Witam
Po raz kolejny powtarzam. Kocioł należy podłączyć do komina (nie odwrotnie) dobranego do parametrów kotła. Komin musi zapewnić zalecane podciśnienie. Nie da się tego ominąć. Przegrzewanie palnika wynika z powodu problemów z przepływem powietrza przez palnik. Paliwo nie będzie szybciej wypalane z palnika w przypadku takiego komina, ponieważ kotły 5 klasy mają większe opory przepływu oraz niską temperaturę spalin więc ciąg kominowy nie jest taki jak przy zastosowaniu kotła o wysokiej temperaturze spalin.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Soft musiałby wgrać serwisant podczas przeglądu kotła. Przeglądy warto wykonywać w okresie od kwietnia do końca sierpnia ze względu na promocję serwisową (-25%).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zawsze warto niezwłocznie zgłaszać wstępnie telefonicznie wszelkie dziwne zachowania urządzeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez serwisanta zaleci on zgłoszenie reklamacji.
Grzałki ceramiczne są wrażliwe na przegrzanie – uszkodzenie standardowe następuje w przypadku braku przepływu powietrza przez grzałkę – np. przez zapchanie otworu wylotowego grzałki przez szlakę.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W nowej wersji oprogramowania moc minimalna jest również w trybie Standardowym (starsza wersja miała moc 30% tylko w HT Logic).
Wydajność podajnika służy wyłącznie do określania stanu paliwa poprzez przeliczenie czasu pracy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W pierwszej kolejności zmniejsz delikatnie nadmuchy.
Wydłuż o 1 min minimalny czas wygaszania i o 5-10 min maksymalny czas wygaszania.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Jeżeli masz wełnę skalną to zaizoluj przyłącze pomiędzy kotłem i kominem (tak prowizorycznie na początek).
Podczas pracy na mocy nominalnej ciąg powinien wynosić powyżej 10Pa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Obecnie HT tronic Connect do sterownika HT tronic 900 i 700 jest rozwijany pod względem funkcjonalności. W niedługim czasie będą również wykresy dotyczące archiwizowania określonych parametrów.
Uruchomiona została nowa aplikacja BragerConnect 2 (nowa wersja z nowymi możliwościami) na system Android i w niedługim czasie na iPhone’a.W chwili obecnej warto przesyłać wszelkie sugestie dotyczące funkcjonalności modułu internetowego – postaramy się, aby był jak najbardziej dopasowany do oczekiwań użytkowników.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Czy te wartości, które opisałeś w taki sposób są opisane przez kominiarza? Czy jest może tam błąd?
Ciąg kominowy mierzony jest w Pascalach więc jeżeli te wartości które przedstawiasz są w m/s (nie m3/s) to jest to prędkość przepływu mierzona zupełnie innym urządzeniem.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wrzuć zdjęcie paleniska w czasie, gdy się przegrzewa.
Podaj wartość ciągu, którą zmierzył kominiarz.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ciąg kominowy przy mocy nominalnej powinie wynosić minimum 15 Pa dla kotła o mocy 15 kW, 18 Pa dla 20 kW. Kotły 5 klasy i EcoDesign mają w wymienniku zamontowane dodatkowe elementy (zawirowywacze) oraz przegrody (kotły Eko), które zwiększają opory przepływu co w połączeniu z niską temperaturą spalin wymaga zastosowania odpowiedniego komina.
W pierwszej kolejności warto testowo wyjąć zawirowywacze z wymiennika.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Po raz kolejny chcielibyśmy podziękować wszystkim forumowiczom za kolejny rok współpracy.
Kultywując coroczną tradycję (tym razem z lekkim opóźnieniem) chcemy szczególnie podziękować forumowiczom najbardziej zaangażowanym w pomoc innym użytkownikom. Wyróżnione osoby szczególnie pomocnie udzielają się na naszym forum.
Wyróżnione osoby to:
***** MateuszZurek *****
***** Markus *****
***** jackjj *****Wyróżnione osoby nagrodzimy specjalnymi upominkami:
1) Darmowy przegląd kotła do wykorzystania w roku 2019.
2) Zestaw markowych narzędzi (215 elementów).Gratuluję wyróżnionym oraz zachęcam wszystkich forumowiczów do aktywnego uczestnictwa w forum.
Z wyróżnionymi forumowiczami skontaktujemy się drogą mailową.
Pozdrawiam
Heiztechnik TeamSERWIS1Opiekun forumWitam
W kotłach nie ma problemu tylko komin należy dopasować do kotła a nie odwrotnie. Montaż komina 200 mm do kotła o mocy poniżej 20 kW to ewidentny błąd. Ponadto kotły o niskiej temperaturze spalin nie podgrzeją komina ceramicznego ani murowanego z cegły i stąd problem z ciągiem kominowym.
Osa podaj jaki ciąg kominowy zmierzył kominiarz, a będziemy mieli odpowiedź.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
czujnik widzi światło w w palniku. Światło podczas normalnej pracy może zanikać w przypadku przepełnienia paleniska, problemów z powietrzem do spalania oraz zaszlakowaniem palnika.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Ciąg za kotłem w rurze przyłączeniowej.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W celu sprawdzenia czujnika należy go wyjąć z mocowania i zasłonić – powinien wskazywać okolice zera (0-2%). Następnie odkrywamy czujnik i sprawdzamy czy wskazuje 100%.
W przypadku,gdy jest to czujnik Danfoss we fioletowej obudowie to ważne jest jego ustawienie w mocowaniu – przeźroczystą częścią w stronę paleniska.
Pozdrawiam