Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS1Opiekun forum
Witam
Zbiornik CWU ani bufor nie zabezpieczy powrotu.
Zawsze warto zamontować jakąkolwiek ochronę powrotu, ponieważ w przypadku, gdy instalacja odbiera ciepło to powrót musi być zimniejszy od zasilania (podłogówka dodatkowo potęguje to zjawisko).Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Kocioł o mocy 25 kW wcale nie paliłby mniej. W pierwszej kolejności należy sprawdzić nastawy i sterowanie ogrzewaniem.
Warto również zauważyć, że nieogrzewanie pomieszczeń wcale nie oznacza iż nie jest na nie marnowana energia – musiałyby być odizolowane od pomieszczeń ogrzewanych.Z obliczeń wynika, że jeżeli spalasz 60 kg na dobę to średnia moc kotła wynosi około 11 kW. Zimny budynek musi pochłonąć sporo energii na wygrzanie ścian, stropów itp.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Damian1988 zawór 3D może służyć do sterowania temperaturą instalacji lub powrotu – nigdy jednocześnie. Brak siłownika uniemożliwia Ci utrzymanie stałej i stabilnej temperatury za zaworem (kocioł pelletowy wygasza się przy 72 i odpala przy 53 – przykład).
Możesz zamontować siłownik, który pomoże w stabilizacji temperatury na podłodze – warto wtedy zmniejszyć nastawę na max 30.Ustaw tryb regulacji na standardowy i nastawę kotła na 70.
Do ochrony powrotu warto zastosować pompę przewałową (wpiętą pomiędzy zasilaniem a powrotem) – jedno z najtańszych rozwiązań. Pozostałe rozwiązanie (skuteczniejsze) takie jak zawory termostatyczne i lub układy zabezpieczające wymagają zazwyczaj solidnego przebudowania instalacji.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Temperatura rzędu 80-85 stopni C nie jest szkodliwa dla kotła. Jedynym mankamentem może być kamień który będzie narastał w wymienniku w przypadku, gdy kocioł i instalacja są zalane woda o wysokim stopniu twardości.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Chcielibyśmy podziękować wszystkim forumowiczom za kolejny rok owocnej współpracy. Cieszymy się z rosnącego zainteresowania naszymi produktami jak i rosnącą popularnością forum, które służy użytkownikom.
Kultywując zapoczątkowana w zeszłym roku tradycję chcemy szczególnie podziękować forumowiczom najbardziej zaangażowanym w pomoc innym użytkownikom. Wyróżnione osoby pomagały nam przez cały ostatni rok (kilku nawet dłużej) co pozytywnie zostało odebrane przez innych użytkowników forum.
Wyróżnione osoby to:
*****Patrol*****
*****jackjj*****
*****MateuszZurek*****Wyróżnione osoby nagrodzimy specjalnymi upominkami:
1) Darmowy przegląd kotła do wykorzystania w roku 2018.
2) Wkrętarka wraz z walizką akcesoriów Makita.Gratuluję wyróżnionym oraz zachęcam wszystkich forumowiczów do aktywnego uczestnictwa w forum.
Z wyróżnionymi forumowiczami skontaktujemy się drogą mailową.
Pozdrawiam
Heiztechnik TeamSERWIS1Opiekun forumWitam
78 i 15 jest ok.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Zazwyczaj zalecamy minimalna nastawę do kotłów na pellet 70 stopni C. W rzeczywistości warto ustawić 75 stopni C i Histerezę kotła na 15 stopni C. Takie ustawienie powoduje, że kocioł, który się wyłączy przy 75 odpali się przy 55-60 stopniach – kocioł zawsze będzie miał zapas energii do grzania instalacji.
Ustawienie 80-85 stopni C jest potrzebne zazwyczaj w dużych instalacjach.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Maksymalna temperatura możliwa do ustawienia przez użytkownika to 85 stopni C. W szczególnych przypadkach, gdy jest taka potrzeba można ustawić nawet 90 stopni C (w przypadku, gdy instalacja została zaprojektowana na wysoki czynnik).
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Temperatura na powrocie nie powinna być niższa niż 45 stopni C.
Czym wyższa tym lepiej dla kotła.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Możesz ustawić na HT Logic. Różnica polega jedynie na możliwościach wykonywania korekty nastaw.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
3456.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS1Opiekun forumWitam
Czujnik zewnętrzny umożliwia sterowanie pogodowe mieszaczem (temperaturą instalacji). Sterowanie to stabilizuje prace instalacji dostosowując temperaturę instalacji do temperatury zewnętrznej (np. temperatura podłogi zmienia się minimalnie co zapobiega przegrzewaniu pomieszczeń).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik27 grudnia 2017 o 17:25 W odpowiedzi na: Spieki i nie dopalony ekogroszek (RED EKO DUO NL 17 KW) #64925SERWIS1Opiekun forumWitam
Jakiej wielkości jest napowietrzenie kotłowni? Czy jest drożne?
W popiele jest sporo białego kamienia co źle świadczy o tym paliwie. Przy tam mocno wydłużonym czasie pauzy i czasie oczekiwania w podtrzymaniu niedopalanie paliwa wynika z braku powietrza do spalania – nawet bardzo spiekalny węgiel sklei się w bryłę, a tutaj są świeże kawałki.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik27 grudnia 2017 o 17:19 W odpowiedzi na: HT DasPell + HT Tronic 850 i integracja z inteligentnym budynkiem #74826SERWIS1Opiekun forumWitam
W takim przypadku to rzeczywiście jest słuszne.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik27 grudnia 2017 o 11:20 W odpowiedzi na: HT DasPell + HT Tronic 850 i integracja z inteligentnym budynkiem #74828SERWIS1Opiekun forumWitam
Tak tylko jaki jest cel takiego działania?
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
AutorWpisy