SERWIS
UczestnikWitam
Po pierwsze należy zadać pytanie czy jest to węgiel drobny czy gruby. Jeśli jest to drobny węgiel to zalecamy aby rozpalanie następowało od góry.
Co do nastaw to podaję poniżej:
– temp. – powyżej 60 0C
– czas przedmuchu – 5 s
– czas między przedmuchami – 9 min
– obroty minimalne – 1
– obroty maksymalne – 4
– czas rozpalania (nie znam tego parametru, podaj jaki masz typ regulatora)Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitaj kaz74
Napisz na adres serwisowy wiadomość z kontaktem do siebie. Zdarzyło się, że niektóre dmuchawy nie były doszczelnione na połączeniu z kanałem nawiewowym. Po podaniu kontaktu konsultant umówi wizytę serwisu u Ciebie. Podaj również nr fabr. kotła abyśmy mogli zweryfikować czy dotyczy to tego kotła.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Instrukcja HT tronic – a 520 powinna być lada dzień, być może nawet jutro.
Co do różnic w programach w stosunku do 500- ki to nie ma żadnych.
Napisz mi, co zamierzasz zrobić i do czego jest to Tobie potrzebne.
Rozumiem, że masz podłączony termostat pokojowy i chcesz aby mimo nagrzania pomieszczenia i rozwarcia styków termostatu pokojowego grzejniki nie wychłodziły się całkowicie.
W zależności od systemu grzewczego i temperatury czynnika częstotliwość załączania pompy jak i długość jej pracy powinna być różna tak aby mimo wszystko zbytnio nie wychłodzić pomieszczenia, ale i drugie żeby nie przegrzewać go.
W starych programach ustawiany był tylko „czas odłączenia pompy” a „czas pracy pompy” był stały i wynosił 30 sek. W nowych programach jest możliwość zmiany parametru „czas pracy pompy co.” tak aby pompa pracowała dłużej. Jednakże najczęściej użytkownicy pragną, aby po rozwarciu styku programatora pokojowego pompa nie włączała się a temperatura w pomieszczeniu spadała do minimalnej nastawionej w pomieszczeniu. W tym przypadku „czas odłączenia pompy co.” należy ustawić na „0”Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Szlaka jest to stopiony popiół i piasek który wygląda jak szkliwo i jest większych rozmiarów niż pojedynczy kawałek węgla.
To o czym piszesz to jest to efekt (tak mi się wydaje) spalania węgla złej jakości. Wydaje mi się że węgiel nie jest w stanie spalić się do czystego białego koloru a tak to wygląda. Widziałem to kilkukrotnie i mam wrażenie, że to białe to jest wapń lub coś takiego, nie chcę się wymądrzać, ale w każdym bądź razie jest to jakieś zanieczyszczenie.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Bez przesady, nikt nie czuje się urażony.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Bardzo dobrze zrobiłeś z obrotami dmuchawy że podniosłeś je na 2, a ponadto zmień krotność na 2 bo w podtrzymaniu też może podawać za dużo węgla.
Po tych zmianach zobaczysz czy grudy szlaki czy koksu (w tej chwili nie wiemy) zmniejszą się to będzie to krok w dobrym kierunku i będziemy mogli stwierdzić, że był to koks. Jeśli natomiast efekt będzie odwrotny to będzie znaczyło że była to szlaka i trzeba będzie zmniejszyć ilość powietrza i prawdopodobnie skrócić przerwę podawania w celu zwiększenia ilości paliwa.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
W pewnym sensie kocioł masz ustawiony idealnie. Jednakże prosiłem cię abyś zobrazował jak wygląda popiół i wymiennik górny oraz czy dymi tylko w podtrzymaniu czy podczas pracy dmuchawy także.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS
UczestnikWitam
Co do przeróbki to rzeczywiście warto przerobić chociażby ze względu na lepsze spalanie i oczywiście oszczędności w paliwie. Ponadto możesz do spalania wprowadzić gorszej jakości węgle o niższej temperaturze spiekania popiołu czy też nawet miału ale akurat tego nie polecam.
Jedno muszę powiedzieć, ustawienie palnika z funkcją obrotu jest trochę trudniejsze, czy też musisz go ustawić idealnie bo zaniżysz palenisko i zacznie zrywać zabezpieczenia co nie występuje przy stałej retorcie.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS
UczestnikWitam Rafału
1. Musisz sprawdzić czy pozostałości w popiele to rzeczywiście koks czy żużel i czy wymiennik masz w miarę jasny czy masz pełno sadzy. Jeśli jest to koks i występuje sadza to jest to efekt niedoboru tlenu, czyli musiałbyś zwiększyć ilość powietrza najpierw przez otwarcie przysłony a następnie przez zwiększenie obrotów dmuchawy aż do ustąpienia problemu. Jednakże gdyby było na odwrót i miałbyś do czynienia ze szlaką i jasnym wymiennikiem to musiałbyś zmniejszyć pauzę podawania w celu zwiększenia podawania węgla.
Chciałbym, abyś podał mi podstawowe nastawy z MENU UŻYTKOWNIKA (MENU STANDARD) a będę w stanie poradzić Ci więcej.
2. W celu dosypania paliwa wskazane jest aby przed otwarciem klapy zbiornika nacisnąć STOP na regulatorze aby wyłączyć dmuchawę.
3. Częste czyszczenie kotła powoduje wzrost wymiany ciepła i jego sprawności. Każda ilość pyłu jest izolatorem. Oczywiście nie popadajmy w paranoję i wystarczy wyczyścić kocioł raz na tydzień, zwłaszcza że wymiennik jest łatwy w czyszczeniu.
Tak na marginesie widziałem kiedyś kocioł nie czyszczony przez cztery miesiące. Wymiennik wyglądał jak wydmy w Łebie.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS
UczestnikWitam
Kolego nie podałeś mi parametru – Czas pauzy podajnika. Druga rzecz, to jak długo masz kocioł i czy kiedykolwiek czyściłeś komorę powietrzną palnika. Trzecie, czy w popielniku masz niedopalony węgiel.
Jednak najbardziej prawdopodobne jest to, że widziałeś komin i dym w momencie, gdy kocioł był w podtrzymaniu. Kotły z podajnikami dymią głownie w podtrzymaniu gdy do żaru w palniku nie dostarczamy powietrza i mamy spalanie beztlenowe. Po włączeniu się dmuchawy w krótkim czasie dymienie ustępuje.
Jeśli sobie nie poradzisz to napisz lub zadzwoń w celu konsultacji.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS
UczestnikWitam
Właśnie o to mi chodziło, jeśli zamkniesz zaworem przepływ wody do grzejników to pomyśl co będzie jeśli kocioł się wzbudzi i będzie gotował wodę. Dlatego też powinna być osobna pompa na cwu. W tym momencie latem byłaby ona wyłączona i grzejniki miałbyś zimne ale w momencie przegrzania kotła (załóżmy że wrzucisz śmieci do spalenia a woda użytkowa będzie gorąca) załączy się pompa centralnego i ciepło rozładuje się na grzejniki nie doprowadzając do wrzenia w kotle.
Co do zaworu to jest on wskazany. Dzięki niemu w sytuacji gdy na kotle powinno być minimum 650C to na instalacji też będziesz miał to samo, a tak na instalację grzejnikową możesz puścić wodę o temperaturze 35 0C, a nie walić wysokim parametrem przegrzewając pomieszczenia.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS
UczestnikWitam ponownie
Wystarczy mi odrobina wyrozumiałości z waszej strony.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Masz rację, ciąg kominowy ma ogromne znaczenie, a bez niego prawidłowe spalanie byłoby utrudnione i byy problem z dymem. Jednakże gdyby występował nadmiar ciągu kominowego to w trybie praca i tak regulujesz ilość powietrza obrotami dmuchawy zawsze zwiększając wydatek powietrza. Tak więc w Twoim przypadku ci nie ma znaczenia.
Co do Twej instalacji to nie chcę podważać intencji i fachowości instalatora ale uważam że automatyka jest po to aby ją wykorzystywać.
Obawiam się że możesz mieć problem bądź z przegrzewaniem wody użytkowej w czasie dużych mrozów i wysokich nastaw temperatury na kotle, zaś drugi problem to okres letni. Dla potrzeb przygotowania wody użytkowej będziesz prawdopodobnie musiał mieć włączoną pompę a to może powodować przesył gorącego czynnika do grzejników. Aby to zniwelować prawdopodobnie będziesz musiał zamknąć jakiś zawór. Obawiam się że po zamknięciu takiego zaworu nawet po przegrzaniu kotła woda nie popłynie do grzejników i nie odbierze ciepła od gotującego się kotła a jest to podstawowa jego ochrona przed przegrzaniem.Jak napisałem nie widzę instalacji więc nie chciałbym siać paniki.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikTak, firma DOMER jest dystrybutorem palników produkcji firmy PANCERPOL które my stosujemy.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSERWIS
Uczestnikwitam Zbuku
Oczywiście jest możliwość dokupienia elementów do obrotówki.
Musiałbyś dokupić komorę powietrzną, ślimak, kolano żeliwne, żeliwny pierścień i element obrotowy(korona) oraz zabierak. Niestety nie wiem ile te elementy kosztują. Napisz do nas zapytanie na emaila i prześlemy Ci wycenę.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -