Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumPrzy takim trybie pracy kotła spalanie nigdy nie będzie miarodajne. Kocioł powinien pracować w trybie ciągłym z regulacja instalacji zaworem mieszającym i termostatami ograniczającymi nagrzewanie pomieszczeń.
W trybie ciągłym z zaworem mieszającym i termostatem kocioł pracowałby na mniejszej mocy i co pewien czas by się wyłączał.
SERWIS1
Opiekun forumWpisz kaloryczność 25 MJ.
Jest jeszcze parametr korekta nadmuchu. Ustaw na -10%.
Zawirowywacz podnosi sprawność wymiany ciepła i obniża tym samym temperaturę spalin. Kotły o takiej sprawności mają niską temperaturę spalin dlatego zaleca się montaż kominów stalowych izolowanych. Komin powinien mieć odpływ skroplin.
Kocioł powinien pracować na temperaturze nastawionej w granicach 65-75 stopni C – zbyt niska temperatura pogarsza spalanie i inicjuje korozję niskotemperaturową.
SERWIS1
Opiekun forumPodczas pracy podajnika pewne dźwięki będą się pojawiały jednakże buczenie może być rzeczywiście wynikiem przenoszenia dźwięku na zbiornik. Napisz mail do serwisu odnośnie tego buczenia i pisku – przyjedzie serwisant i to zweryfikuje.
SERWIS1
Opiekun forumSpróbuj może jeszcze raz wymienić baterie. Po wymianie baterii pojawi się U10 i następnie 00:00 do ustawienia godziny.
SERWIS1
Opiekun forumTemperatura z krzywej grzewczej wyliczana jest dla zasilania. Ustawiamy temperaturę czynnika zasilającego instalację.
SERWIS1
Opiekun forumSterowanie podłogą powinno być realizowane poprzez moduł zaworu. Podłączamy wtedy się np. pod zawór 1 z siłownikiem i zaworem. Termostat pokojowy również ustawiamy na sterowanie obiegiem zaworu 1.
W sterowniku ustawiamy obniżenie zaworu od termostatu (np. o 4 stopnie) co spowoduje obniżenie nastawy zaworu w przypadku zadziałania termostatu.
W celu zapewnienia płynnej pracy instalacji warto podłączyć czujnik zewnętrzny i ustawić krzywą grzewczą do tego obiegu (np. dla temp zewn +10 – 23 stopni C, dla temp zewn -10 – 28 stopni C). Sterowanie podłogowe obniży nastawę dla podłogi w przypadku, gdy temperatura na zewnątrz będzie rosła i podniesie nastawę gdy temperatura na zewnątrz spadnie.
19 listopada 2021 o 11:34 W odpowiedzi na: Kocioł NEXT + HT-Tronic Rooms Wireless przez RJ45? #61683SERWIS1
Opiekun forumW przypadku braku wolnych gniazd można moduł do innego modułu podpiętego do sterownika (np. Connect). W przypadku, gdy nie ma już nic wolnego to albo można zamontować dodatkowy rozdzielacz RJ45 lub podłączyć sam kabel pod wyjście komunikacyjne A, B, +5V, GND.
SERWIS1
Opiekun forumPodajnika nie musisz czyścić.
W przypadku gdy z pelletu pozostaje dużo trocin to warto jedynie przy pustym zbiorniku wyciągnąć odkurzaczem pozostałości w dolnej części podajnika od strony wnętrza zbiornika.
SERWIS1
Opiekun forumTakie zjawisko może występować gdy na instalacji nie ma zaworu mieszającego – wtedy cała gorąca woda płynie na instalację i kocioł nie osiągnie zadanej temperatury gdy odbiory ciepła są równe wytwarzanej mocy.
SERWIS1
Opiekun forumW trybie lato kocioł nie nagrzewa bufora w przypadku, gdy CWU jest zasilane bezpośrednio z kotła – trzeba w serwisie ustawić co jest źródłem dla CWU (bufor czy kocioł).
SERWIS1
Opiekun forumJest to palnik zaprojektowany do biomasy. Ekogroszek spali się na tym palniku jednakże żywotność palnika może się gwałtownie skrócić.
SERWIS1
Opiekun forumKocioł Eko Duo 25 kwalifikuje się do 3 klasy.
SERWIS1
Opiekun forumNiestety ale nie jest to nasz kocioł więc nie wiem jak mogę Ci pomóc.
Skontaktuj się z producentem i może zaproś serwis na przegląd z regulacją.
SERWIS1
Opiekun forumMożesz zmniejszyć moc nadmuchu – obniży to temperaturę na palniku co powinno skutkować mniejszym spiekaniem się popiołu.
SERWIS1
Opiekun forumW jakiej instrukcji jest taki zapis?
-