  • W odpowiedzi na: Q Eko duo 35 kw #76539
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Czas pauzy zostaw bez zmian natomiast zastanawiają mnie bardzo wysokie obroty dmuchawy. Przypuszczam, że dotychczas nie czyściłeś komory powietrznej palnika i stąd ten problem. Normalnie powinieneś mieć ustawione obroty na 2 do 3 przy całkowicie otwartej przepustnicy na dmuchawie.
    Jeżeli masz stałą retortę to należy pamiętać o jej uszczelnieniu.
    Czas pracy zaworu ustaw na 5 a pauzę zaworu zostaw bez zmian.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76717
    SERWIS
    Uczestnik

    Apon, zawsze, ale to zawsze pompy powinny być podłączone do kotła bezpośrednio. Jeżeli jakiekolwiek wyłączniki, czy to termostaty, czy czasówki muszą być podłączone w linię termostatyczną regulatora.
    Pomyśl. co stałoby się gdyby czasówka rozłączyła pompę a w tym czasie kocioł zagotowałby się, nie ma żadnych szans na schłodzenie, a gdyby była podpięta pod kocioł to w tym czasie regulator włączyłby ją w trybie awaryjnym.
    Jeżeli masz mało podłogówki to nie musisz przywiązywać do niej aż takiej wagi, skup się bardziej na grzejnikach, ale w ich przypadku postępowanie jest podobne.
    Podłogówka ma tak dużą bezwładność że można ją włączać czasowo, ale jednak lepszy będzie jej efekt w przypadku ciągłej pracy pompy przy niższej temperaturze czynnika.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76722
    SERWIS
    Uczestnik

    Dla przykładu, w domu mam sześć grzejników tradycyjnych i dwie drabinki.
    Podłogówkę mam w salonie i kuchni czyli na około 80 metrach. Na grzejnikach pompa pracuje mi na pierwszym biegu, inaczej szumią mi zawory, a na podłogówce śmiga pompa na biegu 3.
    Woda w podłodze musi dość szybko krążyć a by temperatur podłogi miała w miarę wyrównaną temperaturę.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76724
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam Panowie!

    Dziś trochę późno jestem na forum, ale musiałem trochę podreperować zdrowie.
    Jeżeli idzie o pompy i różne obiegi grzewcze, to najlepiej byłoby, gdyby każdy z nich regulowany był niezależnie.
    Występują dwa sposoby regulacji, regulacja temperatury czynnika grzewczego i regulacja intensywności przepływu czynnika poprzez zmianę prędkości przepływu lub poprzez załączanie i rozłączanie przepływu.
    Ideałem jest połączenie obu sposobów.
    W przypadku występowania trzech obiegów grzewczych, czyli cwu, grzejników i podłogówki proponuję skorzystanie z naszych schematów nr 6 i nr 8. Schematy te są do pobrania z naszej strony z zakładki DO POBRANIA / SCHEMATY HYDRAULICZNE.
    Najlepszym rozwiązaniem byłby schemat nr 6, tyle że przy tym schemacie trzeba mieć dwa mieszacze z napędami i możliwości od strony automatyki.
    Prostszym układem jest schemat nr 8, tu zamiast mieszacza z napędem zaproponowano zawór mieszający termostatyczny. Zawór termostatyczny jest na podłogówce, gdyż tu zakres temperatur jest znacznie mniejszy (23 – 35) niż na grzejnikach (30 – 60).
    Schemat nr 6 mam zastosowany u siebie w domu. Oprócz tego mam zastosowane dwa termostaty pokojowe osobny do podłogówki i osobny do grzejników.
    Marcinie, pytasz o stopnie na pompie. Rzuć okiem na wykres wydajności pompy i zauważysz, że w miarę zmiany biegu na większy wzrasta wydajność pompy z powodu wzrostu prędkości obrotowej wirnika. Im szybciej woda przepływa przez wymiennik, a tak można by nazwać każdy grzejnik, wymiana ciepła będzie inna.
    Patrząc na grzejnik płaski, panelowy zauważysz, że na górze jest cieplejszy niż na dole i skuteczność grzania części górnej jest znacznie wyższa. Gdyby spowodować bardzo duży przepływ to różnica ta zacierałaby się i dół grzejnika byłby równie gorący jak góra, a tym samym jego wydajność byłaby wyższa.
    Pytaliście mnie o zużycie paliwa. Mam dom o powierzchni około 150 metrów o średniej izolacji i w tej chwili spalam pod 20 kg pelletu, co odpowiada około 15 kilogramom węgla.
    Tak jak pisałem, na podłodze mam ustawione 25 – 26 stopni, a na grzejnikach 39.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 – szeregówka 120-140 m + CWU #77839
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    W związku z tym proponuję:
    NAST. ZAWOR:
    NASTAWA -10 – 45 stopni
    NASTAWA 0 – 35 stopni
    NASTAWA +10 – 25 stopni.

    Wydaje mi się, że to powinny być dobre nastawy od których będziesz sobie korygował po kilka stopni w górę lub w dół jeśli będziesz miał za ciepło.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Tragiczne spalanie q eko duo #76622
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Za ilość podawanego paliwa odpowiada parametr „CZAS PAUZY PODAJNIKA”. Parametr ten określa czas postoju podajnika przy czasie pracy 10 sekund. Im dłuższa przewa (pauza) tym niej podajesz paliwa.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: długie rozpalanie w piecu heiztechnik Q plus 25 kw #60554
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam Szuwar!

    Ustaw obroty maksymalne na 8 – 12 i zobacz jak w tym czasie kocioł się będzie rozpalał.
    Napisz czy w Twoim kotle jest dodatkowa regulacja w popielniku w postaci suwaka po prawej stronie pod rusztem czy nie?
    Napisz też jaki masz typ dmuchawy.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76734
    SERWIS
    Uczestnik

    No to albo macie schrzanioną podłogówkę albo coś innego. Zapytajcie na innych forach jaka powinna być temperatura podłogówki i temperatura samej podłogi.
    U mnie w domu nawet w największe mrozy nie byłbym w stanie położyć się gołymi plecami na podłogę bo byłaby zbyt zimna.
    W tej chwili sprawdziłem temperaturę powierzchni podłogi i wynosi ona od 23,5 do 25 w niektórych miejscach. w pomieszczeniu z podłogówką mam 23 stopnie.
    Mam też dużą powierzchnię przeszkleń w salonie czyli i stratę mam podwyższoną.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76737
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam Panowie!

    Nie wiem czy dobrze czytam, ale na podłogówkę macie ustawioną temperaturę 45 stopni? Rozumiem że w domu w tym czasie macie saunę a po podłodze nie da się chodzić.
    Normalnie, choćby u mnie teraz mam stawione 25 stopni i w pomieszczeniu mam 22.
    W takiej sytuacji nie dziwcie się co do ilości spalania, o ile rzeczywiście macie tak ustawione.
    Czekam na odpowiedzi.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Red Eko 25 #78079
    SERWIS
    Uczestnik

    OK, sprawdzę to jutro na rysunkach.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q EKO DUO 17 – szeregówka 120-140 m + CWU #77841
    SERWIS
    Uczestnik

    Według własnych potrzeb i doświadczeń.
    Jeżeli chcesz to napisz gdzie masz podpięty zawór, na grzejniki czy na podłogówkę, jaki masz dom z jaką izolacją. Spróbuję podać Ci nastawy wyjściowe.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: temperatura i smoła #59927
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Ewoje problemy wynikają ze zbyt dużych obrotów dmuchawy.
    Minimalne ustaw na 1 a maksymalne na 3

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: problem ze spalaniem groszku Chwałowice #76567
    SERWIS
    Uczestnik

    Witam

    Kolego Stachu, na początek otwórz całkowicie przysłonę na dmuchawie i obserwuj popiół czy grudy ustąpią i czy nie przekształcą się w grudy szlaki.
    Po jednym dniu napisz jaka nastąpiła zmiana.
    Kolega Konrad postępował podobnie, z tym że on posiada inną dmuchawę o innej charakterystyce. Jego obroty 4 odpowiadają Twoim obrotom 1

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Red Eko 25 #78081
    SERWIS
    Uczestnik

    Ruszt powinien być ułożony tzw. brzuchem do dołu.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: ZA DUZE SPALANIE #76740
    SERWIS
    Uczestnik

    Bezwarunkowo zalecam zakup termostatu pokojowego. Zapewnia on z jednej strony komfort cieplny ogrzewanych pomieszczeń, z drugiej zaś poprzez czasowe odłączanie dopływu ciepła do systemu ogranicza zużycie paliwa. Można też pokusić się o wprowadzanie stref czasowych obniżonej temperatury, ma to sens zwłaszcza przy budynkach o małej pojemności cieplnej.
    Napęd mieszacza pozwoli Tobie bez chodzenia do kotłowni mieć stałą wartość temperatury czynnika grzewczego, niezależnie od zamknięcia się zawórów termostatycznych i skoków wielkości rozbioru ciepłą. Ponadto możesz wykorzystać czujnik temperatury zewnętrznej do płynnej zmiany temperatury czynnika grzewczego w odniesieniu do zmian temperatury zewnętrznej bez ręcznej ingerencji w zawór i bez konieczności pamiętania o ustawieniu zaworu.

    Pozdrawiam