Opiekun forumWitam
Jackjj wydajność podawania jest bardzo różna w zależności od granulacji pelletu. Na drobnym i krótkim pellecie zazwyczaj wydajność jest dużo wyższa niż na pellecie o długości 30-40 mm.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jackjj wydajność podawania jest bardzo różna w zależności od granulacji pelletu. Na drobnym i krótkim pellecie zazwyczaj wydajność jest dużo wyższa niż na pellecie o długości 30-40 mm.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Płomień należy sprawdzać przez krótką chwilę przy lekkim otwarciu drzwi, ponieważ ciąg kominowy generuje przepływ powietrza przez palenisko. Po dłuższym otwarciu widzimy płomień znacznie różny od tego przy zamkniętym kotle.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Nadmuch czyszczenia przed rozpalaniem nie wystudzi kotła a jest ważny, aby wydmuchać jak najwięcej zanieczyszczeń z paleniska przed rozpaleniem.
Spadek temperatury wynika z odbiorów ciepła przez instalację. Jeżeli jest to pierwszy sezon grzania to zużycie paliwa bedzie wyższe niż w latach kolejnych.
Warto zweryfikować komin – zbyt duży ciąg przy przewymiarowanym kominie potrafi solidnie wychładzać kocioł podczas postoju.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik21 listopada 2018 o 12:03 W odpowiedzi na: Kocioł Q Bio 15kW – sterownik HT – tronic 700 – Nowe ustawienia na zimę. #73539SERWIS1
Opiekun forumWitam
„” Masz bardzo duże odbiory przez podłogę ” – co to znaczy ? „- duże spalanie paliwa oraz ciągła praca kotła wynikają z tego, że budynek potrzebuje bardzo dużo ciepła wytworzonego przez kocioł.
„” Tak to wygląda jakbyś wygrzewał budynek i stąd te odbiory ciepła. ” – tego też nie za bardzo rozumiem.” – W pierwszym roku użytkowania budynku są zużywane większe ilości paliwa ze względu na wygrzewanie elementów konstrukcyjnych budynku, odparowanie wody itp.
W przypadku domu energooszczędnego zazwyczaj wystarczy przy 0 stopni na zewnątrz 27-30 stopni C.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Temperatura palnika na poziomie 50-60 stopni w palnikach HT PellHard to żaden problem.
Każda kotłownia na paliwo stałe wykonana zgodnie z prawem budowlanym i odebrana przez kominiarza ma kanał napowietrzający (min 200 cm2) – kotłownia bez napowietrzenia jest potencjalnym źródłem tlenku węgla dla domowników więc ryzykownie zdrowia i życia rodziny pozostawię bez komentarza.
Łącznik elastyczny spali się w przypadku:
1) Brak powietrza do spalania (niespalane paliwo narasta na palniku odbijając płomień).
2) Nieprawidłowy komin (źle dobrany, nieodpowiednio wykonany, uszkodzony).
3) Zalegająca szlaka na palniku (odbijanie płomienia).Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik21 listopada 2018 o 11:35 W odpowiedzi na: Kocioł Q Bio 15kW – sterownik HT – tronic 700 – Nowe ustawienia na zimę. #73541SERWIS1
Opiekun forumWitam
Masz bardzo duże odbiory przez podłogę. Ułożenie, które masz jest poprawne i powinno zapewnić odpowiednią temperaturę w domu przy temperaturze podłogi poniżej 30 stopni C.
Tak to wygląda jakbyś wygrzewał budynek i stąd te odbiory ciepła.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Warto zastosować w pierwszej kolejności sterowanie pogodowe i następnie obniżenie nastawy zaworu od termostatu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Pogodówkę aktywujesz w menu zaworu. Poobserwuj przez kilka dni czy temperatury w domu są optymalne, jeżeli nie to musisz poprawić nastawy dla -10 i +10.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W pierwszej kolejności zmniejsz nadmuchy na każdym progu mocy – 100% -3%, 50% – 2%, 30% – 1%.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Najprostszym sposobem jest podniesienie temperatury na kotle o 5-10 stopni C. Kolejnym rozwiązaniem jest zamontowanie jakiejkolwiek ochrony powrotu jednakże instalator musiałby ją dobrać do istniejącej instalacji.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zawór 4 drogowy sam w sobie nie jest zabezpieczeniem powrotu. Zawór działa jako zabezpieczenie powrotu w przypadku, gdy sterownik oferuje funkcję ochrony powrotu zaworem czterodrogowym. Ten sterownik tego nie oferuje. Sterowanie zaworem 4d na ochronę powrotu polega na zamykaniu zaworu na instalację w przypadku, gdy temperatura na powrocie jest zbyt niska.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Obniżenie nastawy zaworu mieszającego bez wyłączenia pompy zapewnia płynniejszą pracę kotła i instalacji. Grzejniki nie wychładzają się do temperatury otoczenia przez co kocioł temperatura na kotle jest stabilniejsza.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Uruchomienie termostatu pokojowego:
1) Podłączenie pod styki termostat pokojowy zaworu lub termostat pokojowy CO – w zależności od obiegu którym chcemy sterować.
2) Aktywujemy moduł termostatu w serwisie.
3) Uruchamiamy termostat w menu użytkownika.
4) Ustawiamy sposób działania termostatu – wyłączenie pompy lub obniżenie nastawy na zaworze mieszającym.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik19 listopada 2018 o 11:45 W odpowiedzi na: Kocioł Q Bio 15kW – sterownik HT – tronic 700 – Nowe ustawienia na zimę. #73543SERWIS1
Opiekun forumWitam
Wszystko zależy od izolacji budynku. Zużycie paliwa jest zależne od odbioru ciepła przez budynek. Z Twojego opisu wynika, że masz bardzo wysoką temperaturę na podłodze – w temperaturze +10 na zewnątrz powinno wystarczyć 25-28 stopni C – z czego to wynika (z izolacji budynku, rzadkiego rozłożenia podłogówki??).
Pozdrawiam