9 lutego 2022 o 10:53 W odpowiedzi na: gl 12 problem z płomieniem i czarną smołą na ściankach kotła #71586
SERWIS1
Opiekun forumW pierwszej kolejności obniż nadmuch mocy maksymalnej do 16-18%. Płomień powinien wyjść z palnika tak aby dotknął ściany na przeciwko palnika.
SERWIS1
Opiekun forumSprężarki do naszych pomp ciepła o mocy do 9kW są jednofazowe a od 12kW trójfazowe (w 9 jest inna sprężarka niż w 12).
Grzałki mają modulację 3, 6, 9 kW i każda jest podpięta do innej fazy. Jeżeli w budynku jest tylko jedna faza to maksymalnie możemy zamontować pompę o mocy 9 kW, a grzałka będzie generowała 3 kW.
W naszych pompach T biwalentną (T załączenia grzałek) wylicza sterownik. Jeżeli występuje potrzeba załącza 3kW i czeka na odpowiedź układu. W przypadku, gdy łączna moc ze sprężarki i grzałki 3 kW wystarcza to sterownik w zadanym czasie odłącza grzałkę. Jeżeli moc układu jest niewystarczająca do sterownik dołącza kolejny stopień grzałek czyli mamy moc ze sprężarki i 6 kW z grzałek itd.
Mateusz bardzo dobrze wyjaśnił zasady doboru mocy pompy ciepła do budynku i Tbiwalent. Potwierdzam, że nie warto przewymiarowywać pompy ciepła po to aby grzałki nie dołączały się przy -15 lub jeszcze niżej. Koszt inwestycji znacznie wzrasta a rachunki za prąd też będą wyższe ze względu na to że przez 150 dni sezonu grzewczego przewymiarowana pompa ciepła pracuje na mocy minimalnej lub taktuje – a wtedy nie ma dobrego COP.
Jest to czysta strata powodowana strachem przed załączeniem grzałki:-)
W rozdzielni trzeba zastosować następujące zabezpieczenia i przewody:
Automatyka B10 3 x 2,5 mm2
Grzałki B16 5 x 2,5 mm2
Jednostka zewnętrzna jednofazowa B20 3 x 2,5 mm2
Jednostka zewnętrzna trójfazowa B20 5 x 2,5 mm2
SERWIS1
Opiekun forumNiestety ale to nie nasze urządzenie więc nie wiem jak Ci pomóc.
SERWIS1
Opiekun forumWarto byłoby wypalić cały węgiel ze zbiornika i załączyć podajnik na pusto – wtedy problem stukania powinien się wyjaśnić.
SERWIS1
Opiekun forumQ Bio Duo 17 z palnikiem rynnowym jest kotłem 3 klasy.
SERWIS1
Opiekun forumTemperatura powrotu jest mierzona czujnikiem zamontowanym zazwyczaj na powrocie wody z instalacji. W przypadku, gdy j nie ma odbiorów ciepła to temperatura powrotu również jest wysoka.
Przyłącze komina (rura pomiędzy kotłem a kominem) na pełnej mocy może mieć temperaturę powyżej 100 stopni C (nawet 120-130) przy sprawności powyżej 90%.
27 stycznia 2022 o 14:58 W odpowiedzi na: Praca Pieca HitPellet 25KW – wbudowana pompa ochrony #61209SERWIS1
Opiekun forumPiotr Podsiadło >
W instalacji są zastosowane zawory zwrotne więc woda nie ma prawa popłynąć przez powrót – chyba że nie ma zaworu zwrotnego.
Woda krąży w obiegu zamkniętym – nie może wypływać w wielu punktach i jednocześnie nie wracać do źródła – tyle ile wypływa z kotła musi wpływać do kotła.
SERWIS1
Opiekun forumCzy moduł ten był zakupiony w Heiztechnik?
Standardowo po zastosowaniu się do instrukcji konfiguracji moduł powinien się od razu połączyć (wyjątkiem są urządzenia zakupione poza Heiztechnik).
SERWIS1
Opiekun forumW pierwszej kolejności wykonaj napowietrzenie kotłowni w formie kanału „Z”. Napowietrzenie przez komin to wentylacja wyciągowa – nie będzie działało jak doprowadzenie powietrza.
Po wykonaniu napowietrzenia możesz zweryfikować poprawność spalania i ustawień.
Komin powinien być regularnie czyszczony – 1-2 razy do roku. W przypadku poprawnego spalania nie będzie się brudził zbyt mocno.
SERWIS1
Opiekun forumDo sterownika HT 500 nie dokupisz dodatkowego modułu zaworu.
Możesz wymienić sterownik kotła na HT 700 i rozwijać go o moduły obecnie dostępne w ofercie.
Przy zamówieniu napisz do jakiego kotła będzie ten sterownik aby serwis wgrał odpowiednie oprogramowanie.
SERWIS1
Opiekun forumPierwsze wersje sterownika HT 900 miały moc minimalną, pośrednią i maksymalną. Kolejna wersja miała tylko maksymalną i minimalną
Moc minimalna jest w menu serwisowym (jeżeli nie była zmieniana to niech tak zostanie).
Temperatura palnika wzrosła, ponieważ mniej powietrza przepływa przez komorę powietrzną.
SERWIS1
Opiekun forumPo wyjęciu czujnika z mocowania warto spojrzeć czy patrząc w otwór po czujniku jest widoczny płomień w palenisku (sprawdzamy w ten sposób czy otwór w palenisku jest drożny). W przypadku gdy widać płomień to prawdopodobnie czujnik nie działa prawidłowo.
SERWIS1
Opiekun forumQ Hit Plus 15 jest kotłem bezklasowym.
SERWIS1
Opiekun forumWarto zaprosić instalatora, aby zweryfikował czy siłownik na zaworze i sam zawór mieszający pracują prawidłowo.
SERWIS1
Opiekun forumPrzyczyn może być kilka: kondensator, niskie napięcie w gniazdku lub uszkodzenie na płycie głównej.
Sprawdź czy w gniazdku jest 220-230V Jeżeli jest poniżej 200V to może być problem.
Jeżeli napięcie jest ok to zgłoś sprawę na serwis.
-