  • W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64423
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Dudnienie w kotle i komora paleniskowa wypełniona płomieniami oznacza dużą ilość palących się gazów – duża ilość paliwa i mało powietrza do spalania.

    Może to wynikać z braku napowietrzenia kotłowni lub dużych oporów na kominie. W pierwszej kolejności należy wykluczyć napowietrzenie kotłowni (koniecznie należy je wykonać).

    Wentylator wyciągowy pełni dwie funkcje – zasilanie palnika w powietrze i wyciąganie spalin. Fabryczne ustawienia są dostosowane do prostego standardowego komina o gładkich ściankach.
    W przypadku, gdy opory na przewodzie odprowadzającym spaliny są dużo większe od założonych – np. wiele kolan 90 stopni należy zwiększyć wydajność wentylatora.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Bufor+Kocioł Q pellet Duo 25KW+Rcontrol #64732
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy możesz zrobić zdjęcie modułu B?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: HIT PELLET 24kW ustawienie #65128
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jak masz możliwość to sprawdź poprawność działania czujnika płomienia.

    Po zdjęciu obudowy palniku czujnik jest wsunięty w gniazdo z tworzywa sztucznego.

    Wyjmij czujnik i zakryj go dłonią – w informacjach powinien wskazywać 0-2%. Następnie odsłoń go i skieruj na światło – powinien wskazywać 100%.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64453
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    W kotłach ONE palnik jak i cały wymiennik jest zupełnie inny od naszych kotłów pelletowych z palnikiem nadmuchowym.

    Podajnik wykonany jest w postaci sztywnego ślimaka więc wydajność nie jest tak zmienna jak w przypadku spirali.

    W przypadku tego modelu nie unikniemy montażu napowietrzenia kotłowni – w palniku brak powietrza objawi się wzrostem ilości paliwa co spowoduje spalanie gazów poza komorą spalania i emisję hałasu przypominającego dudnienie (w palnikach nadmuchowych brak napowietrzenia pogarszał spalanie i pellet mógł spaść niespalony z palnika – tutaj nie spadnie bo nie ma na to miejsca).

    Spalania nie da się wyregulować po kolorze płomienia, ponieważ nie jest to tak widoczne jak w palniku nadmuchowym. Są wprowadzone fabryczne nastawy, które można delikatnie skorygować (nadmuch) w zależności od ciągu kominowego.

    Regulacja nadmuchu nie przyniesie spektakularnych efektów – zarówno na małym jak i dużym tlenie w spalinach sprawność jest podobna ze względu na niską temperaturę spalin.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Wychładzanie się pieca #73564
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Markus ma całkowitą rację.

    Ponadto warto zwrócić uwagę, że chcąc sterować instalacją nie możemy montować obejść grawitacyjnych, ponieważ pomimo wyłączenia instalacji na przykład przez termostat pokojowy instalacja dalej będzie grzała.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Wychładzanie się pieca #73569
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Wychładzanie kotła może być powodowane przez duży odbiór ciepła przez instalację lub nadmierny ciąg kominowy.
    Zrób jednego dnia pewien test. Po przejściu kotła w postój przełącz tryb pracy cwu na lato (tak aby woda nie płynęła na instalację grzewczą) i sprawdź czy kocioł będzie się dużo wolniej wychładzał.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Wychładzanie się pieca #73580
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jaki masz komin – średnica i wysokość?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniach spalania (spieki) #64481
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Jaka jest średnica kanału napowietrzającego kotłownię?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Kominiarz i ubezpieczenie #64487
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Przy pellecie mając czyste spalanie komin nie powinien się mocno zabrudzić jednakże jak brak regularnych wizyt kominiarza odbierze ubezpieczyciel to nie wiem.

    Można korzystać z kominka w przypadku wentylacji mechanicznej zrównoważonej. Czerpnia powietrza jest podłączona szczelnie do kominka.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: temperatura podłogówki wyższa od zadanej??? #76228
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Idealnie byłoby, gdyby to na miejscu zweryfikował instalator, który to montował. W przypadku pytań niech dzwoni do naszego serwisu. Będzie to najszybszy sposób rozwiązania problemu zanim zniszczysz sobie podłogę.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: temperatura podłogówki wyższa od zadanej??? #76229
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Idealnie byłoby, gdyby to na miejscu zweryfikował instalator, który to montował. W przypadku pytań niech dzwoni do naszego serwisu. Będzie to najszybszy sposób rozwiązania problemu zanim zniszczysz sobie podłogę.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Kominiarz i ubezpieczenie #64489
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Zabrudzenie komina to jedno a przepisy to drugie.
    Drugą kwestią jest poprawność wykonania komina, wentylacji wyciągowej i nawiewnej.
    W przypadku, gdy ktoś myśli, że udało mu się załatwić kwity od kominiarza pomimo braku napowietrzenia kotłowni lub odpowiedniej wentylacji kotłowni to może się zdziwić w przypadku pożaru lub innych wypadków, które mogą zdarzyć się w kotłowni.
    Rzeczoznawca, który będzie oceniał szkody sprawdzi wszystkie dokumenty i stan faktyczny. W przypadku braku kanału napowietrzającego odbiór kotłowni jest po prostu nieważny i użytkowanie jest krótko mówiąc nielegalne – czyli wszelkie szkody, które następują w miejscu, które nie powinno być użytkowane są na odpowiedzialność właściciela. Konsekwencje dla kominiarza w przypadku poświadczenia nieprawdy są oczywiste i nie muszę się na ten temat rozpisywać.

    Drugim tematem w sprawie wentylacji jest poprawność wykonania wentylacji wyciągowej i napowietrzającej całego budynku. Wentylacja wyciągowa działa tylko wtedy gdy są otwarte kanały zapowietrzające – w innym przypadku nie działa i zazwyczaj możemy zaobserwować sytuację jak dmucha z kanałów wywiewnych. Niestety ale powietrze wyjdzie z budynku tylko wtedy, gdy wpuścimy świeże z zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja grawitacyjna oczywiście wychładza budynek więc lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: Bufor+Kocioł Q pellet Duo 25KW+Rcontrol #64735
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Czy w oknie temperatury występują w tym momencie jakieś dodatkowe symbole lub litery?

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: temperatura podłogówki wyższa od zadanej??? #76231
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Grawitacja na podłogówce przez zawór mieszający jest raczej nierealna. Może masz podpięta pompę podłogówki pod wyjście pompy CO. Wyłącz w pierwszej kolejności funkcję wyłączenia pompy mieszacza od zaworu.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    W odpowiedzi na: temperatura podłogówki wyższa od zadanej??? #76236
    SERWIS1
    Opiekun forum

    Witam

    Szczerze mówiąc to tu nie ma co się zastanawiać dlaczego zawór przepuszcza temperaturę na obieg podłogówki, ponieważ na pulpicie widzę załączony termostat i wyłączoną pompę mieszacza. Jakim cudem bez pompy woda płynie na podłogę?
    Ustaw parametr wyłączenie pompy od termostatu w mieszaczu na NIE i zobacz co się wydarzy w oknie informacyjnym dla mieszacza 1.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik