Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 136 z 150 (wszystkich: 703)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: ustawienie pieca Qeko GL15 15 KW #72719
    Markus
    Uczestnik

    Mam też pytanie inne, w tej chwili mamy ustawione tak że co 10 min na 10 sek pompa puszcza wodę na kaloryfery, czy da się zrobić tak, żeby puszczała częściej? chodzi o to żeby układ się nie schładzał za bardzo.

    Czy nie chodzi tu o parametr, który funkcjonuje, gdy pompa CO jest wyłączona przez termostat pokojowy, ze względu na osiągnięcie temperatury zadanej w pomieszczeniu?

    W odpowiedzi na: HT ONE 15kw – problem z wydajnością #63347
    Markus
    Uczestnik

    Kocioł HT ONE 15 kW ma pojemność 41 litrów wody, jak więc kocioł nagrzewajac się do 70 stopni ma ogrzewać całą instalację przez kilkadziesiat minut. Jaki jest z kolei sens rozpalania pracy wygaszania i czyszczenia co kilka minut. Stąd kocioł moduluje mocą i nie ma potrzeby jego wygaszania.

    W odpowiedzi na: ustawienie pieca Qeko GL15 15 KW #72724
    Markus
    Uczestnik

    Wszelkie analizy i zmiany paramentów mają sens, dopiero przy prawidłowym napowietrzeniu kotłowni.
    „Zetka” o przekroju 200 cm2 (rura 160 mm) z jednej strony zapewnia prawidłowe napowietrzenie kotłowni podczas pracy, a podczas postoju, zapobiega wychłodzeniu kotłowni. Do tego dochodzą względy bezpieczeństwa.

    W odpowiedzi na: HT ONE 15kw – problem z wydajnością #63352
    Markus
    Uczestnik

    Kocioł nie pracuje cały czas z pełną mocą, gdy zbliża się do temperatury zadanej kotła ograniczył ją do 4.8 kW. I tyle mocy jest na bieżąco odbierane przez instalacje. Taki sposób pracy nie jest wadliwy, a nawet zalecany, nie mamy wygaszen i rozpalan co kilkadziesiąt minut.

    W odpowiedzi na: Zawirowywacze spalin w kotle RED EKO GL 15 kW #63369
    Markus
    Uczestnik

    Zawirowywacze zwiększają sprawność kotła, przez lepsze oddanie ciepła ze spalin w kolumnie wymiennikowej. Ale za to schladzaja jeszcze bardziej spaliny.

    Zgodnie z dokumentacją kotla:

    'Kotły w systemie centralnego ogrzewania muszą być podłączone do samodzielnego przewodu kominowego wykonanego z materiałów przystosowanych do kotłów o niskiej temperaturze spalin.”

    Jeśli masz zwykły ceglany komin, to możesz spodziewać się mokrego komina i wykwitów na tynku.
    Wyjecie zawirowywaczy zmniejszy trochę sprawność, zwiększy temperaturę spalin, ale czy komin będzie suchy? Nie wiem, raczej nie.

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73347
    Markus
    Uczestnik

    W niektórych wersjach HTronic 900 występuje parametr „Pojemność zasobnika paliwa”

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73349
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    Mam wprawdzie inny sterownik, bo PLUMa RControl 892, i to działa mniej więcej tak.

    Wprowadzam w ustawieniach serwisowych pojemność zbiornika (w kg), oraz wydajność podajnika (w kg/godz).
    Po zasypaniu całego zbiornika ustawiam poziom zbiornika na 100%.
    I dalej regulator znając czasy podawania wylicza ile kg pelletu zostało zużyte, no i odejmuje od aktualnego stanu.

    Pozdrawiam

    Markus

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73355
    Markus
    Uczestnik

    Spiro bezpośrednio pod palnik i temp. nie przekroczyła 47°C.

    Fajnie, że twoje rozwiązanie działa tylko zastanawia mnie co będzie jak palnik dostanie zimnego powietrza, tak z -20 stopni.

    [/quote]

    Dodatkowo, zimne powietrze dostarczane bezpośrednio pod wentylator palnika, będzie bardziej chłodziło kocioł podczas postoju.

    W odpowiedzi na: HT One 8kW ochrona powrotu #63385
    Markus
    Uczestnik

    Witam.

    Piec HT one 8kW

    1. Ochrona powrotu ma wartość zadaną 55st. i tej temperatury nie osiąga. co może być przyczyną?

    Patrząc na załączony przez Kolegę zdjęcie z wykresami widać, że kocioł pracuje w zakresie 55 – 70C. Przy temperaturze kotła 55C trudno oczekiwać aby powrót też wynosił 55C, do tego mamy rozbiór ciepła na mieszaczu do temperatury 40C. Czasami temperatura kotła spada nawet poniżej 50C. Proponowałbym podnieść temperaturę kotła do 75C, tak aby kocioł pracował w zakresie 60-75C.

    Dokumentacja kotła z rozdziale „ochrona temperaturowa” mówi tak:

    Kocioł powinien być eksploatowany przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie 10-20oC. oraz temperaturze powrotu nie mniejszej niż 55oC.
    W celu uniknięcia gromadzenia się nadmiernej ilości kondensatu ze spalin a tym samym przedłużenia żywotności kotła zaleca się utrzymywanie temperatury w kotle nie mniejszej niż 70oC. W celu uzyskania najlepszej ekonomii zaleca się zastosować zawór mieszający na instalacji. ….

    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Przegrzewanie palnika #63399
    Markus
    Uczestnik

    Najpierw trzeba sprawdzić czy się w ogóle wysuwa, bo może być zapieczony.

    W odpowiedzi na: Przegrzewanie palnika #63401
    Markus
    Uczestnik

    A jak wygląda ten zgarniacze bo nic co mogło by nim być nie widzę w palniku jest rura z dziurami na której pali się pellet a popiół jest wydmuchiwany przez wentylator podczas czyszczenia

    W tym wątku było co nie co o zgarniaczu

    W odpowiedzi na: Przegrzewanie palnika #63405
    Markus
    Uczestnik

    Spieki potrafią na tyle utrudnić przepływ spalin, że u mojego znajomego doprowadziły do stopienia łącznika podającego pellet.

    A jaki masz palnik, czy ze zgarniaczem? Sprawdź w trybie ręcznego sterowania, czy się wysuwa.

    W odpowiedzi na: Przegrzewanie palnika #63407
    Markus
    Uczestnik

    A jak wygląda sam palnik, czy nie ma tam zebranych spieków?

    W odpowiedzi na: Jaki sterownik #63413
    Markus
    Uczestnik

    To być może, na płytce regulatora są zimne luty, musiałby przejrzeć elektronik i je przylutować.

    W odpowiedzi na: Jaki sterownik #63415
    Markus
    Uczestnik

    A czy sterownik prawidłowo steruje kotłem. Bo jeśli tak, to mógł paść sam wyświetlacz, lub wiązka do wyświetlacza.

Oglądasz 15 wpisów - 136 z 150 (wszystkich: 703)