Opiekun forumJak długo użytkujesz ten kocioł?
SERWIS1
Opiekun forumI5 to czujnik otwarcia drzwi/zbiornika.
Wyjście beznapięciowe.
SERWIS1
Opiekun forumHT Eko 10 – 3 klasa
SERWIS1
Opiekun forumRóżnica w czasie pauzy podawania 60-65 s nie ma tu znaczenia – zbyt mała różnica.
Wygląda to na wahania ciągu kominowego – raz jest a raz go nie ma.
Wypalanie paleniska świadczy o nadmiarze powietrza. Nie ma możliwości aby przy wypalonym palenisku nagle zaczęło się dymienie – chyba że ciąg kominowy zanika albo jest problem z dostępem powietrza do kotłowni.
SERWIS1
Opiekun forumZadzwoń do serwisu będąc przy kotle i termostacie a koledzy pomogą Ci je sparować.
SERWIS1
Opiekun forumCzujnik temperatury zewnętrznej zawsze jest standardowo dołączony do zestawu kotła. Sprawdź czy nie masz gdzieś jasnoszarego prostopadłościanu 6cm x 4cmx 3cm z dławicą kablową – tak wygląda czujnik zewnętrzny.
SERWIS1
Opiekun forumProblemem jest jakość paliwa. Spiek na palniku nie jest palny więc świadczy, że pellet ma w sobie dużo zanieczyszczeń.
SERWIS1
Opiekun forumNiestety nie ma możliwości wgrania starszego oprogramowania. Opcja ruszt występuje tylko przy kotłach oferowanych na export (wschód).
SERWIS1
Opiekun forumTeoretycznie wystarczyłoby zamontować głowicę bio zamiast węglowej i rurę podajnika ze strażakiem.
Praktycznie ważny jest rodzaj paliwa – owiec w czystej postaci jest kiepskim paliwem, dobrze spala się owiec z łuską i zanieczyszczony inną biomasą. Regulacja palnika na takiego rodzaju paliwie również wymaga pewnego doświadczenia, ponieważ nie jest to paliwo znormalizowane więc ustawienia należy robić metodą prób i błędów.
SERWIS1
Opiekun forumKotły 5 klasy i Ecodesign nie mają możliwości zamontowania rusztu awaryjnego. Zabraniają tego przepisy według których są badane.
SERWIS1
Opiekun forumSą to trochę sprzeczne objawy: zaniżanie kopca w palenisku i dymiący czerwony płomień.
W przypadku gdy kopiec się zaniża to płomień nie powinien dymić bo nie brakuje mu powietrza – chyba że w węglu jest coś co się dymi.
SERWIS1
Opiekun forumKomora jest w połowie zasłonięta od spodu drzwiami więc klapka nie umożliwiałaby opróżnienia jej.
SERWIS1
Opiekun forumTermostat pokojowo może sterować układem grzejnikowym z zaworem mieszającym na dwa sposoby:
1) Obniżenie nastawy zaworu w przypadku zadziałania termostatu (zalecane) – zawór zawsze w trybie automatycznym, nie może być przestawiony na manual
2) Wyłączanie pompy obiegu grzewczego przy zadziałaniu termostatu.
SERWIS1
Opiekun forumQ Eko 15 z 2016 roku to 3 klasa
SERWIS1
Opiekun forumCzas odłączenia pomp jest realizowany tylko przy współpracy z termostatem pokojowym. Pompa wyłącza się wtedy gdy termostat pokojowy wskazuje nagrzanie pomieszczeń i rozwiera styk na płycie sterownika.
Warto sprawdzić czy termostat pokojowy działa poprawnie – ciągła praca pompy jest oznaką braku sygnału od termostatu (styk zwarty).
-