Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Cena zawirowywacza średnicy 140 mm to 123 zł brutto plus przesyłka 24,60 zł brutto wiec nie wiem czy opłaca się samemu robić zawirowywacz (który nie wiadomo czy się sprawdzi i czy nie zdławi kotła robiąc dodatkowe problemy).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Płyta ceramiczna może poprawić jakość spalania ale nie podniesie sprawności wymiany ciepła (nawet ją pogorszy, ponieważ zasłonisz płaszcz wodny). Możesz zamontować zawirowywacz do rury górnej części wymiennika (123 zł brutto plus przesyłka 24,60 zł brutto) – Wzrost sprawności o około 5%.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Robson1916 musisz wysłać maila na serwis@heiztechnik.pl z danymi kotła i danymi adresowymi. Jest to na gwarancji.
pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Moce zostają te same tylko histerezę kotła warto zmniejszyć przy uruchomieniu nadzoru.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Robson 1916 jeżeli słyszysz niepokojące dźwięki podczas pracy ślimaka podajnika to wyślij zgłoszenie na serwis.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Celem nadzoru jest Praca – Nadzór – Praca.
Czas jest ustawiony na 30 min, ponieważ jeżeli w ciągu 30 min nadzoru (moc około kilku kW) temperatura nie spadnie o wartość histerezy (ustawiana do pracy z trybem nadzoru na 2-3 stopnie C) to warto, aby kocioł się wygasił ze względu na mały odbiór ciepła.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Czy masz zawór mieszający z siłownikiem na instalację?
Jeżeli tak to możesz podłączyć termostat pod wyjście termostat zaworu i w przypadku zadziałania termostatu ustawić obniżenie na zaworze (zawór obniży na stawę i się zamknie a pompa będzie nadal pracowała).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Czy masz zawór mieszający z siłownikiem na instalację?
Jeżeli tak to możesz podłączyć termostat pod wyjście termostat zaworu i w przypadku zadziałania termostatu ustawić obniżenie na zaworze (zawór obniży na stawę i się zamknie a pompa będzie nadal pracowała).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Sprawność tego kotła to 82% – 3 klasa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
Najrozsądniej byłoby przełożyć tę pompę przed wymiennik aby w trybie lato nie załączać wymiennika.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1
Opiekun forumWitam
W przypadku, gdy odbiory w okresie zimowym są bardzo duże i kocioł po wygaszeniu nie czeka zbyt długo na odpalenie (mniej niż 0,5h to warto tę funkcję aktywować.
Czas pracy w podtrzymaniu 30 min
Czas podawania 1,5-2,5s
Czas cyklu 70s
Nadmuch 10%Przy uruchomieniu należy skontrolować działanie, aby nie dochodziło do przegrzania kotła.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik15 lutego 2018 o 11:06 W odpowiedzi na: Red daspell 15kw palnik pell hard 20kw. Niedopalony cząstki peletu. #64843SERWIS1
Opiekun forumWitam
Ogólnie jest ok.
Zmniejsz jeszcze nadmuchy o 1-2%.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik13 lutego 2018 o 12:37 W odpowiedzi na: zacinajaca sie klapka przy palniku / przepalona rura od podawania peletu #64774SERWIS1
Opiekun forumWitam
Dymienie z kominka (z palnika) sugeruje brak ciągu kominowego. W prawidłowym układzie komin wysysa spaliny i płomień z palnika – tutaj spaliny kierują się do kominka.
Głównym błędem instalacyjnym w tym przypadku jest komin o wymiarach 24×24 cm. To jest komin do kotła 150 kW a nie 25kW. Zbyt mały komin to problem a zbyt duży jeszcze większy problem. Komin w normalnych warunkach musi się nagrzać aby wygenerował odpowiedni ciąg. W przypadku gdy jest zbyt duży to spaliny nie są w stanie go wygrzać.
W przypadku, gdy na palniku nie zalega nadmiar paliwa ani szlaka a dym wydobywa się z kominka to ewidentnie jest to problem komina lub napowietrzenia kotłowni.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik13 lutego 2018 o 11:54 W odpowiedzi na: Red daspell 15kw palnik pell hard 20kw. Niedopalony cząstki peletu. #64845SERWIS1
Opiekun forumWitam
Ustaw:
100 – 34%
50 – 30%
30 – 26%Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik12 lutego 2018 o 13:13 W odpowiedzi na: zacinajaca sie klapka przy palniku / przepalona rura od podawania peletu #64785SERWIS1
Opiekun forumWitam
Spalenie się łącznika elastycznego nie wynika z zawieszającej się klapki (sprawę klapki zgłoś do serwisu). W przypadku zablokowania się klapki paliwo nie spada do palnika i palnik wygaśnie.
Łącznik elastyczny jest zabezpieczeniem jak bezpiecznik na instalacji elektrycznej.
Cofnięcie płomienia i spalenie się łącznika wynika z kilku spraw:
1) Brak napowietrzenia kotłowni – paliwo nie jest spalanie na palniku i jego nadmiar zalega odbijając płomień.
2) Zalegająca szlaka na palniku – płomień jest odbijany do podajnika co powoduje spalenie się łącznika.
3) Brak ciągu kominowego.
4) Zabrudzony wymiennik kotła uniemożliwiający przepływ spalin.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
AutorWpisy