Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 346 z 360 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • SERWIS1
    Opiekun forum

    W pierwszej kolejności obniż nadmuch mocy maksymalnej do 16-18%. Płomień powinien wyjść z palnika tak aby dotknął ściany na przeciwko palnika.

    W odpowiedzi na: Pompa ciepła Calla Verde M #61163
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Sprężarki do naszych pomp ciepła o mocy do 9kW są jednofazowe a od 12kW trójfazowe (w 9 jest inna sprężarka niż w 12).

    Grzałki mają modulację 3, 6, 9 kW i każda jest podpięta do innej fazy. Jeżeli w budynku jest tylko jedna faza to maksymalnie możemy zamontować pompę o mocy 9 kW, a grzałka będzie generowała 3 kW.

    W naszych pompach T biwalentną (T załączenia grzałek) wylicza sterownik. Jeżeli występuje potrzeba załącza 3kW i czeka na odpowiedź układu. W przypadku, gdy łączna moc ze sprężarki i grzałki 3 kW wystarcza to sterownik w zadanym czasie odłącza grzałkę. Jeżeli moc układu jest niewystarczająca do sterownik dołącza kolejny stopień grzałek czyli mamy moc ze sprężarki i 6 kW z grzałek itd.

    Mateusz bardzo dobrze wyjaśnił zasady doboru mocy pompy ciepła do budynku i Tbiwalent. Potwierdzam, że nie warto przewymiarowywać pompy ciepła po to aby grzałki nie dołączały się przy -15 lub jeszcze niżej. Koszt inwestycji znacznie wzrasta a rachunki za prąd też będą wyższe ze względu na to że przez 150 dni sezonu grzewczego przewymiarowana pompa ciepła pracuje na mocy minimalnej lub taktuje  – a wtedy nie ma dobrego COP.

    Jest to czysta strata powodowana strachem przed załączeniem grzałki:-)

    W rozdzielni trzeba zastosować następujące zabezpieczenia i przewody:

    Automatyka B10 3 x 2,5 mm2

    Grzałki B16 5 x 2,5 mm2

    Jednostka zewnętrzna jednofazowa B20 3 x 2,5 mm2

    Jednostka zewnętrzna trójfazowa B20 5 x 2,5 mm2

     

    W odpowiedzi na: Podtrzymanie HIT Pellet 24kw #62325
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Niestety ale to nie nasze urządzenie więc nie wiem jak Ci pomóc.

    W odpowiedzi na: Stuki #71590
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Warto byłoby wypalić cały węgiel ze zbiornika i załączyć podajnik na pusto – wtedy problem stukania powinien się wyjaśnić.

    W odpowiedzi na: Która to klasa pieców ? #73706
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Q Bio Duo 17 z palnikiem rynnowym jest kotłem 3 klasy.

    W odpowiedzi na: prośba o analizę ustawień #61180
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Temperatura powrotu jest mierzona czujnikiem zamontowanym zazwyczaj na powrocie wody z instalacji. W przypadku, gdy j nie ma odbiorów ciepła to temperatura powrotu również jest wysoka.

    Przyłącze komina (rura pomiędzy kotłem a kominem) na pełnej mocy może mieć temperaturę powyżej 100 stopni C (nawet 120-130) przy sprawności powyżej 90%.

    W odpowiedzi na: Praca Pieca HitPellet 25KW – wbudowana pompa ochrony #61209
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Piotr Podsiadło >

    W instalacji są zastosowane zawory zwrotne więc woda nie ma prawa popłynąć przez powrót – chyba że nie ma zaworu zwrotnego.

    Woda krąży w obiegu zamkniętym – nie może wypływać w wielu punktach i jednocześnie nie wracać do źródła – tyle ile wypływa z kotła musi wpływać do kotła.

    W odpowiedzi na: Problem z połączeniem kotła z internetem #61144
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Czy moduł ten był zakupiony w Heiztechnik?

    Standardowo po zastosowaniu się do instrukcji konfiguracji moduł powinien się od razu połączyć (wyjątkiem są urządzenia zakupione poza Heiztechnik).

    W odpowiedzi na: HT EKO DUO 25KW – ustawienia #61147
    SERWIS1
    Opiekun forum

    W pierwszej kolejności wykonaj napowietrzenie kotłowni w formie kanału „Z”. Napowietrzenie przez komin to wentylacja wyciągowa – nie będzie działało jak doprowadzenie powietrza.

    Po wykonaniu napowietrzenia możesz zweryfikować poprawność spalania i ustawień.

    Komin powinien być regularnie czyszczony – 1-2 razy do roku. W przypadku poprawnego spalania nie będzie się brudził zbyt mocno.

    W odpowiedzi na: Ht trwonić 500 a 2 podłogówki #71604
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Do sterownika HT 500 nie dokupisz dodatkowego modułu zaworu.

     

    Możesz wymienić sterownik kotła na HT 700 i rozwijać go o moduły obecnie dostępne w ofercie.

    Przy zamówieniu napisz do jakiego kotła będzie ten sterownik aby serwis wgrał odpowiednie oprogramowanie.

    W odpowiedzi na: prośba o analizę ustawień #61182
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Pierwsze wersje sterownika HT 900 miały moc minimalną, pośrednią i maksymalną. Kolejna wersja miała tylko maksymalną i minimalną

    Moc minimalna jest w menu serwisowym (jeżeli nie była zmieniana to niech tak zostanie).

    Temperatura palnika wzrosła, ponieważ mniej powietrza przepływa przez komorę powietrzną.

    W odpowiedzi na: DasPell 15 kW nie osiąga zadanej temperatury #61220
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Po wyjęciu czujnika z mocowania warto spojrzeć czy patrząc w otwór po czujniku jest widoczny płomień w palenisku (sprawdzamy w ten sposób czy otwór w palenisku jest drożny). W przypadku gdy widać płomień to prawdopodobnie czujnik nie działa prawidłowo.

    W odpowiedzi na: Q HIT PLUS 15KW r.prod.2009-Jaka klasa? #59220
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Q Hit Plus 15 jest kotłem bezklasowym.

     

     

    W odpowiedzi na: Spali temperatury w Red Eko GL 20KW #71608
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Warto zaprosić instalatora, aby zweryfikował czy siłownik na zaworze i sam zawór mieszający pracują prawidłowo.

    W odpowiedzi na: Dmuchawa, podtrzymanie #71611
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Przyczyn może być kilka: kondensator, niskie napięcie w gniazdku lub uszkodzenie na płycie głównej.

    Sprawdź czy w gniazdku jest 220-230V Jeżeli jest poniżej 200V to może być problem.

    Jeżeli napięcie jest ok to zgłoś sprawę na serwis.

Oglądasz 15 wpisów - 346 z 360 (wszystkich: 2,723)