Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
SERWIS
UczestnikWitaj Eustachy!
Po pierwsze, temperaturę kotła ustaw na 65 stopni. po drugie czas pauzy ustaw na 50 sekund, następnie otwórz przysłonę całkowicie.
Jeżeli dalej będziesz miał spieki to reguluj pauzę najpierw o 5 sekund mniej a następnie w drugą stronę i sprawdzisz które ustawienia były lepsze.
Grudy czarne jak sadza świadczą o nadmiarze paliwa i wtedy pauzę wydłużasz, grudy szare świadczą o braku paliwa i wtedy pauzę skracasz.
Napisz o efektach.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikChodziło mi o minuty, chyba się trochę spieszyłem.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Jeżeli Ci nie dopala to dalej musisz zwiększyć obroty dmuchawy o kolejną jednostkę.
Nie pamiętam czy pytałem Cię ale czy czyściłeś kiedyś komorę powietrzną palnika i kiedy to robiłeś ostatnio?Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Spokojnie poradzisz sobie z rozpalaniem od góry.
Jeżeli chcesz to ustaw jeszcze większe obroty np. na 6 na początek i napisz o efektach.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Na początek zwiększ temperaturę na 65 – 70 stopni.
Ponadto spróbuj raz na jakiś czas wyczyścić kocioł, załadować drewno i rozpalić od góry.
Napisz mi też jakie masz ustawienia dmuchawy.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Użyj sadpalu a wszystko się wypali.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Kolego, zwiększ czas pauzy podajnika na 35 sekund i problem powinien ustąpić.
Z tego co widać masz albo za mało powietrza do ilości paliwa, lub odwrotnie, za dużo paliwa do ilości powietrza. Dlatego po wydłużeniu pauzy zmniejszysz ilość paliwa i węgiel powinien spalić się w całości.
Gdyby jednak kocioł nie dogrzewała to wróć do pauzy 30 a może nawet 25 i zwiększ obroty dmuchawy.Pozdrawiam i napisz o wynikach.
SERWIS
UczestnikWitam koleżanko Aidzil
Dobrze że napisałaś o swoich problemach bo przy tych ustawieniach w krótkim czasie miałabyś zniszczony palnik i zrywałoby Ci zabezpieczenia.
Na początek wprowadź następujące ustawienia:
– czas pauzy podajnika – 50 sek,
– krotność podawania – 3 dla kotłowni na parterze, 2 dla kotłowni w piwnicy,
– czas oczekiwania – 10 sek.,
– czas przesypu – 5 min.,
– obroty dmuchawy – 4,
– obroty dmuchawy w podtrzymaniu – 4,
– czas dmuchawy w podtrzymaniu – 10 sek.,
– obroty dmuchawy wzrost – 1.
Wybierz popiół i napisz po dwóch dniach jakie są efekty.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikProponuję abyś obroty minimalne ustawił na 1 a maksymalne na 3.
Temperatura 60 stopni powinna być wystarczająca, ale jeśli nie sprawi Ci to problemu to możesz podwyższyć do 70.SERWIS
UczestnikWitam
Napisz mi jakie masz ustawione parametry automatyki odnośnie dmuchawy. Wydaje mi się, że masz za duże obroty i to powoduje przegrzewanie kotła i smolenie zwłaszcza w podtrzymaniu.
Z podanych różnic temperatur wynika też że masz mały rozbiór ciepła, proponuję abyś zmniejszył wydajność pompy obiegowej.
Co do „kulek” miałowych to myślę że nie powinno być problemu z ich spalaniem. Proszę, abyś spróbował rozpalać je od góry.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Twój sąsiad poniekąd ma rację, ale nie do końca.
Zalecałbym montaż kominowego przerywacza ciągu w celu stabilizacji podciśnienia w kominie, gdyż parametry komina będą Ci się ciągle zmieniać w zależności od aury.
Na tę chwilę zostaw przysłonę tak jak masz a jedynie zwiększ obroty na 3 tak jak pisałem wcześniej i spróbuj przepalić węglem polskim.
Rosyjski węgiel pochodzenia syberyjskiego jest pośredniej jakości węglem miedzy naszym kamiennym a brunatnym.
Większość kopalni węgla na Syberii to odkrywka.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWęgiel ten jest polskiego pochodzenia czy czeskiego. Napisz gdzie go nabyłeś?
Z Twego opisu pasuje mi jakby miał on dość niską kaloryczność.Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikW przypadku podłogówki dążyłbym tylko do stabilizacji a nie korzystałbym z obniżeń na czas krótszy niż jedna doba.
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikNapisz mi jeszcze, czy spala Ci cały węgiel. Według mnie na początek powinieneś podnieść obroty dmuchawy na 3
Pozdrawiam
SERWIS
UczestnikWitam
Powinno wręcz zmniejszyć zużycie paliwa ponieważ w tym momencie udało Ci się ustawić optymalnie temperaturę kotła aby w pomieszczeniach mieć odpowiednią temperaturę. Jednak gdy zdarzy się, że istniałoby ryzyko przegrzania pomieszczeń to termostat w tym czasie rozłączy pompę i nie przegrzeje pomieszczenia a Ty nie będziesz musiał otwierać okna lub rozbierać się jak do rosołu.
Pozdrawiam
-