Opiekun forumWarto zweryfikować drożność napowietrzenia kotłowni i ciąg kominowy. Ekrany boczne wypalą się w momencie gdy spalanie nie zachodzi poprawnie z powodu problemów z przepływem powietrza przez kocioł (brak powietrza sprawia że płomienie zajmują całą objętość komory spalania i powoli wypalają ekrany).
SERWIS1
Opiekun forumW pierwszej kolejności należy zrobić sprawdzenie wydajności podajnika i wpisać wartość do sterownika – określimy moc.
Kolejnym elementem jest sprawdzenie nastawy zaworu na podłogówkę (zazwyczaj 26-30 stopni C) – jeżeli płynie cieplejsza woda to trzeba o zweryfikować.
SERWIS1
Opiekun forumZ kotła masz ewentualnie zasilanie pompy ogrzewania oraz sterowanie zaworem mieszającym. Wyjścia są opisane na pokrywie sterownika oraz w instrukcji sterownika.
SERWIS1
Opiekun forumStandardowo priorytet CWU jest wyłączony i pompy pracują równolegle grzejąc zarówno CWU jak i ogrzewanie. W celu nagrzania CWU do 50 stopni należy ustawić odpowiednio wysoko temperaturę na kotle – conajmniej na 60 ale zalecam na 70, ponieważ przy histerezie 15 kocioł po wyłączeniu nie załączy się powyżej 55.
SERWIS1
Opiekun forumJeżeli temperatura na powrocie jest wyższa od temperatury kotła to jest problem z umiejscowieniem czujnika kotła lub z samym czujnikiem. Zgłoś sprawę na serwis.
SERWIS1
Opiekun forumW przypadku, gdy dym wydostaje się przez drzwi zasypowe to oznacza że jest problem z ciągiem kominowym.
SERWIS1
Opiekun forumW takim przypadku należy zweryfikować czy na podłodze palnika (ruchoma podłoga) nie leży przyklejony popiół, który blokuje ten element.
SERWIS1
Opiekun forumJeżeli z palnika nie spada niedopalone paliwo to zmniejsz nadmuch do 4%.
SERWIS1
Opiekun forumZawleczka to śruba klasy 8.8. Ważne aby była bez gwintu na długości około 50 mm od łba (tak aby w tulejce motoreduktora i wałki ślimaka nie znajdował się gwint).
SERWIS1
Opiekun forumNagłe załączenie dużego odbioru ciepła skutkuje wychłodzeniem kotła poniżej temperatury wyłączenia kotła (35 stopni C).
W pierwszej kolejności należy ustawić temperaturę na kotle na 65-70 stopni C.
W drugiej kolejności warto ustawić temperaturę załączenia pomp na 50 stopni C.
SERWIS1
Opiekun forumW tym modelu powinien być zamontowany wentylator WPA 07 lub WPA 06 (WPA 120 jest za duży).
Czasem warto sprawdzić kabel łączący dmuchawę ze sterownikiem.
SERWIS1
Opiekun forumW sterowniku HT 500 znajduje się bezpiecznik szklany 10A.
Za grzanie CWU odpowiadają dwa parametry: tryb pracy – musi być zima lub lato, priorytet CWU – jak jest wyłączony to wszystkie pompy pracują równolegle, jak jest włączony to zawsze najpierw grzeje CWU do zadanej.
Jaka jest nastawa na CWU? Jeżeli sterownik samoczynnie podnosi nastawę kotła to znaczy że ma ustawioną wysoko nastawę CWU lub zaworu (ustawia na kotle wyższą niż na pozostałych).
SERWIS1
Opiekun forumPrzy spalaniu owsa w palenisku może pojawiać się dym, który ogranicza czujnik optyczny.
SERWIS1
Opiekun forumW sterowniku HT 850 są montowane czujniki firmy PLUM CT4, HT 900 mają czujniki KTY 81-210.
SERWIS1
Opiekun forumWychodzenie ognia przez drzwi sugeruje problem z ciągiem kominowym – w przypadku gdy jest to komin ceglany to przy tak niskiej temperaturze spalin taki komin nie będzie działał prawidłowo. Na próbę możesz wyjąc zawirowywacze z górnych drzwi i sprawdzić czy problem zniknie (brak zawirowywaczy to wyższa temperatura spalin, która wpłynie na ciąg kominowy.
Drugą sprawą jest napowietrzenie kotłowni. Do spalania ciągłego jest potrzebny ciągły dostęp powietrza do spalania z zewnątrz budynku. Kanał nie może być zamykany, warto sprawdzić czy powietrze nim wchodzi czy może wychodzi (zła wentylacja może nie działać prawidłowo). W przypadku braku napowietrzenia komin nie będzie działał prawidłowo – żeby kominem spaliny mogły wyjść to powietrze musi najpierw wejść do pomieszczenia.
-