Opiekun forumGrzejniki warto podłączyć również na zaworze mieszającym (nawet bez siłownika chociaż lepiej z siłownikiem) bo przy podłączeniu bezpośrednim będą mocno studziły kocioł co spowoduje jego niestabilną pracę.
SERWIS1
Opiekun forumDawka zawsze 100% gdy pellet jest przeważony i wpisany. Zwiększamy dawkę gdy nie zasypuje otworu zapalarki, a zmniejszamy, gdy podczas rozpalania robi się dużo dymu.
SERWIS1
Opiekun forumMasz kocioł ze stałym paleniskiem, które musi być uszczelnione pomiędzy talerzem paleniska a komorą powietrzną – prawdopodobnie uszczelnienia nie ma lub dawno nie było poprawiane. Do uszczelnienia używaj uszczelniacza do 1500 stopni C.
SERWIS1
Opiekun forumW pierwszej kolejności otwórz komorę powietrzną pod palnikiem i sprawdź czy nie jest pełna (okrągła pokrywa pod palnikiem).
SERWIS1
Opiekun forumMożesz kupić dedykowany czujnik ze zdalnym pulpitem HT tronic Rooms w różnych wersjach (na stronie HT) lub jakikolwiek termostat uniwersalny.
Zakładam że korzystasz z jednego obiegu grzewczego z zaworem mieszającym zamontowanym fabrycznie w kotle.
Jeżeli kupisz HT tronic rooms to wpinasz go zgodnie z instrukcją i ustawiasz na nim sterowanie zaworem 1 (następnie ustawiasz obniżenie nastawy od termostatu).
Jeżeli zakupisz uniwersalny termostat to wpinasz go pod wejście termostat pokojowy zaworu – aktywujesz wejście w serwisie i ustawiasz obniżenie nastawy od termostatu.
SERWIS1
Opiekun forumW pierwszej kolejności warto sprawdzić przepływ powietrza przez kocioł – drożność komina i drożność napowietrzenia. Ogień wychodzący przez drzwi to oznaka braku ciągu kominowego – brak ciągu to nie zawsze wina komina a często zapchany kocioł, problem z napowietrzeniem kotłowni (niedrożne napowietrzenie).
SERWIS1
Opiekun forumWentylator nie pracuje na napięciu 230V stąd niskie napięcie na wyjściu.
W tym sterowniku minimalny zakres pracy dmuchawy zaczyna się od 25% – sprawdź czy nadmuch mocy minimalnej nie jest czasem ustawiony niżej od tej wartości. Na mocy maksymalnej odpowiednio proporcjonalnie większy.
Kolejną przyczyną problemów może być zużyty kondensator wentylatora – jeżeli wentylator nie startuje a ruszymy go delikatnie i wystartuje to najprawdopodobniej kondensator jest do wymiany.
SERWIS1
Opiekun forumW pierwszej kolejności należy określić czym można sterować: pompy, mieszczacze itp. Kolejną sprawą jest rodzaj ogrzewania – podłogówka czy grzejniki.
SERWIS1
Opiekun forumSprawdź czy czujnik temperatury kotła jest włożony do końca kapilary.
SERWIS1
Opiekun forumPraktycznie płytę może naprawić wymieniając triak – przelutowując.
12 grudnia 2022 o 12:21 W odpowiedzi na: załączanie/wyłączanie pompy CO w pracy z termostatem #79844SERWIS1
Opiekun forumW mocy minimalnej kocioł pracuje na mocy około 2-3 kW. Utrzymanie takiej mocy wymaga odbioru ciepła i podobnej wartości – pojedyncze załączenia pompy co kilka godzin nie utrzymają załączonego palnika w pracy.
SERWIS1
Opiekun forumMożemy wykonać delikatnie sztywniejsze sprężyny. Proszę napisać maila na serwis – porozmawiamy bezpośrednio.
SERWIS1
Opiekun forumProducent sprawdza tę wersję softu wszystko jest ok. Zgłoś sprawę na serwis a podjedzie do Ciebie okazyjnie serwisant i zaktualizuje sterownik.
SERWIS1
Opiekun forumTo obniż nadmuch na około 20%.
SERWIS1
Opiekun forumJakiej mocy jest ten kocioł. W celu zmniejszenia spiekania warto obniżyć temperaturę palnika poprzez zmniejszenie nadmuchu tak aby płomień na mocy maksymalnej dotykał delikatnie tylnej ściany.
-