Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 871 z 885 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W teście wyjść jest ikona „Siłownik zgarniacza”. Załączenie spowoduje otwarcie podłogi palnika, wyłączenie spowoduje samoczynne zamknięcie palnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W teście wyjść jest ikona „Siłownik zgarniacza”. Załączenie spowoduje otwarcie podłogi palnika, wyłączenie spowoduje samoczynne zamknięcie palnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienia Kotła Red Eko Gl 15 kW dla ekogroszku Ogień #63542
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Dlatego spytałem czy ktoś pytał o wentylator i układ podawania, ponieważ na rynku kotłów występują różne rozwiązania z różnymi wentylatorami i podajnikami. Oprogramowanie kotła jest ściśle dopasowane do urządzenia.

    Dopasowanie standardowych ustawień bez znajomości układu można porównać do losowania liczb w lotto – niektórzy wygrywają.

    Warto zapytać dostawcy (tak z ciekawości) skąd jest sprowadzany ten węgiel z Polski to on raczej nie jest.

    Ustaw parametry według moich sugestii i dalej będziemy coś ewentualnie korygować po obserwacji sytuacji.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69190
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kivlov otwórz sobie okno informacyjne podczas pracy kotła w miejscu gdzie wyświetla się podajnik zał/wył. Obserwuj czy w momencie jak podajnik na sterowniku jest załączony rzeczywiście pracuje. Wykluczysz w ten sposób (lub potwierdzisz) nieprawidłową pracę motoreduktora.

    Odnośnie sondy Lambda to z ekonomicznego punktu widzenia poprawia ona spalanie na palniku w przypadku zmiennego ciągu kominowego w zależności od temperatury zewnętrznej. Ograniczając nadmuch zwiększa sprawność odbioru ciepła (ogranicza nadmiar tlenu w spalinach). Z ekonomicznego punktu widzenia można uzyskać 5-10% spadek ilości spalanego paliwa.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W kotłach ONE po wykonaniu przeważenia należy wpisać wartość wydajności podajnika, która skoryguje dawkę do rozpalania. Parametrów mocy nie należy korygować. W przypadku dużego ciągu kominowego można zmniejszyć nadmuch mocy maksymalnej jednakże są to mało znaczące korekty. W popielniku nie powinien znajdować się niedopalony pellet – sugeruję wygaszenie kotła i w teście wyjść wykonania testu otwierania palnika i samoistnego zamknięcia (należy sprawdzić czy zamyka się całkowicie).

    Popiół będzie gromadził się wokół paleniska ze względu na ukształtowanie komory spalania jednakże nie wpływa to na spalanie ani sprawność urządzenia.

    Czujnik CWU zazwyczaj warto umieścić na zbiorniku poziomym pośrodku dennicy (zazwyczaj jest tam przygotowana do tego celu kapilara).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienia Kotła Red Eko Gl 15 kW dla ekogroszku Ogień #63544
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy ekogroszek, który posiadasz ma lekko brązowy kolor?

    Czy osoba sugerująca nastawy zapytała jaki typ wentylatora oraz jaki podajnik jest zastosowany w kotle?

    Paliwo o takiej kaloryczności to na 99% „czeski ekogroszek” więc musisz ustawić kaloryczność paliwa na 19 MJ – sterownik zmodyfikuje parametry pod ten węgiel. Pozostałych parametrów nie zmieniaj tylko poobserwuj pracę kotła przez kilka dni.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Nie działa sterownik HT522, ht eko duo 17kw #63548
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Skonsultuj temat telefonicznie z serwisem (664 784 500, 664 784 600, 664 784 700). Prawdopodobnie jest problem styku pod płytką dotykającego do obudowy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Histereza CWU Tryb Lato #60652
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zmiany oprogramowania musiałby dokonać serwisant (np. podczas przeglądu lub usługi serwisowej).

    Okresowo w sterownikach wprowadzane są modyfikacje, które mogą wyróżniać nowsze wersje sterownika. Termin montażu kotła nie jest jednoznaczny z jego dostarczeniem do odbiorcy więc oprogramowana mogą się różnić w zależności od inwestycji.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69218
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Prawdopodobną przyczyna tych dziwnych zjawisk jest kondensator motoreduktora. Zużyty kondensator może powodować sytuację, w której motoreduktor nie może wystartować za każdym razem i tym samym paliwo pozostanie w rurze podajnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69219
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Prawdopodobną przyczyna tych dziwnych zjawisk jest kondensator motoreduktora. Zużyty kondensator może powodować sytuację, w której motoreduktor nie może wystartować za każdym razem i tym samym paliwo pozostanie w rurze podajnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT One Basic #73143
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Nadstawkę powiększająca zasobnik paliwa można zakupić niezależnie od kotła i zamontować ją na istniejących w standardowym kotle punktach mocowania.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73088
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Najkorzystniej przy dużym zładzie wody jest rozgrzać instalacje do temperatury nie powodującej przegrzewania pomieszczeń, aby termostaty nie odcinały grzejników. Temperatura na kotle 70 stopni C, a na zaworze 40-45 stopni C na początek.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73410
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Warto zamontować czujnik zewnętrzny i włączyć sterowanie pogodowe. W sterowaniu pogodowym warto ustawić nastawy dla -10 stoC = 45 stopni C, a dla +10 stopni C = 35 stopni C. Sterownik będzie samoistnie korygował nastawę w zależności od temperatury zewnętrznej.
    W przypadku sterowania ręcznego warto ustawić na 45 stopni C, ponieważ w przypadku przegrzewu pomieszczenia termostaty na grzejniku zamkną grzejnik.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73092
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Z praktycznego punktu widzenia miesięczne koszty podgrzewania CWU są na tyle niskie, że regulacja czasowa załączenia ładowania nie przyniesie widocznego efektu – promieniowanie cieplne izolowanego zbiornika o temperaturze wody 45 stopni C do pomieszczenia o temperaturze 23 stopnie C jest bardzo małe (tylko tutaj występuje strata). Według mnie jest to strata czasu.

    W przypadku obniżeń na ogrzewaniu to należy zauważyć że wyłączenie ogrzewania (zmniejszenie temperatury w czasie snu) wymusi dogrzanie domu do temperatury dziennej z samego rana co wyrówna spalanie, a wręcz może nawet je podnieść (utrzymanie stałej temperatury cała dobę jest bardzie ekonomiczne niż wychładzanie i szybkie nagrzewanie).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73412
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku grzejników o małej pojemności wodnej wyłączenie pompy spowoduje wychłodzenie grzejników do temperatury pokojowej co nie wpływa na komfort użytkowania budynku. W przypadku ogrzewania podłogowego temperatura podłogówki jest ustalana indywidualnie do obiektu i upodobań temperaturowych domowników. Zalecane jest aby obniżenie na zaworze obsługującym podłogówkę nie było większe niż kilka stopni ze względu na dużą bezwładność – zbyt duże obniżenie temperatury spowoduje wychłodzenie pomieszczenia i ponowne długie nagrzewanie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 871 z 885 (wszystkich: 2,723)