    Patrol
    Uczestnik

    Kocioł ma być wygaszony, łącznik odkręcasz od palnika, podstawiasz worek albo wiaderko i uruchamiasz podajnik na 6min:
    1. sposób: wtyczka od motoreduktora bezpośrednio do gniazdka i odliczasz czas
    2. sposób: wchodzisz w menu sterowanie ręczne i wybierasz podajnik nr 1 – jeden cykl trwa dokładnie 2min, więc powtarzasz go 3-krotnie;
    następnie ważysz zebraną ilość pelletu w ciągu 6min i wynik x10 (jak stosowałeś wiaderko to warto odjąć jego wagę) – tak otrzymujesz godzinną wydajność podajnika, którą wpisujesz w parametrach serwisowych.

    W odpowiedzi na: awaria dasspell 15 #65023
    Patrol
    Uczestnik

    jaki to był alarm?
    to co może zrobić osoba dosypująca pellet to odłączyć na kilka minut zasilania kotła i podłączyć ponownie;
    z trudniejszych rzeczy to odkręcenie pokrywy sterownika, oględziny wizualne, sprawdzenie dokręcenia wszystkich przewodów itd.;
    przy walniętej grzałce miałbyś jedynie alarmy nieudanego rozpalenia; tu wygląda na problem sterowania;
    jutro z rana dzwoń do serwisu

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 15kW #74790
    Patrol
    Uczestnik

    Witam

    Z praktycznego punktu widzenia to dobrze byłoby, gdyby kocioł wygasił się raz dziennie celem przedmuchania i oczyszczenia palnika.
    W okresie zimowym cogodzinne rozpalanie i wygaszanie kotła jest niepotrzebne. Każde wygaszanie i rozpalanie to strata ciepła przez komin.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    OK, tylko jak to osiągnąć aby było także ekonomiczne?

    U mnie bywa tak, że piec w 20 -30 minut osiąga zadaną temperaturę i się wygasza a po następnych 30 minutach startuje od nowa.
    Tak jakbym miał za dużą moc na 100% mocy.
    Natomiast bywa i tak, że pali cały dzień, choć jest to rzadkość i zdarza się przydużych odbiorach na początku i nie przeskakiwaniu 50% mocy.
    Co i tak w dłuższym czasie skutkuje częstym rozpalaniem.

    Mam ustawione:
    – 100% 15kW
    – 50% 7kW
    – 30% 5,8 kW
    – H 70o
    – H1 5o
    – H2 10o
    Podawanie ważyłem wielokrotnie i mam rzędu 19.1kg/h

    Mogę spróbować zbić podawanie na 100% aby nie zostawało za dużo na palniku przy przejściu na 50% co powinno wydłużyć pracę na tym progu. Ewentualnie
    Ewentualnie zwiększyć H2 aby wcześniej przeszedł na 50% mocy.
    Wydaje się, że to drugie (zwiększenie H2) będzie lepszym rozwiązaniem, choć może nie zadziałać i będzie trzeba także zmodyfikować podawanie na 100% mocy.

    Co sugerujecie?[/quote]

    Zwykle jest to nieosiągalne -zapotrzebowania na ciepło liczy się najczęściej dla t zewnętrznej -18C lub -20C, więc jeśli kocioł jest dobrany na takie warunki, to tylko wtedy będzie mógł pracować z mocą nominalną (bez wygaszeń, ewent. z jednym wygaszeniem/czyszczeniem na dobę), a ile takich dni mamy w roku każdy wie…
    Jakby tego było mało 90% sprzedawców nakłania jeszcze klienta na wyższe moce „weź Pan 20kW albo i 25kW, bo cena podobna do 12-15kW i lepiej mieć zapas”.
    W pozostałym okresie (kiedy jest cieplej) pojawia się więc problem przewymiarowania.
    Dla mnie do 13-14 rozpaleń na dobę jeszcze wypada korzystniej w spalaniu niż praca z ciągłym podtrzymaniem płomienia (moc grzałki też skalkulowana).
    Matematycznie przyjmując stały strumień paliwa 0,9kg/godz dostajemy już ponad 21 kg / dobę, a to tylko moc w okolicy 4,5kW, więc daje to jakiś obraz.
    U siebie obniżałem moc max do 11-12kW (kocioł 15) + można jeszcze kombinować z histerezami i przedziałami obniżeń i w zasadzie to tyle bez bufora..

    Patrol
    Uczestnik

    sprawdź jeszcze wszystkie ustawienia normalnie z poziomu regulatora;
    wejdź w menu obniżeń dla cwu i zrób fotkę (z panelu głównego, nie z econet)

    Patrol
    Uczestnik

    być może masz ustawioną min wartość temp. cwu poniżej której nie zejdzie i stąd start ładowania zasobnika

    ustawienia serwisowe > cwu

    Patrol
    Uczestnik

    tak z innej beczki – wszyscy macie zakładkę harmonogram? u mnie na econet tego nie ma, za to jest zakładka 'parametry serwisowe” soft widzę ten sam co u kolegi tj. ver 2.0.3520 – pewnie to kwestia sterownika..

    Patrol
    Uczestnik

    nieczułość bym zmniejszył na max 1C (u siebie dałem 0,7C)
    sama taśma izolacyjna to kiepska izolacja – odizoluj sondę od otoczenia (otuliną do rur albo wełną itp) dla poprawy styku możesz tez dać cienką warstwę pasty termoprzew.

    Patrol
    Uczestnik

    podaj jakie masz parametry serwisowe dla mieszacza

    W odpowiedzi na: Aktywny termostat kotła – spadek temp. #74976
    Patrol
    Uczestnik

    Testy zarzuciłem jak temp. na zewnątrz spadła. W okresie przejściowym to jeszcze było do zaakceptowania (mniejsze różnice temp.), ale całą zimę to ryzyko spore. Jak chcesz być królikiem doświadczalnym to no problem i za czas jakiś sprawdzimy jak z tą korozją jest naprawdę – pytanie tylko czy dostaniesz od HT rabat na nowy kocioł za takie poświęcenie 🙂

    W odpowiedzi na: Aktywny termostat kotła – spadek temp. #74978
    Patrol
    Uczestnik

    a do ilu zeszła temp na kotle po takim odstawieniu? to czy dostanie po uszach opisał już serwis – w sumie może, ale nie musi, trzeba by wrócić do tematu za kilka lat i sprawdzić kogo dotknęła korozja..

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 30kW #74812
    Patrol
    Uczestnik

    Może złe hasło. U mnie przed aktualizacją softu 0000 umożliwiało edycję parametrów, na ostatnim sofcie 0000 pozwala już tylko na podgląd, a edycja po wpisaniu hasła 1992

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 30kW #74814
    Patrol
    Uczestnik
    W odpowiedzi na: Zasilanie awaryjne #65291
    Patrol
    Uczestnik

    jakiś minimalny prąd zawsze idzie na aku (tzw. konserwujący) – u mnie wychodzi 0,09A do 0,13A (dc);
    co do pomiarów to przy braku obciążenia (tylko aku podłączony) pobór 0,17A (AC) czyli jakieś 38W;
    z kolei z odbiorami tj. przy włączonym sterowniku koła (w postoju), działających pompach (kotła, mieszacza, cyrkulacja) i routerze: 0,35A (AC)

    W odpowiedzi na: Zasilanie awaryjne #65283
    Patrol
    Uczestnik

    widziałem w opisie zakres od 0,3 do 1,2A bez obciążenia (realnie kilkanaście W)- możesz zapytanie wysłać do producenta o konkretny model (sprawnie odpisują)
    tutaj przykład 'bliźniaczego modelu’ http://www.volton.pl/pl/p/Awaryjny-zasilacz-UPS-700W-chwilowo-do-1000W-PELNY-SINUS-PRO-automatyczne-zalaczanie-oraz-ladowanie-aku.-wersja-montaz-scienny/204 z podanymi mocami bez obciążenia.
    Ewentualnie jak wrócę do domu to na swojej wersji 1000W mogę jeszcze zrobić rzeczywisty pomiar cęgami.

    W odpowiedzi na: Zasilanie awaryjne #65294
    Patrol
    Uczestnik

    widziałem w opisie zakres od 0,3 do 1,2A bez obciążenia (realnie kilkanaście W)- możesz zapytanie wysłać do producenta o konkretny model (sprawnie odpisują)
    tutaj przykład 'bliźniaczego modelu’ http://www.volton.pl/pl/p/Awaryjny-zasilacz-UPS-700W-chwilowo-do-1000W-PELNY-SINUS-PRO-automatyczne-zalaczanie-oraz-ladowanie-aku.-wersja-montaz-scienny/204 z podanymi mocami bez obciążenia.
    Ewentualnie jak wrócę do domu to na swojej wersji 1000W mogę jeszcze zrobić rzeczywisty pomiar cęgami.