SERWIS1
Opiekun forumWitam
Palnik przegrzewa się zawsze w przypadku nieprawidłowego przepływu powietrza przez układ napowietrzenie kotłowni – kocioł – komin.
Prawdopodobnie coś było nie tak z tym pomiarem ciągu skoro palnik się przegrzewa. W przypadku, gdyby był to problem konstrukcyjny to występowałby w każdym palniku.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Na pewno jest jakiś komunikat.
W momencie, gdy będzie się świeciła kontrolka alarmu naciśnij stop i wyświetli Ci się komunikat ALARM z przyciskami TAK i NIE. Wciśnij TAK i wyświetli się komunikat dotyczący jednego z czujników (lub kilka).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Moduł internetowy z solarów nie będzie współpracował ze sterownikiem kotła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jaki sterownik masz na kotle?
Jaki komunikat się wyświetlił na wyświetlaczu?Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Według mojej oceny pompa bufora powinna pracować na stałym biegu, ponieważ praca na automacie zarezerwowana jest dla instalacji w której funkcjonują np.termostaty na grzejnikach i wielkość obiegu grzewczego i opory się zmieniają.
Układ kocioł bufor się nie zmienia.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sonda koryguje nadmuch (na plus i na minus) w zależności od zmierzonej i ustalonej ilości tlenu w spalinach na poszczególnych progach mocy (na pełnej mocy jest inny tlen, na pośredniej inny i na minimalnej inny).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Ustaw dodatkowo obniżenie od termostatu w menu zaworu. W takim przypadku przy zadziałaniu termostatu pompa się wyłączy, a nastawa zaworu zostanie obniżona i zawór się zamknie.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Widzę, że bardzo się bronisz przed przekazywaną wiedzą – Twój wybór – chciałem pomóc. Komin jest dobierany do kotła, a nie inaczej (żaden szanujący się projektant nie dobierze komina o średnicy 200 mm do kotła o mocy 15-20 kW) – tyle w temacie.
Zdjęcie osłony może skutkować spaleniem układu elektrycznego w przypadku przepalenia się łącznika elastycznego.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zmiana palnika niczego nie zmieni, ponieważ zjawisko występuje z powodu problemów z przepływem powietrza przez palnik – problem z ciągiem kominowy.
Panowie przepływ w m/s to nie to samo co ciąg kominowy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Czujnik palnika jest zamontowany przy kominku doprowadzającym pellet i dodatkowe otwory nic tu nie zmienią. Dodatkowe otwory w nowym palniku maja na celu odprowadzenie gorącego powietrza z podzespołów elektrycznych palnika.
Na temat wypowiedzi samozwańczych ekspertów nie będę się wypowiadał.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W nowej konstrukcji palnika zostały zmodyfikowane elementy złączne i osłony w celu zoptymalizowania serwisowania urządzenia. Palnik łatwiej się demontuje z kotła (klamry), dostęp do części elektrycznej jest bez narzędzi (pokrętła), a wymiana grzałki nie wymaga odkręcenia dużej ilości śrub. Dodatkowo zgarniacz szlaki został wydłużony.
Główne elementy konstrukcyjne pozostały bez zmian.
Palnik pelletowy zawsze będzie się przegrzewał w przypadku problemów z przepływem powietrza przez układ: napowietrzenie kotłowni > palnik > kocioł > komin.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Kocioł ONE zazwyczaj podpięty jest do komina poprzez dwa kolana 90 stopni. Przyłącze do komina nie musi być o średnicy 150 mm – zalecamy 120 mm.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W przypadku kotła na pellet nie musisz się obawiać przewymiarowania, ponieważ palnik moduluje moc od 30-100% (w przypadku braku zapotrzebowania na ciepło moc zmniejszy się do minimum lub po prostu kocioł się wyłączy). Problem przewymiarowania dotyczył kotłów z zasypem ręcznym oraz podajnikowych bez możliwości wygaszenia palnika.
Spalanie będzie podobne niezależnie czy będzie to 12 czy 15 kW.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W pierwszej kolejności należy określić czym chcemy sterować – pompą CO czy mieszaczem lub pompą mieszacza.
Termostat podłączamy pod wyjście adekwatne do podłączonych urządzeń instalacji.
W praktyce nie ma znaczenia przy termostatach zwierno/rozwiernychv czy będzie to termostat Techa czy Heiztechnika.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Możesz w taki sposób podłączyć termostat.
Pozdrawiam