Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 916 z 930 (wszystkich: 2,723)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73771
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Palnik przegrzewa się zawsze w przypadku nieprawidłowego przepływu powietrza przez układ napowietrzenie kotłowni – kocioł – komin.
    Prawdopodobnie coś było nie tak z tym pomiarem ciągu skoro palnik się przegrzewa. W przypadku, gdyby był to problem konstrukcyjny to występowałby w każdym palniku.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: red eko duo 17- kocioł przechodzi w stan awaryjny #63648
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Na pewno jest jakiś komunikat.

    W momencie, gdy będzie się świeciła kontrolka alarmu naciśnij stop i wyświetli Ci się komunikat ALARM z przyciskami TAK i NIE. Wciśnij TAK i wyświetli się komunikat dotyczący jednego z czujników (lub kilka).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Moduł ecoNET #63633
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Moduł internetowy z solarów nie będzie współpracował ze sterownikiem kotła.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: red eko duo 17- kocioł przechodzi w stan awaryjny #63650
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jaki sterownik masz na kotle?
    Jaki komunikat się wyświetlił na wyświetlaczu?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73775
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Według mojej oceny pompa bufora powinna pracować na stałym biegu, ponieważ praca na automacie zarezerwowana jest dla instalacji w której funkcjonują np.termostaty na grzejnikach i wielkość obiegu grzewczego i opory się zmieniają.
    Układ kocioł bufor się nie zmienia.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73781
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Sonda koryguje nadmuch (na plus i na minus) w zależności od zmierzonej i ustalonej ilości tlenu w spalinach na poszczególnych progach mocy (na pełnej mocy jest inny tlen, na pośredniej inny i na minimalnej inny).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie CWU w trybie AUTOMATYCZNYM #63656
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Ustaw dodatkowo obniżenie od termostatu w menu zaworu. W takim przypadku przy zadziałaniu termostatu pompa się wyłączy, a nastawa zaworu zostanie obniżona i zawór się zamknie.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73784
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Widzę, że bardzo się bronisz przed przekazywaną wiedzą – Twój wybór – chciałem pomóc. Komin jest dobierany do kotła, a nie inaczej (żaden szanujący się projektant nie dobierze komina o średnicy 200 mm do kotła o mocy 15-20 kW) – tyle w temacie.

    Zdjęcie osłony może skutkować spaleniem układu elektrycznego w przypadku przepalenia się łącznika elastycznego.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73786
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zmiana palnika niczego nie zmieni, ponieważ zjawisko występuje z powodu problemów z przepływem powietrza przez palnik – problem z ciągiem kominowy.

    Panowie przepływ w m/s to nie to samo co ciąg kominowy.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73794
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czujnik palnika jest zamontowany przy kominku doprowadzającym pellet i dodatkowe otwory nic tu nie zmienią. Dodatkowe otwory w nowym palniku maja na celu odprowadzenie gorącego powietrza z podzespołów elektrycznych palnika.

    Na temat wypowiedzi samozwańczych ekspertów nie będę się wypowiadał.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73798
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W nowej konstrukcji palnika zostały zmodyfikowane elementy złączne i osłony w celu zoptymalizowania serwisowania urządzenia. Palnik łatwiej się demontuje z kotła (klamry), dostęp do części elektrycznej jest bez narzędzi (pokrętła), a wymiana grzałki nie wymaga odkręcenia dużej ilości śrub. Dodatkowo zgarniacz szlaki został wydłużony.
    Główne elementy konstrukcyjne pozostały bez zmian.
    Palnik pelletowy zawsze będzie się przegrzewał w przypadku problemów z przepływem powietrza przez układ: napowietrzenie kotłowni > palnik > kocioł > komin.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66426
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Kocioł ONE zazwyczaj podpięty jest do komina poprzez dwa kolana 90 stopni. Przyłącze do komina nie musi być o średnicy 150 mm – zalecamy 120 mm.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66433
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W przypadku kotła na pellet nie musisz się obawiać przewymiarowania, ponieważ palnik moduluje moc od 30-100% (w przypadku braku zapotrzebowania na ciepło moc zmniejszy się do minimum lub po prostu kocioł się wyłączy). Problem przewymiarowania dotyczył kotłów z zasypem ręcznym oraz podajnikowych bez możliwości wygaszenia palnika.

    Spalanie będzie podobne niezależnie czy będzie to 12 czy 15 kW.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Sterowanie CWU w trybie AUTOMATYCZNYM #63658
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W pierwszej kolejności należy określić czym chcemy sterować – pompą CO czy mieszaczem lub pompą mieszacza.

    Termostat podłączamy pod wyjście adekwatne do podłączonych urządzeń instalacji.

    W praktyce nie ma znaczenia przy termostatach zwierno/rozwiernychv czy będzie to termostat Techa czy Heiztechnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pompa kotła jako zabezpieczenie powrotu #64082
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Możesz w taki sposób podłączyć termostat.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

Oglądasz 15 wpisów - 916 z 930 (wszystkich: 2,723)