Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
MarkusUczestnik
Ja mam zawór 3D z siłownikiem sterowany przez czujnik temperatury zewnętrznej.
Regulator kotła na podstawie temp. zewnętrznej i wybranej krzywej grzewczej ( w Twoim kotle ustawia się dwa parametry (temp mieszacz) dla temp zewn. +10C i -10C ) ustala jaką temperaturę ma podawać na grzejniki.
Siłownik dba o to aby odpowiednio otwierać i przymykać zawór tak aby utrzymywać ustaloną temperaturę (u mnie w zakresie +/-1C) niezależnie od temperatury na kotle. W załączeniu wykres z Econeta zawierający temperaturę kotła, mieszacza i najniżej temperaturę w pomieszczeniu (tu oznaczoną jak spalin)Attachments:MarkusUczestnikWitam
Czy kolega może podać jaką ma zadaną temperaturę kotła i jaką histerezę.
I jak jest sterowany zawór 3D – automatycznie przez pogodówkę?
Jakie ma nastawy?Pozdrawiam
MarkusMarkusUczestnikWiesz co już tak właśnie zrobiłem i nie pomogło dochodzi do temperatury 45stopnincxy wtedy włącza się pompa na kaloryfery i znowu się rozpala 1eaz takie coś mnie spotkało przy zmianie pelletu jtr przyjedzie serwisant ustawi ja już nie mam pomysłu jak ustawic dzięki wielkie za porady☺️
Mam pytanie w jakim zakresie temperatur pracuje kocioł?
Co to znaczy że przy temperaturze 45 włącza się pompa na grzejniki?29 grudnia 2019 o 18:32 W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72909MarkusUczestnikdzięki za odpowiedz, nie mam podłogówki, stara instalacja około 300l w zładzie, wydaje mi się ze ekonomiczniej będzie, gdy pompa będzie się wyłączać,
Witam,
Też mam starą instalację z co najmniej 300 litrami w zładzie. Z moich obserwacji doszedłem do takich wniosków, że dla mnie najlepsze będzie stała praca pompy, natomiast, w przypadku sygnału od termostatu o nagrzaniu pomieszczenia, regulator kotła obniża temperaturę mieszacza (zaworu) o 2 stopnie. Obniżenie na mieszaczu wydłuża postój, ale jednocześnie cały czas mam w obiegu wodę i zachowany jest komfort cieplny. Przy wyłączeniu pompy będziesz miał rzeczywiście długi postój kotła, ale cały zład wystudzi się i potem kocioł będzie musiał to wszystko z powrotem nagrzać. W pomieszczeniach będzie można zaobserwować skoki temperatury. Ale oczywiście wszystko najlepiej sprawdzić w praniu, gdyż każdy budynek ma swoją specyfikę.
Pozdrawiam
MarkusMarkusUczestnikWitam
Pomijając wezwanie serwisu, została jeszcze jedna rzecz do zrobienia, niestety wymaga ona troche cierpliwości, a tej pewnie zaczyna brakować.
Musiałby kolega posiedzieć jeden cykl w kotłowni i spisywac co kilka minut niektóre parametry zwłaszcza przed tym momentem kiedy następuje ponowne rozpalanie (przydałby się tutaj Econet). Temp. Kotła, Moc, ilość podawanego paliwa, jasność plomienia.
Może uda się znaleźć jakąś prawidlowosc.
Pozdrawiam
MarkusMarkusUczestnikJaką wydajność miałeś poprzednio a ile teraz wpisałem?
MarkusUczestnikTeraz ja nie rozumiem o jakim parametrze mówisz – modulacja mocy kotla. Czy masz regulator HTronic 900.
Ja cały czas mówię o histerezie kotła, nie wody.
Pozdrawiam
MarkusMarkusUczestnikWitam
Jak zmniejszyłes histereze kotła do 10 stopni, to skrociles dodatkowo okres postoju.
Co do temp. zadanej kotla, to musisz poobserwowac kilka cykli do ilu stopni podbija przy wygaszaniu.
Ja mam kocioł z rusztem wodnym, i podczas wygaszania maksymalnie podbija o 4 stopnie, dlatego ustawiłem Tk 77. U szwagra w trochę innym kotle przebija o 6-7 stopni i o ma ustawione Tk 74C.
Co do dłuższego dochodzenia do temperatury 75 niż do 70. Tak zgadza się, ale postoje są dłuższe.
Finalnie podejrzewam że zużycie jest podobne, ale mniej jest rozpalen a to oznacza mniejsza ilość kWh energii elektrycznej.
Pozdrawiam
MarkusMarkusUczestnikWitam
Wymieniłem w sumie już dwie rury. Jedną u szwagra. Miała wypalone dziury. Przez jakiś czas nie był czyszczony palnik i płomień miał utrudnione wyjście z palnika. Rura miała ciemny kolor i przy otwarciu drzwiczek kotła dym wydobywał się przez nią.
Drugą wymieniłem ostatnio u siebie podczas przeglądu serwisu HT (tego będącego nagrodą od firmy). Nie był przepalony, lecz miał takie pęknięcia w skrajnych oczkach. Pan Zbyszek z serwisu (pozdrawiam, bardzo profesjonalny przegląd) stwierdził że to że starości. Materiał stwardnial i skruszyl się. Oba przypadki wystapily w 4 sezonie grzania. Kosztu rury nie pamiętam bo kiedyś dostałem od instalatora kotła. Można zamówić w servisie HT.Pozdrawiam
MarkusMarkusUczestnikWitaj. zapchał mi się ślimak w podajniku nr 1 czyli w tej rurze która pobiera pellet z zasobnika
W takim razie czy w rurze – laczniku pellet spada swobodnie, czy zalega.
Rura powinna być napięta. Jeżeli pellet w niej zalega to ślimak zamiast przepychac pellet, mieli go i łamie.MarkusUczestnikNa początek ustaw PP1 i sprawdź po kilku godzinach, czy do najdalej położonych grzejników dociera ciepła woda. Gdyby nie, to wtedy spróbuj PP2, której daje większe ciśnienie .
MarkusUczestnikWitam
Przyczyną podbicia temperatury na kotle, było nagłe przymkniecie zaworu 3D/4D. W normalnej sytuacji zawór otwarty jest na X procent i odbiera ciepło z kotła. W sytuacji skokowej zmiany temperatury w pomieszczeniu (poprzez przestawienie termostatu z okna do środka pomieszczenia) termostat wysłał sygnał że znowu jest osiągnięta temperatura w pomieszczeniu no i regulator przymknął zawór. To spowodowało znaczne ograniczenie odbioru ciepła z kotła i wzrost jego temperatury. Mam podobną sytuację, w momencie wygaszania kotła i jednoczesnego obniżenia nocnego temperatury na zaworze.
Temperatura max kotła to zdaje się 85C. Wystarczy podnieść temp. zadaną kotła np do 75 żeby się przekonać, że czasy postoju się wydłużą. U mnie obecnie Tk =77C.
Pozdrawiam
MarkusMarkusUczestnikWitam
Jeżeli zapycha się ślimak w podajniku 2, to prawdopodobnie nie cały pellet wyrzucany jest na korytko palnika.
Ja mam podobny regulator (model 892) i w ustawieniach serwisowych, w opcji pracy – są u mnie dwa parametry dotyczące czasu pracy podajnika nr 2.
Pierwszy mam ustawiony na 115% – to jest 115% czasu pracy podajnika nr 1. Miałem pierwotnie ustawione 110%, ale jak był serwisant z PellasX, to zwiększy o 5 %.
drugi to minimalny czas pracy podajnika nr 2 – u mnie jest 3,5 sek.Pozdrawiam
Markus
MarkusUczestnikWitam; w moim układzie grzewczym sa zamontowane pompy firmy LFP EXPERIA L 25/40 i 25/60 .
Witam
Proponuję aby kolega przejrzałem dokumentację z tego linku.
Proponują tam skorzystanie z trybu AUTOADAP.
Pozdrawiam
MarkusMarkusUczestnikMam inny kocioł, ale spróbuj znaleźć Tryb Pracy Kotła
-