UczestnikWitam
Myślę, że sadzy powinno być mnie gdybyś rozpalał z wykorzystaniem dmuchawy i aby rozpalanie to trwało trochę dłużej.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Powinien się zmieścić bez problemu.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Niestety nic się z tym nie da zrobić, taki jest urok zaworów różnicowych.
Pozdrawiam
25 listopada 2013 o 14:43 W odpowiedzi na: sadza w kanałach powietrza wtórnegoQ HIT PLUS 15kw #71100SERWIS
UczestnikWitam
Jeżeli palisz miałem to spróbuj go mocniej zmoczyć i zmniejsz ewentualnie maksymalne obroty dmuchawy.
Przed rozpalaniem zrób coś w postaci gniazda i rozpalaj z tyłu paleniska.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Regulator ciągu kominowego wskazany jest zwłaszcza przy nadmiernym ciągu kominowym i montuje się go w celu korekty i stabilizacji ciągu kominowego.
Jeżeli chcesz nabyć kocioł o odpowiedniej sprawności to musisz liczyć się z tym, że skropliny w kominie się pojawią. Nie będzie to miało żadnego ujemnego skutku na żywotność i działanie kotła, ale może rozpuścić Ci komin.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Otwarcie przysłony to nie był zły pomysł.
Po otwarciu przysłony powinieneś niestety dokonać korekt mocy dmuchawy.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Teoretycznie dla Twoich potrzeb wystarczyłby kocioł o mocy 11 kW, jednak niektórzy mogą Ci sugerować 15 kW gdyż posiada on większą komorę załadunkową i dłużej wytrzyma na jednym zasypie.
Fakt, że masz sumaryczną moc odbiorników około 15 Kw to nie znaczy, że będą one pobierały pełną moc. Będziesz potrzebował tyle ciepła, ile stracisz na ścianach i na wentylacji.
Jeżeli nie jest dla Ciebie problemem częstsze podkładanie paliwa to wybierz kocioł o mocy 11 kW. Będzie on pracował lepiej i będzie miał dłuższą żywotność niż kocioł większej mocy.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Bez obawy, to że powietrze się przedostaje przez palnik to nie pozwala na wygaśnięcie paleniska.
Ponadto powietrze to inicjując niewielkie spalanie powoduje dogrzewanie wymiennika, czyli nie jest to żadna strata.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
To walnięcie to prawdopodobnie efekt zadziania zaworu różnicowego. Po załączeniu pompy kula przemieszcza się do dołu i uderza o korpus zaworu.
Co do drugiego pytania to niestety tak to nie działa. Pompa ma się wyłączać wtedy, gdy nagrzane jest pomieszczenie a nie nagrzana rura.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam.
Regulator ten nie ma przedziałów czasowych, jednak jeśli chcesz, aby kocioł w nocy nie pracował to podłącz termostat pokojowy i na termostacie zadaj nocną temperaturę jako bardzo niską i w tym momencie kocioł nie będzie się załączał. Jednakże nie polecam tego typu rozwiązań, gdyż to co teoretycznie zaoszczędzisz na postoju kotła nocą w dzień kocioł będzie musiał spalić dodatkowo aby nagrzać i wychłodzone powietrze w pomieszczeniach i wychłodzone ściany także.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Regulator HT Tronic 500 został wzbogacony o, jak zauważyłeś, dodatkowe funkcje.
Wejścia uniwersalne są programowalne i możesz w tym miejscu podłączyć na przykład urządzenie do kontroli obrotu ślimaka, czujnik poziomu paliwa lub też możesz potraktować to jako wyjście i poprzez stycznik możesz wyprowadzić sygnalizację alarmu na zewnątrz.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikKolego Marcinie, nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć czegoś konkretnego na temat UPS-a.
Myślę, że najlepiej byłoby, gdybyś zadzwonił na przykład do firmy TATAREK (podobno mają dość dobre UPS-y) i ich poprosił o opinię.
W tym momencie musisz podać moc dmuchawy i moc pompy, gdyż od tego oni uzależnią wielkość UPS-a.
Co do długości czasu pracy takiego zasilania to i tak jest on uzależniony od ilości i pojemności akumulatorów, jakimi zasilisz to urządzenie zabezpieczające.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam Panowie!
Nie ma sprecyzowanej wartości temperatury minimalnej ani maksymalnej przy rozpalaniu i wygaszaniu.
Dużo zależy od mocy ustawionej kotła i prędkości jego wzbudzenia, ale i co za tym idzie prędkości wypalenia węgla po osiągnięciu temperatury.
Największe jednak znaczenie ma to, jaka jest wartość temperatury wody powracającej z instalacji.
Im niższa będzie temperatura wody powracającej z instalacji tym spadki temperatur będą wyższe.
Prawdopodobnie kolega Benik ma cieplejszy powrót niż kolega Apon.
Większe spadki temperatur można zaobserwować w przypadku przeważającej ilości podłogówki, której temperatura jest bardzo niska, zwłaszcza jeśli nie ma żadnej ochrony powrotu.
Ponadto, jeśli niektórzy użytkownicy starają się mieć wyścigówkę i chcą, aby kocioł szybko osiągał temperaturę i długo był w podtrzymaniu to zapas mocy i nadmiar węgla w palniku może powodować zbyt duży przyrost temperatury ponad temperaturę zadaną. Po takiej sytuacji gdy kocioł wychodzi z dość długiego stanu podtrzymania nie ma możliwości szybkiego nagrzania wody i jego temperatura w tym momencie spada dość nisko.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitaj kolego Wiesławie.
Przepraszam, że tak długo musiałeś czekać.
Co do tego podłączenia to nie ma znaczenia, do którego wejścia się podłączysz, ale myślę ż już to sprawdziłeś.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Spróbuj odkręcić korek odpowietrzający i albo jest ona zapowietrzona albo porusz śrubokrętem wirnik i może wystartuje.