Opiekun forumWitam
Dudnienie w kotle i komora paleniskowa wypełniona płomieniami oznacza dużą ilość palących się gazów – duża ilość paliwa i mało powietrza do spalania.
Może to wynikać z braku napowietrzenia kotłowni lub dużych oporów na kominie. W pierwszej kolejności należy wykluczyć napowietrzenie kotłowni (koniecznie należy je wykonać).
Wentylator wyciągowy pełni dwie funkcje – zasilanie palnika w powietrze i wyciąganie spalin. Fabryczne ustawienia są dostosowane do prostego standardowego komina o gładkich ściankach.
W przypadku, gdy opory na przewodzie odprowadzającym spaliny są dużo większe od założonych – np. wiele kolan 90 stopni należy zwiększyć wydajność wentylatora.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Czy możesz zrobić zdjęcie modułu B?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jak masz możliwość to sprawdź poprawność działania czujnika płomienia.
Po zdjęciu obudowy palniku czujnik jest wsunięty w gniazdo z tworzywa sztucznego.
Wyjmij czujnik i zakryj go dłonią – w informacjach powinien wskazywać 0-2%. Następnie odsłoń go i skieruj na światło – powinien wskazywać 100%.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W kotłach ONE palnik jak i cały wymiennik jest zupełnie inny od naszych kotłów pelletowych z palnikiem nadmuchowym.
Podajnik wykonany jest w postaci sztywnego ślimaka więc wydajność nie jest tak zmienna jak w przypadku spirali.
W przypadku tego modelu nie unikniemy montażu napowietrzenia kotłowni – w palniku brak powietrza objawi się wzrostem ilości paliwa co spowoduje spalanie gazów poza komorą spalania i emisję hałasu przypominającego dudnienie (w palnikach nadmuchowych brak napowietrzenia pogarszał spalanie i pellet mógł spaść niespalony z palnika – tutaj nie spadnie bo nie ma na to miejsca).
Spalania nie da się wyregulować po kolorze płomienia, ponieważ nie jest to tak widoczne jak w palniku nadmuchowym. Są wprowadzone fabryczne nastawy, które można delikatnie skorygować (nadmuch) w zależności od ciągu kominowego.
Regulacja nadmuchu nie przyniesie spektakularnych efektów – zarówno na małym jak i dużym tlenie w spalinach sprawność jest podobna ze względu na niską temperaturę spalin.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Markus ma całkowitą rację.
Ponadto warto zwrócić uwagę, że chcąc sterować instalacją nie możemy montować obejść grawitacyjnych, ponieważ pomimo wyłączenia instalacji na przykład przez termostat pokojowy instalacja dalej będzie grzała.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Wychładzanie kotła może być powodowane przez duży odbiór ciepła przez instalację lub nadmierny ciąg kominowy.
Zrób jednego dnia pewien test. Po przejściu kotła w postój przełącz tryb pracy cwu na lato (tak aby woda nie płynęła na instalację grzewczą) i sprawdź czy kocioł będzie się dużo wolniej wychładzał.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jaki masz komin – średnica i wysokość?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Jaka jest średnica kanału napowietrzającego kotłownię?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Przy pellecie mając czyste spalanie komin nie powinien się mocno zabrudzić jednakże jak brak regularnych wizyt kominiarza odbierze ubezpieczyciel to nie wiem.
Można korzystać z kominka w przypadku wentylacji mechanicznej zrównoważonej. Czerpnia powietrza jest podłączona szczelnie do kominka.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Idealnie byłoby, gdyby to na miejscu zweryfikował instalator, który to montował. W przypadku pytań niech dzwoni do naszego serwisu. Będzie to najszybszy sposób rozwiązania problemu zanim zniszczysz sobie podłogę.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Idealnie byłoby, gdyby to na miejscu zweryfikował instalator, który to montował. W przypadku pytań niech dzwoni do naszego serwisu. Będzie to najszybszy sposób rozwiązania problemu zanim zniszczysz sobie podłogę.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Zabrudzenie komina to jedno a przepisy to drugie.
Drugą kwestią jest poprawność wykonania komina, wentylacji wyciągowej i nawiewnej.
W przypadku, gdy ktoś myśli, że udało mu się załatwić kwity od kominiarza pomimo braku napowietrzenia kotłowni lub odpowiedniej wentylacji kotłowni to może się zdziwić w przypadku pożaru lub innych wypadków, które mogą zdarzyć się w kotłowni.
Rzeczoznawca, który będzie oceniał szkody sprawdzi wszystkie dokumenty i stan faktyczny. W przypadku braku kanału napowietrzającego odbiór kotłowni jest po prostu nieważny i użytkowanie jest krótko mówiąc nielegalne – czyli wszelkie szkody, które następują w miejscu, które nie powinno być użytkowane są na odpowiedzialność właściciela. Konsekwencje dla kominiarza w przypadku poświadczenia nieprawdy są oczywiste i nie muszę się na ten temat rozpisywać.Drugim tematem w sprawie wentylacji jest poprawność wykonania wentylacji wyciągowej i napowietrzającej całego budynku. Wentylacja wyciągowa działa tylko wtedy gdy są otwarte kanały zapowietrzające – w innym przypadku nie działa i zazwyczaj możemy zaobserwować sytuację jak dmucha z kanałów wywiewnych. Niestety ale powietrze wyjdzie z budynku tylko wtedy, gdy wpuścimy świeże z zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja grawitacyjna oczywiście wychładza budynek więc lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Czy w oknie temperatury występują w tym momencie jakieś dodatkowe symbole lub litery?
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Grawitacja na podłogówce przez zawór mieszający jest raczej nierealna. Może masz podpięta pompę podłogówki pod wyjście pompy CO. Wyłącz w pierwszej kolejności funkcję wyłączenia pompy mieszacza od zaworu.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Szczerze mówiąc to tu nie ma co się zastanawiać dlaczego zawór przepuszcza temperaturę na obieg podłogówki, ponieważ na pulpicie widzę załączony termostat i wyłączoną pompę mieszacza. Jakim cudem bez pompy woda płynie na podłogę?
Ustaw parametr wyłączenie pompy od termostatu w mieszaczu na NIE i zobacz co się wydarzy w oknie informacyjnym dla mieszacza 1.Pozdrawiam