Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
14 października 2019 o 10:33 W odpowiedzi na: HT One 15KW jak ustawić w tryb jak największej autoamtyki działania #72825
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Pojemność zasobnika odpowiada rzeczywistej pojemności całkowitej kotła. Z założenia zbiornik należy napełnić i ustawić 100%. Ciężko jest określić pośredni poziom paliwa do zatwierdzenia więc nie stosuje się takiego rozwiązania.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik11 października 2019 o 11:58 W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73398SERWIS1
Opiekun forumWitam
Problem jest z oprogramowaniem Roomsa – trzeba go zaktualizować.
Wyślij zgłoszenie reklamacyjne na serwis Heiztechnik. Producent sterownika przyśle kuriera po sterownik, zaktualizuje go i odeśle.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Ustaw parametry:
NASTAWA KOTŁA – 65 >>>
CZAS PRACY PODAJNIKA- 10 S >>>
CZAS PAUZY PODAJNIKA- 50 S >>>
CZAS DMUCHAWY PODT- 5 S
KROTNOŚĆ PODAWANIA- 2
CZAS OCZEKIWANIA- 10 MIN >>>
CZAS PRZESYP- 5 MIN
TRYB PRACY CWU- ZIMA
CZAS PRACY CWU- 30MIN
TRYB PRACY 0 >>> najważniejszy parametr – na 0 dmuchawa jest regulowana, na 1 pracuje na maksa
TERM POK ZAWOR- WYŁ
TERM POK KOTŁA- WYŁ
CZUJNIK KOSZA- WŁ
TRYB PRACY ZAWOR- WYŁ
PRIORYTET- CWU- WYŁ
CZAS ODŁ POMP CO- 20 MIN
TEMP ZAŁ POMPY- 45 oC
NASTAWA CO MIN- 35 oC >>>
NASTAWA CO MAX- 85 oC
HISTEREZA- 2 oC
ALGORYTM PRACY- 2Po zmianie trybu pracy na 0 pojawi się kolejny parametr : „obroty dmuchawy”, który należy ustawić na 1. Przysłona na dmuchawie otwarta na 1,5 cm. Do poprawnej pracy potrzebne jest drożne napowietrzenie kotłowni – sprawdź czy tak jest.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik9 października 2019 o 16:09 W odpowiedzi na: ecoNet24 – brak menu ustawień użytkownika oraz ustawień serwisowych #63558SERWIS1
Opiekun forumWitam
Napisz zgłoszenie na adres:
serwis.ogrzewnictwo@plum.pl z podanym numerem UID. Serwis Plum sprawdzi zdalnie w czym jest problem. Żadnych konserwacji w ostatnim czasie nie przeprowadzali.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kocioł Q Eko GL (HT Eko GL nie ma powiększonego zasobnika) można wyposażyć opcjonalnie w zbiornik 300 lub 500 litrów. Dopłaty wynoszą 400 zł netto dla 300 litrów i 500 zł netto do 500 litrów. Zbiornik o pojemności 500 litrów jest niesymetryczny więc gabaryt kotła lekko się zwiększy.
Wymiary:
https://heiztechnik.pl/index.php/kotly-z-podajnikiem/q-eko-glPozdrawiam
Serwis Heiztechnik9 października 2019 o 15:52 W odpowiedzi na: HT One 15KW jak ustawić w tryb jak największej autoamtyki działania #72834SERWIS1
Opiekun forumWitam
Skoki jasności płomienia o niczym nie świadczą, ponieważ czujnik płomienia nie odzwierciedla spalania na palniku lecz sprawdza czy w komorze jest jasno od płomienia, aby potwierdzić pracę. Płomień 100% nie oznacza dużego płomienia a 30% małego – to jest tylko odczyt jasności w miejscu pomiaru.
W kotłach ONE czas cyklu trwa 10s (kwestia obliczenia mocy).
W sterowniku HT tronic 900 aktualna moc jest wyświetlana w oknie informacyjnym.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik9 października 2019 o 15:44 W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72934SERWIS1
Opiekun forumWitam
Rurka przez którą wypływają skropliny powinna być na zewnątrz zakończona „syfonem”. W przeciwnym wypadku przez otwór ten do komina wpływa „lewe” powietrze – działa to podobnie do przerywacza ciągu kominowego.
Daszek nad wkładem kominowym może być zamontowany w przypadku, gdy jest umieszczony na wysokości co najmniej 1,5 średnicy w przypadku komina okrągłego.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik9 października 2019 o 15:44 W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72935SERWIS1
Opiekun forumWitam
Rurka przez którą wypływają skropliny powinna być na zewnątrz zakończona „syfonem”. W przeciwnym wypadku przez otwór ten do komina wpływa „lewe” powietrze – działa to podobnie do przerywacza ciągu kominowego.
Daszek nad wkładem kominowym może być zamontowany w przypadku, gdy jest umieszczony na wysokości co najmniej 1,5 średnicy w przypadku komina okrągłego.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik8 października 2019 o 11:07 W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72941SERWIS1
Opiekun forumWitam
Wkład nieizolowany według sztuki kominiarskiej nie powinien wystawać więcej niż kilka cm powyżej ostatniej warstwy cegieł, gdyż w innym przypadku działa jako radiator. W okresie zimowym obniża ciąg poprzez gwałtowne schładzanie spalin, natomiast w okresie letnim wysoka temperatura elementu powoduje korkowanie się spalin.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik8 października 2019 o 10:59 W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72943SERWIS1
Opiekun forumWitam
Ewidentnie jest problem z ciągiem kominowym co widoczne jest po założeniu zawirowywaczy. Wyjęcie zawirowywaczy podnosi temperaturę spalin i komin pracuje prawidłowo.
Czy wkład wystaje powyżej komina? Jeżeli wystaje to o ile?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Urządzenie to jest obowiązkowe do kotłów z załadunkiem ręcznym (np. kotły z dodatkowym rusztem). Kocioł z palnikiem automatycznym bez rusztu dodatkowego podczas pracy ma na palniku znikomą ilość paliwa w porównaniu do pojemności wodnej kotła. W przypadku braku odbiorów ciepła dopalające się paliwo nie jest w stanie doprowadzić do podniesienia temperatury na kotle powyżej granicy bezpieczeństwa.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik8 października 2019 o 10:44 W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72945SERWIS1
Opiekun forumWitam
Czy masz komin stalowy lub stalowy wkład w kominie? Z czego jest zbudowany komin?
Przegrzanie palnika wynika z braku ciągu kominowego. Zawirowywacze zwiększają opory i obniżają temperaturę spalin.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Niestety ale tak duże spieki w krótkim czasie świadczą niekorzystnie o stosowanym paliwie. W przypadku, gdy masz zgarniacz szlaki to ustaw w serwisie czas przerwy zgarniacza na 3-5 min (zgarniacz będzie pracował częściej przesuwając powstała szlakę do wylotu paleniska).
W sterowniku HT 900 „nieczułość mieszacza” jest określona jako „Postój zaworu powyżej nastawy” i fabrycznie ustawiony na 1 stopień C. W ustawieniach serwisowych należy wpisać czas pełnego otwarcia zaworu (z tabliczki znamionowej siłownika). Bardzo ważnym elementem pracy siłownika jest montaż czujnika zaworu – czym lepiej zamontowany czujnik tym poprawniejsza praca (czujnik musi jak najlepiej odczytywać temperaturę wody bez zakłóceń z zewnątrz). Czujnik powinien być umieszczony w kapilarze lub przylgowo zakryty izolacją.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Niestety ale tak duże spieki w krótkim czasie świadczą niekorzystnie o stosowanym paliwie. W przypadku, gdy masz zgarniacz szlaki to ustaw w serwisie czas przerwy zgarniacza na 3-5 min (zgarniacz będzie pracował częściej przesuwając powstała szlakę do wylotu paleniska).
W sterowniku HT 900 „nieczułość mieszacza” jest określona jako „Postój zaworu powyżej nastawy” i fabrycznie ustawiony na 1 stopień C. W ustawieniach serwisowych należy wpisać czas pełnego otwarcia zaworu (z tabliczki znamionowej siłownika). Bardzo ważnym elementem pracy siłownika jest montaż czujnika zaworu – czym lepiej zamontowany czujnik tym poprawniejsza praca (czujnik musi jak najlepiej odczytywać temperaturę wody bez zakłóceń z zewnątrz). Czujnik powinien być umieszczony w kapilarze lub przylgowo zakryty izolacją.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Niestety ale tak duże spieki w krótkim czasie świadczą niekorzystnie o stosowanym paliwie. W przypadku, gdy masz zgarniacz szlaki to ustaw w serwisie czas przerwy zgarniacza na 3-5 min (zgarniacz będzie pracował częściej przesuwając powstała szlakę do wylotu paleniska).
W sterowniku HT 900 „nieczułość mieszacza” jest określona jako „Postój zaworu powyżej nastawy” i fabrycznie ustawiony na 1 stopień C. W ustawieniach serwisowych należy wpisać czas pełnego otwarcia zaworu (z tabliczki znamionowej siłownika). Bardzo ważnym elementem pracy siłownika jest montaż czujnika zaworu – czym lepiej zamontowany czujnik tym poprawniejsza praca (czujnik musi jak najlepiej odczytywać temperaturę wody bez zakłóceń z zewnątrz). Czujnik powinien być umieszczony w kapilarze lub przylgowo zakryty izolacją.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -