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Masz rację niska temperatura to pojęcie względne. Chodziło mi dokładnie o występowanie punktu rosy.
Kondensacja występuje przy niskiej temperaturze wymiennika (do około 45 stopni C). Najlepszym przykładem zaobserwowania tego zjawiska jest rozpalanie kotła z podajnikiem na ekogroszek lub pellet. Do czasu osiągnięcia temperatury na poziomie 50 stopni C (wartość przybliżona) ścianki są mokre. W tym przypadku nie mamy spalania mokrego paliwa, a ilość powietrza dopasowana jest do dawki paliwa.
Masz racje z tymi szkłami okularów: Zimne szkła okularów (ścianka kotła, za którą jest zimna woda) po wejściu do ciepłego pomieszczenia (gorące spaliny w kotle) zaparują. Przedstawiłeś idealnie proces jaki zachodzi na zimnych ściankach wymiennika kotła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jeżeli zawór pracuje dla całej instalacji (grzejniki i podłoga) ustaw następujące parametry:
Nastawa -10 – 50 stopni C
Nastawa 0 – 45 stopni C
Nastawa +10 – 38 stopni CTemperaturę zadaną na kotle ustaw na 65 stopni C.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jeżeli ustawiamy temperaturę zadaną na kotle nie należy sugerować się temperaturą zewnętrzną. Zjawiska fizyczne takie jak skraplanie się pary wodnej na zimnych ściankach wymiennika nie występują sezonowo. Ustawianie zbyt niskiej temperatury zadanej w czasie występowania wyższej temperatury zewnętrznej w takim samym stopniu skraca żywotność wymiennika poprzez zainicjowaną skroplinami korozją jak w okresach zimowych.
Sugeruję ustawienie temperatury zadanej minimalnie na 65 stopni C. Ewentualnych obniżeń należy dokonywać zaworem mieszającym.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kocioł na paliwa stałe możesz zainstalować w układzie zamkniętym jeżeli posiada on układ schładzający – wężownicę schładzającą (zazwyczaj montowaną wewnątrz płaszcza wodnego) lub zawór dopustowo – upustowy (np. SYR 5067).
Jeżeli nabyłeś kocioł bez wężownicy to sugeruję montaż zaworu, który schłodzi kocioł (np. SYR 5067). Dodatkowo musisz zamontować zawór bezpieczeństwa 2 Bary i zapewnić stały dopływ wody (aby schłodzenie w przypadku awaryjnym zadziałało musisz mieć odpowiednie ciśnienie z wodociągu – wykluczone są hydrofory).Najbezpieczniejszą formą zamknięcia układu w przypadku kotła na paliwo stałe jest montaż wymiennika ciepła między kotłem, a instalacją grzewczą. Kocioł w takim przypadku pracuje w układzie otwartym, a cała instalacja w układzie zamkniętym.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Niska temperatura wymiennika sprzyja skraplaniu się pary wodnej na zimnych ściankach, a tym samym przyspiesza korozję wymiennika skracając jego żywotność.
Ad. 1. Ustaw na kotle temperaturę na 65 -70 stopni C. Zaworem mieszającym zmniejsz sobie temperaturę instalacji do około 45-50 stopni C.Jeżeli chodzi o rozprowadzenie powietrza w kotle to przyślij mi na email: serwis@heiztechnik.pl numer seryjny urządzenia, a sprawdzę jaką masz wersję i prześlę wszelkie możliwe materiały.
Pozdrawiam