UczestnikKocioł ma być wygaszony, łącznik odkręcasz od palnika, podstawiasz worek albo wiaderko i uruchamiasz podajnik na 6min:
1. sposób: wtyczka od motoreduktora bezpośrednio do gniazdka i odliczasz czas
2. sposób: wchodzisz w menu sterowanie ręczne i wybierasz podajnik nr 1 – jeden cykl trwa dokładnie 2min, więc powtarzasz go 3-krotnie;
następnie ważysz zebraną ilość pelletu w ciągu 6min i wynik x10 (jak stosowałeś wiaderko to warto odjąć jego wagę) – tak otrzymujesz godzinną wydajność podajnika, którą wpisujesz w parametrach serwisowych.Patrol
Uczestnikjaki to był alarm?
to co może zrobić osoba dosypująca pellet to odłączyć na kilka minut zasilania kotła i podłączyć ponownie;
z trudniejszych rzeczy to odkręcenie pokrywy sterownika, oględziny wizualne, sprawdzenie dokręcenia wszystkich przewodów itd.;
przy walniętej grzałce miałbyś jedynie alarmy nieudanego rozpalenia; tu wygląda na problem sterowania;
jutro z rana dzwoń do serwisuPatrol
UczestnikWitam
Z praktycznego punktu widzenia to dobrze byłoby, gdyby kocioł wygasił się raz dziennie celem przedmuchania i oczyszczenia palnika.
W okresie zimowym cogodzinne rozpalanie i wygaszanie kotła jest niepotrzebne. Każde wygaszanie i rozpalanie to strata ciepła przez komin.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikOK, tylko jak to osiągnąć aby było także ekonomiczne?
U mnie bywa tak, że piec w 20 -30 minut osiąga zadaną temperaturę i się wygasza a po następnych 30 minutach startuje od nowa.
Tak jakbym miał za dużą moc na 100% mocy.
Natomiast bywa i tak, że pali cały dzień, choć jest to rzadkość i zdarza się przydużych odbiorach na początku i nie przeskakiwaniu 50% mocy.
Co i tak w dłuższym czasie skutkuje częstym rozpalaniem.Mam ustawione:
– 100% 15kW
– 50% 7kW
– 30% 5,8 kW
– H 70o
– H1 5o
– H2 10o
Podawanie ważyłem wielokrotnie i mam rzędu 19.1kg/hMogę spróbować zbić podawanie na 100% aby nie zostawało za dużo na palniku przy przejściu na 50% co powinno wydłużyć pracę na tym progu. Ewentualnie
Ewentualnie zwiększyć H2 aby wcześniej przeszedł na 50% mocy.
Wydaje się, że to drugie (zwiększenie H2) będzie lepszym rozwiązaniem, choć może nie zadziałać i będzie trzeba także zmodyfikować podawanie na 100% mocy.Co sugerujecie?[/quote]
Zwykle jest to nieosiągalne -zapotrzebowania na ciepło liczy się najczęściej dla t zewnętrznej -18C lub -20C, więc jeśli kocioł jest dobrany na takie warunki, to tylko wtedy będzie mógł pracować z mocą nominalną (bez wygaszeń, ewent. z jednym wygaszeniem/czyszczeniem na dobę), a ile takich dni mamy w roku każdy wie…
Jakby tego było mało 90% sprzedawców nakłania jeszcze klienta na wyższe moce „weź Pan 20kW albo i 25kW, bo cena podobna do 12-15kW i lepiej mieć zapas”.
W pozostałym okresie (kiedy jest cieplej) pojawia się więc problem przewymiarowania.
Dla mnie do 13-14 rozpaleń na dobę jeszcze wypada korzystniej w spalaniu niż praca z ciągłym podtrzymaniem płomienia (moc grzałki też skalkulowana).
Matematycznie przyjmując stały strumień paliwa 0,9kg/godz dostajemy już ponad 21 kg / dobę, a to tylko moc w okolicy 4,5kW, więc daje to jakiś obraz.
U siebie obniżałem moc max do 11-12kW (kocioł 15) + można jeszcze kombinować z histerezami i przedziałami obniżeń i w zasadzie to tyle bez bufora..17 listopada 2017 o 12:38 W odpowiedzi na: Jak ustawić harmonogram dla CWU – Kocioł HT-DassPell-GL – aplikacjia ECONET #74736Patrol
Uczestniksprawdź jeszcze wszystkie ustawienia normalnie z poziomu regulatora;
wejdź w menu obniżeń dla cwu i zrób fotkę (z panelu głównego, nie z econet)16 listopada 2017 o 18:38 W odpowiedzi na: Jak ustawić harmonogram dla CWU – Kocioł HT-DassPell-GL – aplikacjia ECONET #74749Patrol
Uczestnikbyć może masz ustawioną min wartość temp. cwu poniżej której nie zejdzie i stąd start ładowania zasobnika
ustawienia serwisowe > cwu
16 listopada 2017 o 17:43 W odpowiedzi na: Jak ustawić harmonogram dla CWU – Kocioł HT-DassPell-GL – aplikacjia ECONET #74753Patrol
Uczestniktak z innej beczki – wszyscy macie zakładkę harmonogram? u mnie na econet tego nie ma, za to jest zakładka 'parametry serwisowe” soft widzę ten sam co u kolegi tj. ver 2.0.3520 – pewnie to kwestia sterownika..
15 listopada 2017 o 21:35 W odpowiedzi na: Pompa do podłogówki – HT Daspell 15 kW, HT-tronik 850 (bez modułów B i C) #74860Patrol
Uczestniknieczułość bym zmniejszył na max 1C (u siebie dałem 0,7C)
sama taśma izolacyjna to kiepska izolacja – odizoluj sondę od otoczenia (otuliną do rur albo wełną itp) dla poprawy styku możesz tez dać cienką warstwę pasty termoprzew.15 listopada 2017 o 13:27 W odpowiedzi na: Pompa do podłogówki – HT Daspell 15 kW, HT-tronik 850 (bez modułów B i C) #74863Patrol
Uczestnikpodaj jakie masz parametry serwisowe dla mieszacza
Patrol
UczestnikTesty zarzuciłem jak temp. na zewnątrz spadła. W okresie przejściowym to jeszcze było do zaakceptowania (mniejsze różnice temp.), ale całą zimę to ryzyko spore. Jak chcesz być królikiem doświadczalnym to no problem i za czas jakiś sprawdzimy jak z tą korozją jest naprawdę – pytanie tylko czy dostaniesz od HT rabat na nowy kocioł za takie poświęcenie 🙂
Patrol
Uczestnika do ilu zeszła temp na kotle po takim odstawieniu? to czy dostanie po uszach opisał już serwis – w sumie może, ale nie musi, trzeba by wrócić do tematu za kilka lat i sprawdzić kogo dotknęła korozja..
Patrol
UczestnikMoże złe hasło. U mnie przed aktualizacją softu 0000 umożliwiało edycję parametrów, na ostatnim sofcie 0000 pozwala już tylko na podgląd, a edycja po wpisaniu hasła 1992
Patrol
UczestnikPatrol
Uczestnikjakiś minimalny prąd zawsze idzie na aku (tzw. konserwujący) – u mnie wychodzi 0,09A do 0,13A (dc);
co do pomiarów to przy braku obciążenia (tylko aku podłączony) pobór 0,17A (AC) czyli jakieś 38W;
z kolei z odbiorami tj. przy włączonym sterowniku koła (w postoju), działających pompach (kotła, mieszacza, cyrkulacja) i routerze: 0,35A (AC)Patrol
Uczestnikwidziałem w opisie zakres od 0,3 do 1,2A bez obciążenia (realnie kilkanaście W)- możesz zapytanie wysłać do producenta o konkretny model (sprawnie odpisują)
tutaj przykład 'bliźniaczego modelu’ http://www.volton.pl/pl/p/Awaryjny-zasilacz-UPS-700W-chwilowo-do-1000W-PELNY-SINUS-PRO-automatyczne-zalaczanie-oraz-ladowanie-aku.-wersja-montaz-scienny/204 z podanymi mocami bez obciążenia.
Ewentualnie jak wrócę do domu to na swojej wersji 1000W mogę jeszcze zrobić rzeczywisty pomiar cęgami.Patrol
Uczestnikwidziałem w opisie zakres od 0,3 do 1,2A bez obciążenia (realnie kilkanaście W)- możesz zapytanie wysłać do producenta o konkretny model (sprawnie odpisują)
tutaj przykład 'bliźniaczego modelu’ http://www.volton.pl/pl/p/Awaryjny-zasilacz-UPS-700W-chwilowo-do-1000W-PELNY-SINUS-PRO-automatyczne-zalaczanie-oraz-ladowanie-aku.-wersja-montaz-scienny/204 z podanymi mocami bez obciążenia.
Ewentualnie jak wrócę do domu to na swojej wersji 1000W mogę jeszcze zrobić rzeczywisty pomiar cęgami. -