UczestnikWitam
Twój sprzedawca ma rację, jeśli idzie o moc to 15 kW będzie w zupełności wystarczający, jednak jeśli liczyłbyś na dłuższy czas stałopalności to wybierz 20 kW, ma on większą komorę załadunkową.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Możesz zapytać jedynie instalatora.
Należy wygasić kocioł.
Podnieść do góry i odwrócić duży żeliwny talerz, w rant włożyć dookoła sylikon, włożyć ponownie i dokręcić śruby dla usztywnienia tego elementu.
Po upływie dwu godzin można odpalić kocioł.
Miejsce położenia sylikonu znajdziesz w instrukcji obsługi podajnika paliwa typu PPS. Instrukcja jest też dostępna na naszej stronie w zakładce „DO POBRANIA”.
Pod koniec instrukcji jest zdjęcie.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikOK, z tego co widzę to chyba masz stałą retortę. Jeśli tak to dowiedz się czy retorta ta była uszczelniona zgodnie z instrukcją obsługi palnika.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Oczywiście, drzwi powinieneś doregulować.
Masz regulację zarówno na zawiasie jak i na zamknięciu.
W ostateczności należy wymienić sznur uszczelniający.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Tu mnie zaskoczyłaś. Muszę spytać o to naszego informatyka, ja znam się jedynie na kotłach.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
U nas ten czujnik kosztuje 30 zł netto plus koszt wysyłki. Dziś zamówienie jutro realizacja.
Palnik ten służy do spalania pelletu tylko i wyłącznie drewnianego i to dobrej jakości.
Jeśli zamierzałeś palić inną biomasą należało kupić kocioł typu BIO. W nim spaliłbyś wszystko, jednakże nie posiada on zapalarki i pracuje jak retorta, czyli ma podawanie paliwa bezpośrednie.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Jeżeli ma to być jedyny termostat w Twoim domu to sugerowałbym jego montaż w salonie na wysokości około 1,2 – 1,5 m w miejscu nienasłonecznionym.
Ciepło, jak wiadomo unosi się do góry i na antresoli na poddaszu temperatura ta może być wyższa, niż w pomieszczeniach na dole.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikNie ma większego znaczenia, gdzie zamówisz ten moduł.
Wyślij zapytanie cenowe do nas i do producenta i kupisz tam gdzie będzie taniej.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Raz w historii zdarzył mi się taki przypadek.
Do zaworu mieszającego w jedno z wejść podłączony jest powrót z instalacji.
Najprawdopodobniej Twój instalator w to miejsce wpiął powrót, ale całej instalacji a nie samej podłogówki.
Wiadomo, że z instalacji grzejnikowej woda powracająca ma między trzydzieści a czterdzieści stopni i mimo, że zawór jest całkowicie zamknięty to wpuszcza do podłogówki wodę z powrotu z grzejników, która ma temperaturę znacznie wyższą niż powrót z podłogówki i wyższą niż wymagana na zasilaniu podłogówki.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikDodatkowy moduł najlepiej zamontuj w oddzielnej skrzynce niedaleko mieszaczy i poproś przy zamówieniu o dłuższy przewód komunikacyjny.
Co do regulacji to rób to poprzez korektę nadmuchu w FL.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Teoretycznie dla pelletu 8 mm powinieneś dołożyć śladowe ilości powietrza.
Jeśli idzie o dodatkowe mieszacze, to napisz jaki masz typ regulatora i czy istnieje konieczność komunikacji dodatkowych regulatorów mieszaczy ze sterownikiem kotłowym czy nie.
Jeśli nie to polecam nasz regulator HT tronic Z3D. Jest on bardzo łatwy w obsłudze, ma wyjście na pompę, zawór oraz wejścia temp. zaworu, temp. zewnętrznej i wejście termostatu pokojowego.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Teoretycznie szczelność drzwi ma wpływ na jakość spalania, ale nie ma żadnego wpływu na zawyżenie temperatury w kotłowni.
Przez nieszczelne drzwi ciąg kominowy może zasysać powietrze z kotłowni i od środka wychładzać kocioł, ale jest to raczej marginalne.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
W celu zmiany zakresu regulacji obrotów musisz skontaktować się telefonicznie z serwisem.
Nie mogę pisać o tym oficjalnie na forum.
Telefonicznie konsultant pomoże Ci to zrobić i poinformuje o ewentualnych konsekwencjach wynikających ze stosowania nadmiernych obrotów dmuchawy.
W trakcie rozmowy z konsultantem bądź przy kotle.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam Anek!
Według mnie nie musisz nic zmieniać, no chyba że odczuwasz jakąś potrzebę, ale musiałbyś napisać swoje sugestie.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Sprawdź, czy zawór jest w stanie zamknąć się całkowicie.
W automatyce w menu zawór masz parametr „amplituda zawór” i standardowo jest ona ustawiona na 5 stopni. W tym przypadku. gdy masz zadaną temperaturę 25 a temperatura uzyskana jest 34 to automatyka z założenia powinna całkowicie zamknąć zawór w celu ograniczenia temperatury.
Sprawdź, czy po rozblokowaniu napędu jesteś w stanie ręcznie jeszcze bardziej go zamknąć.
Jeżeli nie to albo sam napęd nie pozwala albo zawór ma jakieś ograniczenie przed całkowitym zamknięciem.Pozdrawiam
-