Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1Opiekun forum
Witam
Funkcji ochrony powrotu nie da się wyłączyć. Czujnik powrotu jest powiązany z pompą kotła. Ochrona powrotu pompą CWU to żadna ochrona, ponieważ zbiornik odbiera ciepło, a poza tym pompa pracuje tylko podczas podgrzewania CWU. Musisz zadać sobie pytanie czy chcesz rzeczywiście chronić powrót czy tylko ma to tak wyglądać jakby było chronione.
Brak ochrony powrotu zawsze skutkuje skróceniem żywotności kotła. Pozornie mała oszczędność przyspieszy zakup nowego kotła w przyszłości.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Klasa kotła jest potwierdzana certyfikatem. Naklejka została naklejona przez pomyłkę.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Na odwrocie pokrywy sterownika jest schemat podłączenia. W pierwszej kolejności należy ustalić pod co podłączona jest pompa, którą chcesz sterować termostatem (pompa CO lub pompa zaworu). Po ustaleniu podłączamy termostat pod odpowiednie wyjście (termostat CO lub termostat zaworu). Termostat w pierwszej kolejności należy aktywować w serwisie (dla instalatora) oraz włączyć w menu użytkownika.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zawsze trzeba założyć, że chcąc uzyskać na powrocie 55 stopni C musimy dodać do tego różnice pomiędzy zasilaniem i powrotem instalacji oraz 5 stopni błędu (55 + 20 +5 = 70) czyli nastawa kotła to 80 stopni C.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Wszystkie Q Pellet Duo mają 3 klasę. Możliwe, że to jakiś błąd.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Czujnik należy zamontować na powrocie z instalacji (jeszcze przed bypasem od pompy) tak aby czytał temperaturę niezmieszanej wody.
Na sterowniku ustawiamy nastawę powrotu (min 55). Pompa pracuje do osiągnięcia nastawy powrotu +5 stopni C (min 60) i się wyłącza oczekując do spadku temperatury poniżej nastawy.W przypadku montażu czujnika powrotu na powrocie z instalacji pompa nie będzie taktowała. Sytuacja mogłaby wystąpić w przypadku, gdy zamontujemy czujnik pomiędzy kotłem i bypasem.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Kocioł będzie utrzymywał temperaturę powyżej minimalnej będąc w gotowości do ładowania bufora.
Przy 500 l wody w buforze ładowanie będzie częstsze niż raz na dobę – zależnie od zapotrzebowania ciepła przez budynek.
W przypadku, gdyby kocioł w okresie zimowym będzie wystudzał się do niskiej temperatury po ładowaniu bufora to każde nagrzewanie od niskiej temperatury może inicjować korozję niskotemperaturową wymiennika.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik3 października 2018 o 10:34 W odpowiedzi na: Jaki bezprzewodowy termostat pokojowy – heiztechnik ht tronic 300/320 #65566SERWIS1Opiekun forumWitam
Będzie pasował.
Nadajnik podłączasz do zasilania 230V. Następnie 2 żyłowym kablem (np. 2×0,5 mm) łączysz nadajnik ze sterownikiem kotła (wejście termostat pokojowy kotła lub zaworu – w zależności od tego czym chcesz sterować).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Z tego co piszesz to regulacje podłogówki masz poprzez zawór esbe. Siłownik w tym wypadku chyba jest do ochrony powrotu.
Sterowanie temperaturą powrotu poprzez zawór 3 d może być realizowane poprzez ten sterownik tylko w przypadku gdy zamontujemy czujnik zaworu na powrocie (czujnika powrotu i pogodowego nie używamy) oraz serce zaworu przy zamknięciu zaworu zamknie bypass pomiędzy zasilaniem i powrotem. Sterownik nie ma funkcji ochrony powrotu zaworem mieszającym.
Czujnik zewnętrzny służy do określania według krzywej grzewczej żądanej temperatury za zaworem – sterowanie wody na instalację (na powrocie nie ma prawa pracować bo obniży nastawę powrotu, gdy będzie wyższa temperatura na zewnątrz).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
3 klasa zgodnie z normą 303-5:2012.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
W przypadku braku ochrony powrotu i dużego odbioru z instalacji powrót będzie zimny.
Warto zastosować chociażby pompę kotła pomiędzy zasilaniem i powrotem.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Sterownik kotła nie pozwoli na spadek temperatury na kotle poniżej minimalnej temperatury (nastawa – histereza kotła).
Bardzo ważne znaczenie ma wielkość zbiornika buforowego (500, 1000, 2000 l?).
Nastawy w kotle są już ustawione (ustawiona moc) na 15 kW. Wielkość palnika wynika ze sprawności kotła.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Instalacji nie wolno uruchamiać wieczorem i wyłączać rano, ponieważ codziennie jest etap wygrzewania co skutkuje niską temperaturą na powrocie.
Lepszym rozwiązaniem jest uruchomienie ogrzewania i ustawienie całodobowo na określoną wartość – utrzymanie stałej temperatury pochłania mniej paliwa nić codzienne dogrzewanie.
Po uruchomienia kotła palenisko i komin będą optymalnie wygrzane i sytuacja spalania powinna się ustabilizować. Włącz tryb HT Logic.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zrób zdjęcie tego zaworu ESBE.
Sterowanie zaworem jest realizowane poprzez czujnik zamontowany za zaworem w kierunku instalacji (w przypadku gdy utrzymujemy temperaturę instalacji) lub czujniku na powrocie w przypadku, gdy ustalamy powrót kotła.
Ustal ze swoim instalatorem jaka jest wizja instalacji – to czego sa zawory itp.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Do sterownika HT 520 można zamontować dodatkowy pulpit z możliwością regulacji temperatur zadanych (kocioł, CWU, zawór).
Podłączenie jakiegokolwiek uniwersalnego termostatu pokojowego umożliwia sterowanie pompami CO lub zaworu oraz zamykaniem zaworu w przypadku przekroczenia temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym.Regulacji krzywej grzewczej dokonujemy ręczne w ustawieniach zaworu parametrami „nastawa +10, 0, -10”.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -